Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.08.2019, 18:55   #1
Арчи
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Изменение уставки

Простите за глупый вопрос. Но возникла ситуация , от которой я вошел в ступор. Заказчик хочет при помощи переключателя на дверцы щита менять режим "ЗИМА/ЛЕТО" и при этом, чтоб менялась уставка заданной температуры летом строго +23 а зимой +5. Не заходя в настройки контроллера. Помогите решить данную проблему.
Арчи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2019, 20:13   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение уставки

Цитата:
Сообщение от Арчи Посмотреть сообщение
Простите за глупый вопрос. Но возникла ситуация , от которой я вошел в ступор. Заказчик хочет при помощи переключателя на дверцы щита менять режим "ЗИМА/ЛЕТО" и при этом, чтоб менялась уставка заданной температуры летом строго +23 а зимой +5. Не заходя в настройки контроллера. Помогите решить данную проблему.
надо юзать соответсвующий фбд блок MUX


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2019, 21:42   #3
Арчи
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение уставки

Это в "Режим" я смогу присвоить дискретный вход . Это я понимал...а вот как , сделать чтоб уставка автоматически с +23 при переключении ушла в +5
Арчи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2019, 21:47   #4
boxmen77
Senior Member
 
Аватара для boxmen77
 
Регистрация: Apr 2017
Адрес: MSK
Сообщения: 125
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 5 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение уставки

Цитата:
Сообщение от Арчи Посмотреть сообщение
Это в "Режим" я смогу присвоить дискретный вход . Это я понимал...а вот как , сделать чтоб уставка автоматически с +23 при переключении ушла в +5
Задействуйте на свободный Din переключатель на дверце, а им управляйте как посоветовали MUXом.
boxmen77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2019, 13:27   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Изменение уставки

Речь идет о конструкторской программе?

Если да, то самый простой вариант на скринах, вместо штатной переменной уставки привязать всеми обсуждаемый mux, не забыть поменять границы задания уставки(второй скрин). Таким образом сохранится возможность задания уставки со щита и будет работать ваш переключатель.

На мой взгляд лучше разделить эти режимы и сделать настройку выбора уставки из меню/по переключателю.

Меня смущают нестандартные уставки, можно узнать назначение системы?
Изображения
Тип файла: png Скриншот 02-08-2019 121957.png (43.8 Кбайт, 76 просмотров)
Тип файла: png Скриншот 02-08-2019 122010.png (47.3 Кбайт, 78 просмотров)
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024