![]() |
![]() ![]() |
|
AutoSCADA (вентиляция) Вопросы и проблемы, связанные с АвтоСкадой (Вентиляция и кондиционирование) |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 397
Благодарил(а): 168 раз(а)
Поблагодарили:
101 раз(а) в 94 сообщениях
|
![]()
научите, плз, как перенести автоскаду с одного компа на другой, сохранив все накопленные архивы по трендам и т.д.
сейчас нашел как, и перенес проект, но без архивов вообще, голый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 963
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
468 раз(а) в 427 сообщениях
|
![]() Переписать все папки, где упоминается Мастерскада? __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 397
Благодарил(а): 168 раз(а)
Поблагодарили:
101 раз(а) в 94 сообщениях
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 15 963
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
468 раз(а) в 427 сообщениях
|
![]() __________________ Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 588
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
44 раз(а) в 40 сообщениях
|
![]() Если я не ошибаюсь то архивы хранятся в папках "__Data" Самый простой способ перенести это скопировать всю папку "AutoSCADA" и перенести ее на новый комп ( после установки "MasterSCADA" и повторной настройки "AutoSCADA"). По умолчанию AutoSCADA расположена "c:\MasterSCADA Projects\Projects\" Процесс копирования будет длительным (зависит от объема данных архива) __________________ Саня |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 3 397
Благодарил(а): 168 раз(а)
Поблагодарили:
101 раз(а) в 94 сообщениях
|
![]() м.б. потому что на старом компе была версия МС3.7, а на новом сперва установил 3.11.. сейчас откатил на 3.8, она удобнее оказалась. и архив открылся. |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Перенос настроек SMConfig из проекта в проект | max7222 | SMConnect & SMConfig | 2 | 20.07.2017 11:55 |