10.03.2020, 15:40 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Переключение режима зима/лето
Сделал программу в конструкторе 2.03 сборка 2
В системе указан/подключен датчик уличной температуры. В меню есть выбор режима, но в нем отсутствует значение "авто" В то же время следующим пунктом меню есть уставка перехода на летний режим. Где следует искать попавший режим Раньше имел дело только с "вентиляционным" конструктором и глубоко лазать не приходилось. |
10.03.2020, 16:02 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 142
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Переключение режима зима/лето
Цитата:
Например, если ожидаются заморозки через 5 дней, то даже при +20 отопление будет включено. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.03.2020, 16:08 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Переключение режима зима/лето
Жаль, готовлю шкаф в коттедж. Частный заказчик не любит тыкать кнопки лишний раз.
Обошел разорвав связь и установив значение 2, авторежим заработал. Можно попросить в следующих версиях добавить авторежим? Есть не просит |
11.03.2020, 20:00 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 777
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Переключение режима зима/лето
Используй от конструктора для вентиляции.
__________________ Саня |