|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
29.09.2023, 21:27 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Логика включения ступеней теплового насоса.
Хотелось бы подробного описания последовательности включения макросом ступеней теплового насоса в конструкторе. Пока у меня при двух ступенях включаются, начиная со второй - и не было времени дождаться одновременной работы обеих. ...Или не умеют одновременно?
|
01.10.2023, 17:30 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Логика включения ступеней теплового насоса.
Умеют, включаются с последней.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.10.2023, 18:10 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Логика включения ступеней теплового насоса.
Спасибо! Я уже и сам в эту сторону на объекте подумал.
Нигде не видел описания этого момента для теплового насоса (в электрокалорифере, наоборот - с младшей, как мозги и ожидают). Неплохо бы добавить этот момент в описание работы теплового насоса, в n_tn_t.doc. А еще лучше в комментарий самого макроса теплового насоса. |