Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 30.01.2017, 10:31   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Гальваническая развязка

если несложно, для тупых и не умеющих читать документацию, типа меня:

какие контроллеры имеют на борту 485й с гальваноразвязкой?

если таких нет, пару пример дивайсов, что можно для это использовать.
Овен АС5 - годится?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 10:44   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Гальваническая развязка

В мануале на 2010 указано, что в нём есть. Но, если честно, мне неизвестны такие схемотехнические тонкости.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 11:13   #3
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Гальваническая развязка

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
какие контроллеры имеют на борту 485й с гальваноразвязкой?
2G имеют 485 с гальваноразвязкой, 232 без гальваноразвязки. Овеновскими АС* пользовался, конвертер 232/485 работает нормально.
Пиксели имеют 485 без гальваноразвязки. Качество связи, вернее устойчивость сильно хуже чем у 2G.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 11:22   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
2G имеют 485 с гальваноразвязкой, 232 без гальваноразвязки. Овеновскими АС* пользовался, конвертер 232/485 работает нормально.
Пиксели имеют 485 без гальваноразвязки. Качество связи, вернее устойчивость сильно хуже чем у 2G.
У Пикселя и у 2G идентичные порты как по возможностям, так и по схемотехнике. Если вы наблюдаете разницу в качестве, то это только из-за разницы в источниках питания контроллеров.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
если несложно, для тупых и не умеющих читать документацию, типа меня:

какие контроллеры имеют на борту 485й с гальваноразвязкой?

если таких нет, пару пример дивайсов, что можно для это использовать.
Овен АС5 - годится?
Трим5 полностью развязан по всем клеммам.

RS232 везде, где есть - развязаны.

У SMH2010 второй RS485 развязан.

Не гонитесь за развязкой портов, очень часто она больше вредит, чем помогает. На помехоустойчивость не влияет точно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 18:29   #5
VaBo
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 111
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Гальваническая развязка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не гонитесь за развязкой портов, очень часто она больше вредит, чем помогает.
ОпишИте, пожалуйста, ситуацию, когда "вредит".
VaBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 19:07   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Гальваническая развязка

Цитата:
Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
ОпишИте, пожалуйста, ситуацию, когда "вредит".
Например тогда, когда на один из девайсов наводится статика, которой некуда стечь. Связь связывается из рук вон плохо, пусконаладчики вешаются. А статика всё наводится и наводится, достигает 15кВ+ и пробивает изоляцию. Чаще всего порт остаётся рабочий, изоляция пробита, развязка потеряна и всё начинает работать как надо))

Не было бы развязки, заряд стекал бы без проблем


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 23:47   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Гальваническая развязка

А я не верю.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 00:18   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Гальваническая развязка

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Например тогда, когда на один из девайсов наводится статика, которой некуда стечь. Связь связывается из рук вон плохо, пусконаладчики вешаются. А статика всё наводится и наводится, достигает 15кВ+ и пробивает изоляцию. Чаще всего порт остаётся рабочий, изоляция пробита, развязка потеряна и всё начинает работать как надо))

Не было бы развязки, заряд стекал бы без проблем
на развязки разве не вешают цепи для стока статики?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 10:34   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Гальваническая развязка

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
на развязки разве не вешают цепи для стока статики?
Я могу сказать, сколько раз я видел правильно собранные сети за 12 лет работы в техподдержке.

Поверьте, пальцев одной руки вполне достаточно для этого.

PS. Я имею ввиду изначально правильно спроектированные и собранные. А не то, что получается после многочисленных пинков и подзатыльников.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2017, 11:38   #10
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Гальваническая развязка

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
на развязки разве не вешают цепи для стока статики?
Вешают. При грамотных разработчиках. Коих всё меньше ...
А иначе "вешаются" пусконаладчики

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я могу сказать, сколько раз я видел правильно собранные сети за 12 лет работы в техподдержке.
К Вам и обращаются то, при появлении проблем.
А если всё грамотно смонтировано - то оно и работает без проблем.

Достаточно информативная статья по поводу заземления и статики есть здесь.
Рекомендую для ознакомления.


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024