Старый 22.05.2020, 11:58   #61
Ilya J.
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 575
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 114 раз(а) в 112 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
сегодня ради интереса проверил в 050 подключение PT100 в трехпроводном режиме - действительно оно поломано. при правильном подключении показывает -200 при отключении первого (в группе) входа показывает 850. при отключение любых других входов(второго и общего) показывает -200.
Спасибо, работаем над этим.


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 20:12   #62
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 286
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Попробовал 062 версию из известных и озвученных мною ранее проблем исправлено только зависание по дате.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2020, 11:33   #63
Ilya J.
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 575
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 114 раз(а) в 112 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
Попробовал 062 версию из известных и озвученных мною ранее проблем исправлено только зависание по дате.
Обновите ваш список, пожалуйста.


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2020, 16:49   #64
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 286
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

1. зависание, связанное с попыткой произвести возврат к заводским настройкам из системного меню при отсутствии проекта.
2. по прежнему (с момента обнаружения в 044), если во время работы достать карту памяти (при извлечении проблем нет. корректно отображается системная авария), а потом ее снова вставить, то после вставки карты через 3-5 секунд СМарт наглухо повисает на 5-10 минут. потом снова приходит в себя. на выполнение программы вроде бы как не сказывается.
3. никуда не делась проблема с тем, что после около получаса после обновления ядра или же сброса на заводские настройки происходит резкое снижение скорости запуска пользовательский программы (длится аж 3-4 минуты до появления стартового экрана) загрузка пользовательский программы через лоджик завершается ошибкой "невозможно подключиться к контроллеру", но если не закрывая лоджик подождать загрузки пользовательский программы(те самые 4 минуты) то нажатие кнопки "подключиться для отладки" подключение происходит нормально.
4. PT100 в трехпроводном режиме заработало,но по прежнему безбожно врет (причину этого я описывал ранее)
5. нет изменений с проблемой с аварией "отсутствует внешний накопитель" и сопутствующими проблемами записи истории на флешку. так и не работает. помогает (как и раньше) только сброс аварии, потом извлечение флешки из разъема, а потом через несколько секунд ее возврат на место (с учетом проблем пункта 4.). после этого нормально начинает работать весь сопутствующий функционал, и ни повторные загрузки или сброс к заводским не влияют, значит проблема не в накопителе (которых я перепробовал уже 6. некоторые из них очень дорогие и качественные), а в каких-то неувязках сразу после форматирования и загрузки проекта в первый раз.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 19:54   #65
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 286
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

попробовал 067 прошивку. изменений по проблемам из предыдущего сообщения никаких.
есть одно уточнение:
Цитата 3. никуда не делась проблема с тем, что после около получаса после обновления ядра или же сброса на заводские настройки происходит резкое снижение скорости запуска пользовательский программы (длится аж 3-4 минуты до появления стартового экрана) загрузка пользовательский программы через лоджик завершается ошибкой "невозможно подключиться к контроллеру", но если не закрывая лоджик подождать загрузки пользовательский программы(те самые 4 минуты) то нажатие кнопки "подключиться для отладки" подключение происходит нормально.
я попробовал отключить запись истории на флешку (перенеся ее во внутреннюю память) и О ЧУДО! все снова начало корректно работать (быстро загружаться и сразу переходить в отладку после загрузки пользовательского ПО
я перепробовал около 10 карт памяти разного объема - поведение аналогичное (естественно все карты были прогнаны HWtest и никаких проблем с ними не выявлено. лучшие экземпляры прекрасно записывались и читались на скорости 90/40 мБит/сек.)
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2020, 11:32   #66
Ilya J.
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 575
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 114 раз(а) в 112 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
попробовал 067 прошивку. изменений по проблемам из предыдущего сообщения никаких.
есть одно уточнение:

я попробовал отключить запись истории на флешку (перенеся ее во внутреннюю память) и О ЧУДО! все снова начало корректно работать (быстро загружаться и сразу переходить в отладку после загрузки пользовательского ПО
я перепробовал около 10 карт памяти разного объема - поведение аналогичное (естественно все карты были прогнаны HWtest и никаких проблем с ними не выявлено. лучшие экземпляры прекрасно записывались и читались на скорости 90/40 мБит/сек.)
Спасибо за обратную связь, зафиксированные баги пока что в работе.


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2020, 16:43   #67
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 286
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Наткнулся на косяк (текущая версия 0069), когда хотел загрузить проект из этой темы.
во первых, как я там уже написал у меня тоже при компиляции лоджик закрывается.
во вторых, если в контроллере установлен пароль отличный от установленного в проекте, то попытка загрузки программы завершается с сообщением "прервано пользователем" хорошо я, зная ответственное отношение сегнетикса к удобству и понятности интерфейса, быстро сообразил в чем может быть проблема, а другой человек, которые не насиловал вашу железку на протяжении года, как должен догадаться, что просто пароли не совпадают?

П.С. по старым проблемам никаких изменений.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2020, 17:33   #68
Paos
Member
 
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 55
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Кстати косяк с датой не исправлен.
Лоджик 067
Paos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2020, 11:36   #69
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 12 516
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 175 раз(а) в 169 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата
Сообщение от Paos Посмотреть сообщение
Кстати косяк с датой не исправлен.
Лоджик 067
Контроллер отформатируйте, пожалуйста. Желательно лоджиком посвежее.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.06.2020 в 13:49
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2020, 13:46   #70
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 12 516
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 175 раз(а) в 169 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
у себя проверил, на 0069 этого косяка с датой не наблюдалось!
Анекдот про ложечки и осадок не мною придуман. Поэтому когда вы вслух что-то порете, а потом типа где-то "ой, всё не так", запоминают именно первое. И в поисковике всплывает именно первое, а не ваше "проверил".

Потому что слово "проверил" никто не ищет. И поэтому мне приходится после вас чистить форум.

Сначала проверяйте, потом пишите про регресс и что угодно. Пустозвонить не надо.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 10:14   #71
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 286
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Уважаемые! вчера какой-то бред произошел у меня на рабочем ноуте. win7prof x64 с последними обновлениями.
после установки 0073 версии у меня перестали открываться все проекты, созданные мной с симптомами:
просто лоджик открывается.
новый проект создается.
при попытке открыть файл существующего проекта, лоджик запускается, видно что пытается открыть файл и сразу закрывается.
был один чужой проект, не знаю в какой версии он был создан, но он открывается нормально.
проекты, которые не открываются, последний раз открывались и записывались в контроллер из под 0069 версии. это тестовые проекты, в них никаких изменений не вносилось вот уже пару-тройку релизов лоджика. просто открывал и прошивал.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 11:21   #72
Ilya J.
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 575
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 114 раз(а) в 112 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Добрый день! Приложите проблемные проекты, пожалуйста.


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 12:21   #73
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 286
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Вот видео поведения:
http://www.youtube.com/watch?v=YaDy_hIJ3UI
файлы приложил
Вложения
Тип файла: zip Segnetix.zip (3.69 Мбайт, 4 просмотров)
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 16:32   #74
Ilya J.
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 575
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 114 раз(а) в 112 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Принято, будет поправлено в следующем релизе.


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 14:06   #75
qwerty128
Новичок
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Здравствуйте!
Помогите, плс.
SMConfig не видит переменные...
matrix 1020 90 0
Версия SMLogicx 3.32.0074.
Форматировал и обновлял из лоджика.
На модеме пока не установлена антенна (не учел при заказе), но ведь это не должно влиять на проект?
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  SMConfig.png
Просмотров: 11
Размер:  42.0 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  поляна.png
Просмотров: 18
Размер:  30.1 Кбайт  
qwerty128 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 15:19   #76
Ilya J.
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 575
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 114 раз(а) в 112 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата
Сообщение от qwerty128 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Помогите, плс.
SMConfig не видит переменные...
matrix 1020 90 0
Версия SMLogicx 3.32.0074.
Форматировал и обновлял из лоджика.
На модеме пока не установлена антенна (не учел при заказе), но ведь это не должно влиять на проект?
Смконфиг теперь может работать только с шмем-переменными. Используйте их.


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 07.07.2020, 16:22   #77
ATS+
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Russia
Сообщения: 132
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 8 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Смконфиг теперь может работать только с шмем-переменными. Используйте их.
Думаю кто-то порадуется.
А почему собственно?
Тем более что все переменные включая входа и выхода тоже есть в шаредах, если не ошибаюсь...
ATS+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 16:28   #78
Ilya J.
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 575
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 114 раз(а) в 112 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Думаю кто-то порадуется.
Нам пришлось пойти на этот шаг


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2020, 21:34   #79
qwerty128
Новичок
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Спасибо, шмемы появились.
Но дальше не побеждается... Антенна установлена, СМС не работают.
Делал сброс к заводским настройкам из меню контроллера, форматирование, обновление из лоджика.
При попытке импортировать настройки SMConfig с контроллера возникает ошибка. Ошибка при попытке импорте настроек SMConfig возникает как сразу после сброса / форматирования / обновления так и после загрузки моего проекта в контроллер.
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  поляна2.png
Просмотров: 14
Размер:  8.9 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  SMConfigError.png
Просмотров: 15
Размер:  22.0 Кбайт  
qwerty128 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2020, 11:14   #80
Ilya J.
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 575
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 114 раз(а) в 112 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата
Сообщение от qwerty128 Посмотреть сообщение
Спасибо, шмемы появились.
Но дальше не побеждается... Антенна установлена, СМС не работают.
Делал сброс к заводским настройкам из меню контроллера, форматирование, обновление из лоджика.
При попытке импортировать настройки SMConfig с контроллера возникает ошибка. Ошибка при попытке импорте настроек SMConfig возникает как сразу после сброса / форматирования / обновления так и после загрузки моего проекта в контроллер.
Прикрепите проект


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2020, 11:19   #81
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 12 516
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 175 раз(а) в 169 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата
Сообщение от qwerty128 Посмотреть сообщение
Спасибо, шмемы появились.
Но дальше не побеждается... Антенна установлена, СМС не работают.
Делал сброс к заводским настройкам из меню контроллера, форматирование, обновление из лоджика.
При попытке импортировать настройки SMConfig с контроллера возникает ошибка. Ошибка при попытке импорте настроек SMConfig возникает как сразу после сброса / форматирования / обновления так и после загрузки моего проекта в контроллер.
Я правильно понял, что вы пытаетесь импортировать базу данных после её обнуления?

Ладно, возникает ошибка - мы это исправим. Но зачем вы это делаете? Можете пояснить вашу цель?


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2020, 12:06   #82
qwerty128
Новичок
 
Регистрация: Jul 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Проект прикрепил. Предварительно только удалил номер своего телефона из адресной книги.
Цитата Но зачем вы это делаете? Можете пояснить вашу цель?
Логика примерно такова:
настроил мсконфиг -> залил проект -> попробовал отправить СМС -> не отправляется -> о! есть возможность импорта из контроллера -> что же в контроллере? -> попробовал импорт -> ошибка -> наверное, я что-то не так настроил -> сделал сброс -> попробуем импорт без моих настроек -> опять ошибка
как-то так...
Прошу прощения, если что не так. Это моё первое знакомство с продукцией Segnetics.
Вложения
Тип файла: psl Untitled2.psl (54.6 Кбайт, 6 просмотров)
qwerty128 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2020, 12:16   #83
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 12 516
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 175 раз(а) в 169 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата
Сообщение от qwerty128 Посмотреть сообщение
Логика примерно такова:
настроил мсконфиг -> залил проект -> попробовал отправить СМС -> не отправляется -> о! есть возможность импорта из контроллера -> что же в контроллере? -> попробовал импорт -> ошибка -> наверное, я что-то не так настроил -> сделал сброс -> попробуем импорт без моих настроек -> опять ошибка
как-то так...
Тогда да, логично.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2020, 16:24   #84
Ilya J.
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 575
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 114 раз(а) в 112 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Проверьте в последней версии лоджика, пока не получается повторить.


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 18:30   #85
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 286
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Снова поломался трехпроводной режим pt100 (из того что проверил, pt1000 в наличии нет) в 74 вывод значения на экран показывал 0, а на графике "расческа" с периодом в 1 секунду от 0 до 999.
в 0076 версии просто ноль. на отключение отдельных проводов не реагирует.
Никакие проблемы, которые присутствовали ранее не исправлены.

Последний раз редактировалось Ilya J., 13.07.2020 в 18:38 Причина: Флуд буду удалять
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 19:02   #86
Ilya J.
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 1 575
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 114 раз(а) в 112 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Отформатировал свой матрикс из лоджика, скачанного с сайта. Настроил 1 и 2 аналоговые входы на трехпроводной режим,pt100, в конфигураторе оставил "исходное" значение, загрузил проект - вижу омы, отключился, поставил значение "мастштаб." - вижу градусы. Как мне повторить вашу проблему?


__________________
https://segnetics.com/support
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2020, 22:19   #87
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 286
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Значит завтра утром снова попробую сбросить к заводским и прошить повторно.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2020, 18:07   #88
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 286
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

проверить не успел. поскольку вышла 0079 версия.
Попытка ее прошить заканчивается успешно, но дальше 90% заполнения полоски загрузки с логотипом матрикса не идет. пробовал перепрошить трижды. 2 раза с принудительным зажатием reset при подачи питания.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2020, 18:25   #89
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 12 516
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 175 раз(а) в 169 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

Цитата
Сообщение от Bayk Посмотреть сообщение
проверить не успел. поскольку вышла 0079 версия.
Попытка ее прошить заканчивается успешно, но дальше 90% заполнения полоски загрузки с логотипом матрикса не идет. пробовал перепрошить трижды. 2 раза с принудительным зажатием reset при подачи питания.
Зайдите по ftp и полностью удалите содержимое /project. Если это возможно.


__________________
Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2020, 19:10   #90
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 286
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0

к сожалению просто так это сделать невозможно, поскольку при подключении матрикса к компьютеру по USB у него каждый раз меняется IP. в итоге нужно перепробовать сотню (как минимум) айпишников для подключения устройства по FTP. ethernet модуля у меня нет
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы) kulepov Вопросы о Matrix 14 26.04.2020 16:38
Matrix как ведомый (нет проблемы) OlegM Вопросы о Matrix 10 23.04.2020 16:43
Странная работа кнопок в Matrix igor_kvik Вопросы о Matrix 8 16.04.2020 13:27
Назначение эконом режима дисплея в matrix (нет проблемы) mirror_n_s Вопросы о Matrix 2 24.03.2020 13:05
Matrix и Smlogix 3.32.0001(нет проблемы) Ksb Вопросы о Matrix 3 06.03.2020 13:20


Часовой пояс GMT +4, время: 04:23.


Версия vBulletin: 3.8.3
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2020