SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.09.2016, 15:30 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, необходимо автоматизировать ИТП с графиком подача/обратка тепловой сети 150/70. Набил программку в конструкторе. Когда на контроллере (SMH2Gi) захожу в график уставки тепловой сети, то нельзя поднять максимальную температуру подачи выше 90 градусов. Пол дня копался в проекте, но так и не нашел, где можно поменять максимальное значение температуры на графике уставки ТС. Аналогичная ситуация с мнемосхемой ТС. Максимально отображаемая температура 99,9 градуса. Подскажите, где можно изменить пределы. Заранее спасибо! |
25.09.2016, 17:17 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
Цитата:
1. заходим в прошивку в " График отопления" далее "Редактирование графиков"(см. фото). 2. Выбираем инициализацию EEPROM блока ARRAY (int) (самый верхний). 3. Меняем нужную уставку: о-ТС, 1-К1, 2-К2, 3-К3 (см. фото). 4. Закрываем прошивку. 5. Заливаем в контроллер. Недостаток: При попытке зайти в настройку данного параметра уставка сбрасывается до 90., придется делать все заново. Причина закрыт блок для редактирования. Я именно так и сделал уже год работает. С отображением только смирится причина та же (закрыт блок для редактирования) (см. фото). Решение сделать свое меню температур на отдельную кнопку например F6). __________________ Саня |
|
25.09.2016, 18:38 | #3 |
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
Monstr696, спасибо огромное!!!
И тем не менее хотелось бы обратиться к разработчикам, почему максимальная уставка температуры подачи ТС составляет всего 90 градусов? Ведь сейчас очень распространена температура теплоносителя свыше 110 градусов. Последний раз редактировалось Mikem, 25.09.2016 в 18:50 |
25.09.2016, 20:59 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
|
26.09.2016, 09:53 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
Цитата:
Ограничение можно изменить, написав в техподдержку и приложив свой проект. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.09.2016, 10:18 | #6 |
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
Arsie, а при чем здесь температура батарей?
Речь идет о контуре теплосети, например с графиком 150/70. |
26.09.2016, 11:01 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
Цитата:
Подача - это контуры. Т.к. 110 в ГВС подавать немного безрассудно, остаются только батареи или вентиляшка. Если же под словом "подача" у вас скрывается максимум отопительного графика от температуры теплосети, то это ограничение обходится достаточно просто: отключаете ограничение срезками и задаёте точку на 99С. Выше 99С она будет экстраполирована до нужных вам 110С. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.09.2016, 12:07 | #8 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
Может быть я что то не так понимаю, поправьте если я ошибаюсь.
При составлении конфигурации в конструкторе я выбираю галочки "Датчик температуры подачи" и "Датчик температуры обратки" в разделе теплосеть.(хотелка заказчика, чтобы видеть температуру подачи и обратки теплосети). По техусловиям график подачи/обратки от теплосети 150/70 при температуре уличной - 30. Контура внутренние сейчас не рассматриваем, т.к. там нету графиков с подачей выше 90 градусов (хотя изначально планировалось на вентиляцию подавать напрямую с теплосети, но потом решили поставить промежуточный теплообменник и урезать график на 90/70). После загрузки проекта в контроллер, я нажимаю клавишу "0" и попадаю вначале на мнемосхему теплосети, где больше 99.9 градусов не отображается, хотя максимальная температура может быть 150 градусов. Нажимая еще раз клавишу "0" я попадаю на график подачи тепловой сети, в котором по идее мне необходимо при -30 на улице прописать значение 150 градусов, но максимально возможное значение 90. Цитата:
|
|
26.09.2016, 12:19 | #9 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
Цитата:
Цитата:
При желании эта часть правится средствами Лоджика. |
||
26.09.2016, 22:51 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
не все блоки открыты для просмотра, к примеру меню графиков закрыт даже для просмотра.
__________________ Саня |
27.09.2016, 14:27 | #11 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
Цитата:
На самом деле некоторые макросы закрыты только макросом-контейнером, а сами вполне пригодны для правки. 1.png 2.png 3.png Цитата:
P.S. Ой, проболтался... |
||
28.09.2016, 11:45 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
Вот за что люблю промышленные изделия, так это за то - что моя любимая кувалда и напильник не застаиваются
А допилить конструктор, и сказать - ну, ошиблись, бывает - не судьба __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
28.09.2016, 11:57 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
Ограничение в 99С выбрано осознанно. Вы ждёте от меня очередную взбучку с аргументированным указанием на легкомысленность?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.09.2016, 14:36 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
Для датчиков, трендов и всего остального для ТС (тепловой сети)?
Очень оригинально. В особенности если учесть, что для крупных сетей зачастую норма при -20°С воздуха и ниже , подача выше 100°С. __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
28.09.2016, 14:48 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
Подача из теплосети?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.09.2016, 14:52 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
__________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
28.09.2016, 15:04 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
Это единственный недостаток. На данном этапе он был признан допустимым и исправляется вручную по просьбе.
В развитии Конструктора его, конечно же, не будет. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.09.2016, 21:26 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
Цитата:
Да просто вводите в заблуждение обрезанием реального значения. К регулированию не имеет никакого отношения. А в Лайте не заметил. Да и график на 150 без проблем. А ЦТП и на выходе может больше 100 иметь, да и на входе до 150... Там есть что допиливать. Из беты пока не вышел. Последний раз редактировалось ATS, 28.09.2016 в 21:50 |
|
29.09.2016, 20:06 | #19 | |
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
Вот тут то как раз засада то и образовалась))))
Слово "подача", когда находишься в меню графиков просто заставила меня твердо верить, что это именно прямая подача ТС. Потом пару раз перечитав мануал на конструктор после вашего сообщения я все таки смог узреть на мнемосхеме, что уставка находится на обратке. Впервые, если честно в руках у меня этот контроллер. До этого только с пикселями дела имел. Так что извините, что затупил. Цитата:
Можно поинтересоваться, а в чем отличие лайта от обычного конструктора? |
|
30.09.2016, 13:57 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Изменение максимальной температуры на графике подачи тепловой сети
Лайт заточен для Pixel-ей.
__________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |