SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.11.2017, 12:17 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Водяной калорифер
На сколько разобрался в логике отработки аварии по термостату сначала после срабатывания аварии идет прогрев калорифера до Тобр,прогрев и установка запускается. После 5 срабатываний установка блокируется и после прогрева калорифера до Тобр,прогрев 3х ходовый все равно открыт. В следствие идет перегрев обратной воды. Как можно исправить?
|
22.11.2017, 12:39 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Водяной калорифер
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|