Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 21.06.2023, 17:49   #1
nick86
Senior Member
 
Аватара для nick86
 
Регистрация: Feb 2022
Сообщения: 128
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Потребление SMH4 + FMR1021

Всем привет.
Интересует реальное максимальное потребление контролера SMH4, плюс модули расширения FMR1021.
В документации по FMR написано "Не более 6.4Вт, без модулей расширения", но модули то разные, например просто модуль с входами или все релейные выходы, не могут потреблять одинаково, очевидно что модуль с релейными выходами потреблять сильно больше чем 6.4Вт.
Вот по этому мне и интересно реальное потребление FMR1021, для подбора БП по мощности.
Смотрю просто на модульный БП на 60W и репу чешу, хватит не хвати, просто там еще два сервопривода у которых 3.5W во время вращения.
Так то, если посчитать то, два привода 7W, еще вод. привод 5W, два модуля 13W и смш 7W, итого 32W, должно хватит с головой, но как то все равно стремно.
Почему именно этот на 60W, а не другой на 120 например, из за форм-фактора.
nick86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2023, 17:58   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потребление SMH4 + FMR1021

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Интересует реальное максимальное потребление контролера SMH4, плюс модули расширения FMR1021.
В документации по FMR написано "Не более 6.4Вт, без модулей расширения", но модули то разные, например просто модуль с входами или все релейные выходы, не могут потреблять одинаково, очевидно что модуль с релейными выходами потреблять сильно больше чем 6.4Вт.
Какие у вас есть основания не доверять РЭ на модули FMR?

А так-то да, модули конечно же потребляют неодинаково. 6.4Вт самый жирный.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2023, 11:11   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Потребление SMH4 + FMR1021

Цитата:
Сообщение от nick86 Посмотреть сообщение
Всем привет.
Интересует реальное максимальное потребление контролера SMH4, плюс модули расширения FMR1021.
В документации по FMR написано "Не более 6.4Вт, без модулей расширения", но модули то разные, например просто модуль с входами или все релейные выходы, не могут потреблять одинаково, очевидно что модуль с релейными выходами потреблять сильно больше чем 6.4Вт.
Вот по этому мне и интересно реальное потребление FMR1021, для подбора БП по мощности.
Смотрю просто на модульный БП на 60W и репу чешу, хватит не хвати, просто там еще два сервопривода у которых 3.5W во время вращения.
Так то, если посчитать то, два привода 7W, еще вод. привод 5W, два модуля 13W и смш 7W, итого 32W, должно хватит с головой, но как то все равно стремно.
Почему именно этот на 60W, а не другой на 120 например, из за форм-фактора.
с некоторый пор вообще перестал задавать себе этот вопрос.
беру БП 60/100/120Вт
60 для мелких ящиков с пикселем
остальные для крупных с небольшим кол-вом МРок


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024