|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.10.2018, 14:02 | #1 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как добавить в меню стандартной программы регулирование ЧП приточного вентилятора вручную. В конструкторе, при выборе частотного регулирования, регулировканазначается по расходу, давлению и СО2, а мне необходимо менять частоту вращения вентилятора. Аналоговый выход задействован.
Контроллер - pixel 12, приточная установка с водяным калорифером, стандартная программа. И не бейте сильно если вопрос элементарный |
10.10.2018, 14:19 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.10.2018, 19:11 | #3 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник.
В меню я вижу только минималную и максимальную частоту, нет рабочей.
|
10.10.2018, 21:02 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник.
в вашем случае при выборе частотное регулирование (в конструкторе) вы устанавливаете мин обороты вентилятора, которые можно менять в настройках контроллера (в ручную) после загрузки проекта в контроллер, она же и будет у вас рабочей.
__________________ Саня |
10.10.2018, 21:08 | #5 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник.
Да это-то я как раз понимаю, вопрос в том как добавить выбор частоты вращения вентилятора в меню Параметры. там где уставка температуры, выбор времени года и т.д.
|
11.10.2018, 11:18 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник.
Чем вас не устраивает текущее расположение пункта меню? Вентиляция у вас общеобменная или обеспечивает технологию?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.10.2018, 11:28 | #7 |
Новичок
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник.
Общеобменная. Хочется чтобы все параметры которые может менять пользователь (уставка температуры, переход зима - лето и т.д. в том числе и скорость вращения вентилятора) находились в одном месте. Мне попадались такие щиты, собранные на pixel. Это удобно и понятнее для заказчика.
|
11.10.2018, 12:07 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник.
Цитата:
Что или кто будет корректировать факел после распределительной решетки? Ведь не секрет, что снижение расхода может пустить воздух напрямую в вытяжку, а изначальная настройка на малый расход обеспечит приличный сквозняк на номинальных оборотах. Многие виденные мною системы на малых скоростях было эффективнее вообще остановить, т.к. свежий воздух всё равно до людей не долетал. PS. Дымовая шашка быстро отрезвляет заков в плане хотелок покрутить расход. Там прямо наглядно видно, как зимой воздух из приточной решётки по потолку бежит к вытяжной. В результате зак понимает, что "выключить на ночь" и "понизить скорость на ночь" отличается друг от друга только ценой - второе дороже) Добавлено через 1 час 1 минуту При проектировании прорабатывается схема вентилирования рабочей зоны и под неё подбираются воздухораспределители с соответствующими параметрами струи при расчётном расходе. Расчётный расход обеспечивается пусконаладочными работами. Системы с расчётным переменным расходом (VAV) в составе имеют необходимые устройства в нужных узлах. Они либо управляют параметрами струи, либо перекрывают часть воздухораспределителей. И опять вернёмся к рабочей зоне. При изменении расхода по системе, выводящему воздухораспределители за расчётный диапазон, гробится вся схема воздухораспредения и, автоматически и сразу, вся работа системы вентиляции становится ради гудения и вращения. Регулирование скорости вентилятора - понты. Реальные. Показать заказчику "вот, сейчас тут на тридцать процентов меньше и сэкономим". Только к вентиляции это относится весьма условно. А манагерам нравится. Единственное исключение - это коттеджи, имеющие только приток без механической вытяжки. Но и там нет необходимости крутить частоту руками, там намного более эффективно работают датчики СО2, держа расход минимально возможным для обеспечения необходимого уровня чистоты воздуха. Вплоть до полной остановки вентиляции, когда она не нужна. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 11.10.2018 в 13:16 |
|
15.09.2019, 21:12 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
подскажите почему конструкторская программа с 3х ступенчатым вентилятором не управляется с пульта трима (переключение ступеней )
Или я что то не так делаю. Логически должна переключать но нет там такого меню Добавлено через 2 минуты пульт на трим ставил и одинарный и на 6 уст. все одинаково |
16.09.2019, 10:42 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.09.2019, 12:48 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
|
16.09.2019, 12:55 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
Дабы не задаваться этим вопросом сейчас, давайте я подготовлю версию с управлением ступенями, сколько у вас ступеней?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.09.2019, 13:00 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
три ступени
буду признателен |
16.09.2019, 13:45 | #14 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
Если не сложно, приложите, пожалуйста вашу программу, которой хотите управлять.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.09.2019, 16:14 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
хорошо вечерком скину, счас нет ее на этом компе
|
16.09.2019, 18:57 | #16 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
Попробуйте.
Если возможность не нужна, можно отключить последний пин на макросе trim5 hmi(см.скрин) __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.09.2019, 19:23 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
Спасибо! попробую
на всякий случай прогу прикрепляю |
16.09.2019, 20:45 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
Все вроде работает, Спасибо!
Только не корректно отображаются температуры, бе разделителя десятых |
16.09.2019, 21:48 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
и еще если конечно не сложно, напротив скорости чтобы писалась та ступень на которой работает.
Можно конечно и так, но если будет показывать будет совсем по фэншую |
17.09.2019, 11:25 | #20 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
А вы уверены, что у вас из контроллера нормальные значения температур выходят? Я не трогал этот кусок программы) Да и проверил сейчас, у меня отображается нормально.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.09.2019, 11:41 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
подключался в отладке к триму все температуры на входе в закрытый макрос корректные, а на экране то что сфотал
|
17.09.2019, 12:31 | #22 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
скрин?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.09.2019, 13:08 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
|
17.09.2019, 13:11 | #24 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
Я думаю это баг, т.к. в версии от августа та же программа отображает значения нормально, можете понизить версию программы до 3.28 и попробовать загрузиться с нее, либо подождать следующего релиза.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.09.2019, 13:20 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
что делал
1. ваша прога не открылась на моем ноуте (лоджик3.28) 2. на другом компе установил 3.30 отформатировал трим и залил ваш софт 3. пиксель 25 прошит с ноута 3.28 попробую вечером еще раз отформатировать трим (через юсб, сейчас все делал через эзернет) а то кажется в конце ругался что то про обновление. хотя версия вроде поменялась т.к.раньше все писалось на русском при загрузке, сейчас все по англиски пишет. при отладке все показывал нормально на входах макроса, потом захотел прошить в рабочей компоновке а он отказался это делать, после перезапуска лоджика прошил нормально. Так все работает кроме некорректного отображения температур Добавлено через 4 минуты тогда в какой 3.28? моя потребовала обновится |
17.09.2019, 19:49 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
Проблему решил потанцевав с бубном
1. не получается обновить трим по юсб всегда ошибка драйвер в панели упр. подписан ваш. забил на юсб 2. через эзернет обновил ПО, принудительно подсунув deb пакет скачанный с сайта из лоджика 3.30 Теперь все корректно показывает Спасибо за пульт на 3 ступени! |
18.09.2019, 11:05 | #27 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
06.11.2019, 10:22 | #28 |
Guest
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
Здравствуйте! В общем проблема в следующем. Заказчик требует регулировку оборотов с панели, так и в ТЗ написано .
Поставили 10 ПУ на пикселе и 10 панелей. Агрегаты с частотниками. Рассчитывал, что в панели это реализовано, но как оказалось нет( Уважаемые, можно ли модернизировать прошивку для одной установки с возможностью регулировки оборотов? Выручайте пожалуйста. И еще вопрос, будет ли работать расписание с панели? нет возможности попробовать(карты памяти для пикселей только заказали). Спасибо. |
06.11.2019, 11:44 | #29 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
06.11.2019, 12:32 | #30 | |
Guest
Регистрация: Nov 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как добавить задание на частотник и зачем это нужно
Цитата:
По расписанию понял. То же конечно не удобно (установка вместе с автоматикой зашита за фальш потолком, в кабинете на стене только пульт) |
|