Добрый день коллеги! Не могу найти более менее подробную инструкции по настройке удаленного доступа к контроллеру SMH-2Gi. SMConnect как я понял подходит только для модификаций SMH-2Gi ХХХХ-3Х-Х. У меня же SMH-2Gi ХХХХ-1Х-Х.
Суть вот в чём: необходимо настроить удаленное подключение к контроллеру используя Enternet (по сути необходима удаленная локальная сеть), с возможностью настройки SMH-2Gi, внесение изменений в регулирование, и желательно с возможностью удаленного программирования. Хотелось бы знать какое ПО использовать, как настраивать. Пока ни малейшего представления не имею как это должно выглядеть и на каком софте реализовываться. Информация, которую нашел на форуме затрагивает точечных момент, по типу есть неисправность тогда пробрось порт)). Ну пробросил я порт, а дальше что?) и с чего начать то?. В общем нет понимания как это реализовать , прошу знающих людей помочь и подсказать как это должно работать и как настроить? Спасибо! |
05.06.2020, 15:39 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
Раньше были разные модификации, сейчас разницы нет.
Сначала нужно точно определиться что именно вы хотите от удаленного доступа. https://segnetics.com/smconnect - по вашему описанию должен вам подойти. https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=4394 инструкция по настройке. Для внешней сети нужен белый ip. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
05.06.2020, 15:55 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
От удаленного доступа хотелось бы иметь возможность управлять контроллером т.е. использовать функционал заложенный в его проект, управления с дисплея. Как в дополнение иметь возможность программирования. Ну или хотя бы просматривать текущие параметры сети.)
Как писал ранее, исходя из инструкций у SMH-2Gi ХХХХ-1Х-Х нет возможности работать с SM Connect. Так что возможно выше описанные варианты не подойдут. |
05.06.2020, 16:06 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
Еще раз пишу, сейчас неважно, какая модификация 2Gi у вас, достаточно обновить софт и, если у вас на 2Gi предполагается сервер, установить deb сервера. Это к вопросу о smconnect.
Удаленного экрана нет. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
05.06.2020, 18:37 | #5 | ||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
Цитата:
Там в первых строках Цитата:
Да и для указанной задачи SMConnect вообще не нужен. Цитата:
Что-то изменилось? Кстати в Лоджике софт вообще древний. Цитата:
Последний раз редактировалось ATS, 05.06.2020 в 19:00 |
||||
Благодарность от: |
07.06.2020, 20:36 | #6 |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
|
07.06.2020, 23:28 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
Сначала уточните что Вы хотите. Пока видно только расплывчатые желания. При подключении через интернет возможны разные варианты.
Добавлено через 1 минуту Сначала уточните что Вы хотите. Пока видно только расплывчатые желания. Даже при подключении через интернет возможны разные варианты. |
Благодарность от: |
08.06.2020, 07:18 | #8 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 4
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
Цитата:
В общем есть объект (жилой дом) с контроллером SMH2G(i) (проект стандартный сделанный в SMConstructor HEAT для управления индивидуальным тепловым пунктом), есть возможность подключить этот контроллер к интернету. Объект находится далеко, при возникновении нештатной ситуации, или жалобы от жильцов (поднять температуру, опустить и т.д.), необходимо удалённо, находясь в другом конце города иметь возможность оперативного анализа параметров системы, и по необходимости вносить изменение в работу, менять параметры регулирования температуры, изменять задание, графики. Как доп опция хотелось бы иметь возможность удалённо программировать контроллер, перезаливать программу. |
|
08.06.2020, 12:51 | #9 | |||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
Да. На сайте информацию поменяем. То, что надо додуматься прошивку сервера установить - додуматься нужно, согласен, допишем.
Цитата:
Добавлено через 5 минут Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|||
Благодарность от: |
08.06.2020, 13:21 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 089
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
17.06.2020, 12:51 | #11 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
Добрый день! А можно организовать удаленное управление контроллером через интернет, если у меня контроллер SMH-2G с модулем Ethernet?
|
17.06.2020, 12:55 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 089
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
Контроллером - никак. Программой в контроллере управлять можно. Разницы с локальным управлением/диспетчеризации нет, т.е. разница заключена только в уровне знаний админа и никак не зависит от контроллера.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.06.2020, 16:03 | #13 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
Я имею ввиду параметры забирать и отдавать параметры, которые участвуют в программе контроллера через интернет.
|
17.06.2020, 16:12 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 089
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
Цитата:
Интернет отличается от обычного эзернета только тем, чем отличаются кустики на садовом участке от глухого леса за Уралом. Вроде и там и там деревья и листочки, но волки всякие с медведями на садовом участке не присутствуют. Вот с этими волками и медведями ваш админ и должен уметь управляться. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
31.08.2022, 07:31 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
|
31.08.2022, 11:27 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
там я был и написано по клиента для этой модели, а мне сервер нужен для этой модели. ткните носом в конкретный файл
|
31.08.2022, 11:35 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 089
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
Попробуйте, там вроде бы пересобрали софт так, чтобы сервер работал на клиенте. Нам проверить не на чем - единственный живой стендовый 2Gi перестал быть живым прошлой осенью.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.08.2022, 11:39 | #19 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 159
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
пишите Руслану, он мне давал какой-то вариант который в итоге заработал на моем 2gi, поискал у себя - что-то найти не смог.
могу со своего копию сделать, правда искать где там ip поменять придётся самому Добавлено через 1 минуту Цитата:
по-моему на 01й сервер работать не будет |
|
31.08.2022, 11:41 | #20 | ||
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Цитата:
|
||
31.08.2022, 11:48 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
31.08.2022, 12:28 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 159
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
ну дебки у меня тоже есть всякие
https://disk.yandex.ru/d/Fe2nBc-WkilJeQ |
31.08.2022, 12:33 | #23 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 862
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
|
31.08.2022, 12:40 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 089
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
Поддержка 2Gi окончена. Он нам и не нужен.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
31.08.2022, 12:41 | #25 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
31.08.2022, 14:17 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
Армельки (armel) его. Остальные от новых.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
01.09.2022, 09:16 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
Замучался я вчера вечером с этим 2жй
Драйвер юсб так и не смог установить. (определяется то как юсб на ком ELMO GMAS то както еще в других устройствах) смш4 идеально подключается а этот гад хоть убейся не пойму какой драйвер себе цепляет. замучался удалять переставлять все одно не работает по юсб. по эзернет все хорошо шьются а отформатировать и залить софт по юсб не дает(устройство не найдено) попробую еще нафиг антивирь снести вечером может он как влияет может у кого было такое подскажет как его заставить по юсб правильно определятся причем раньше то все работало (1-2 года назад) или переходить на 3.28 уже хотел доставать ноут с winxp? но уже уснул |
01.09.2022, 09:20 | #28 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
Цитата:
Сам драйвер лежит в ADS_Toolkit Лоджика. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 01.09.2022 в 09:49 |
|
01.09.2022, 11:56 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
|
01.09.2022, 12:01 | #30 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Удаленный доступ к SMH-2Gi
У 2Gi никогда не было RNDIS.
Цитата: