![]() |
![]() ![]() |
|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Добрый день. А можете подсказать - при каких условиях активируется аварийный выход DOUT - Авария ?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 960
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
467 раз(а) в 426 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Понятно что написано. Сейчас в контурах есть аварии насосов и аварии датчиков. Но общая авария не включается.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 588
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
44 раз(а) в 40 сообщениях
|
![]() Два насоса (один работает, один в аварии), авария датчика не влияющего на работу контура. __________________ Саня |
![]() |
![]() |
Благодарность от: |
![]() |
#5 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
У нас щит стоит в офисе. Проверяем программу. Все насосы в аварии. Датчики тоже отключили. Если это не аварийная, ситуация, то что тогда должно произойти?
Выход DOUT маячок импульсами работает. Неисправность активна. А просто сигнал аварии - молчит. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 960
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
467 раз(а) в 426 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Программу прикрепил
Последний раз редактировалось Arsie, 10.12.2020 в 12:24 |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 588
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
44 раз(а) в 40 сообщениях
|
![]() В Вашем случае это: 1. Малый перепад ТС; 2. Пожар; А они у Вас отключены. по этому у Вас и данной аварии нет. __________________ Саня |
![]() |
![]() |
![]() |
#9 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
![]()
Спасибо за разъяснение!
|
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Выход 4...20мА на МС (решено) | dsboss | Форум Segnetics | 49 | 22.06.2020 20:03 |
Аналоговый выход на управление ТТР (решено) | starmos | Вопросы о Pixel | 12 | 25.04.2020 17:03 |
Системная авария 2Gi MBS: SIGSEGV num-11 (решено) | Sin-bad | Вопросы о SMH-2G(i) | 3 | 27.05.2016 09:06 |
Аналоговый выход 2-10V как реализовать? (решено) | salnik | SMLogix | 3 | 29.10.2015 14:09 |
Аналоговый выход как дискретный (решено) | Iroha | Вопросы о Pixel | 15 | 16.11.2012 14:25 |