Потребление SMH4 + FMR1021
Всем привет.
Интересует реальное максимальное потребление контролера SMH4, плюс модули расширения FMR1021. В документации по FMR написано "Не более 6.4Вт, без модулей расширения", но модули то разные, например просто модуль с входами или все релейные выходы, не могут потреблять одинаково, очевидно что модуль с релейными выходами потреблять сильно больше чем 6.4Вт. Вот по этому мне и интересно реальное потребление FMR1021, для подбора БП по мощности. Смотрю просто на модульный БП на 60W и репу чешу, хватит не хвати, просто там еще два сервопривода у которых 3.5W во время вращения. Так то, если посчитать то, два привода 7W, еще вод. привод 5W, два модуля 13W и смш 7W, итого 32W, должно хватит с головой, но как то все равно стремно. Почему именно этот на 60W, а не другой на 120 например, из за форм-фактора. |
21.06.2023, 17:58 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Потребление SMH4 + FMR1021
Цитата:
А так-то да, модули конечно же потребляют неодинаково. 6.4Вт самый жирный. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.06.2023, 11:11 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Потребление SMH4 + FMR1021
Цитата:
беру БП 60/100/120Вт 60 для мелких ящиков с пикселем остальные для крупных с небольшим кол-вом МРок |
|