Trim-Pixel через Ethernet
Доброе утро,
При реализации связи через Trim-Pixel все работало прекрасно! Купили сетевой модуль Ethernet PNA 023 подключились через него (LAN1) связи нет. Конфигурация следующая: Pixel - slave Trim - master В Pixel ничего не меняли (через сервисное меню проверили настройки после подключения - все хорошо). В Trim создали новое устройство (Ethernet) на основе той же карты памяти. В качестве IP задали адрес как в Pixel. Подключились напрямую кабель по схеме из инструкции Trim. Возможно дело в параметрах шлюза может их надо обнулить? |
14.10.2016, 10:50 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim-Pixel через Ethernet
Какая модификация трима у вас?
Вы подключаете пиксель к lan1 (клеммник)? Вы включали в системном меню lan1? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
14.10.2016, 11:00 | #3 |
Member
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim-Pixel через Ethernet
|
14.10.2016, 11:11 | #4 |
Member
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim-Pixel через Ethernet
В сервисном меню включил Lan1, все заработало!
Но, при этом отключился Lan2! Идея была в том чтобы использовать режим отладки в связке Pixel-Trim-Комп. Это можно сделать каким либо образом, на RS-485 у Pixel висят датчики в режиме slave? |
14.10.2016, 11:22 | #5 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim-Pixel через Ethernet
Какие настройки у вас в Lan1 и в Lan2?
Используйте dhcp только на lan2, либо вообще можете его отлюкчить и прописать ip адрес руками. А lan1 при настройке - dhcp отключить, и задать ip-адрес в сети lan1 192.168.х.0 для трима (вместо х - любая цифра, отличная от той, которая стоит в lan2 на том же месте). Маску подсети 255,255,255,0 В пикселе, соответстенно, должна отличаться только последняя цифра адреса. Например 1. Проще говоря, адреса lan1 и lan2 должны отличаться не только последним октетом. Иначе они блокируют передачу данных. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
14.10.2016, 11:51 | #6 | |
Member
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim-Pixel через Ethernet
Lan1:
DHCP - выкл. IP - 192.168.1.0 Маска - 255.255.255.0 Шлюз - 192.168.0.1 DNS1 - 192.168.0.1 Lan2: DHCP - вкл. IP - 192.168.0.102 (серый цвет) Маска - 255.255.255.0 (серый цвет) Шлюз - (серый цвет) DNS1 - 192.168.0.1 (серый цвет) Pixel IP - 192.168.1.1 Маска - 255.255.255.0 Шлюз - 192.168.0.1 Связь Trim - комп есть Связь Pixel - Trim отсутствует Зашел в сетевые настройки после загрузки проекта у Lan1 включился DHCP, серые поля пустые. Цитата:
|
|
14.10.2016, 12:18 | #7 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim-Pixel через Ethernet
первое, что в глаза бросается - это адресы шлюзов в lan1 и в pixel. Их либо совсем стереть, либо трим указать (192.168.1.0).
Ну ещё, если вам оно сильно не надо(состав сети неизменный) - dhcp лучше и вовсе отключить, даже на лан2. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
14.10.2016, 16:49 | #8 |
Member
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim-Pixel через Ethernet
Сделал следующие настройки
Lan1: DHCP - выкл. IP - 192.168.1.0 Маска - 255.255.255.0 Шлюз - 192.168.1.0 (стереть не получается, кнопка "Применить" не срабатывает) DNS1 - Lan2: DHCP - вкл. IP - 192.168.0.102 Маска - 255.255.255.0 Шлюз - 192.168.0.1 DNS1 - 192.168.0.1 Pixel IP - 192.168.1.1 Маска - 255.255.255.0 Шлюз - 192.168.0.1 (каким образом стереть, такой функции в Pixel нет) Связь с Pixel появилась, но при загрузке проекта в Trim DHCP автоматически включились и связь пропала, на Lan1 выключил DHCP и ввел данные снова вручную связь стала полной. Снова перезагрузил проект в Trim ситуация повторилась. |
14.10.2016, 16:56 | #9 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim-Pixel через Ethernet
В проекте лоджика кликайте дважды по trim в устройствах.
Там заходите "сетевые интерфейсы" Lan1 и Lan2. Можно убрать галку "получать ip адрес автоматически", это и есть дхцп. Внизу галка "загрузить с проектом". Должно помочь вам. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
14.10.2016, 17:43 | #10 |
Member
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 47
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim-Pixel через Ethernet
|