По умолчанию Прошивки в Pixel

Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, есть 8 приточных установок на контроллерах Pixel, 1 с заводской прошивкой и 7 с прошивками отличными от заводской (AIR@PIX/128-1.25). При попытке подключения их к панели оператора через MODBUS-RTU, контроллер с заводской прошивкой подключается без проблем, а с прошивками AIR@PIX/128-1.25 панель их определяет в сети, но параметры, адреса которых указаны в Modbus_list на Pixel, не отображаются. Кто-нибудь знает производителя этой прошивки AIR@PIX/128-1.25 и есть ли у кого нибудь адреса к ней или проще заменить прошивку в приборах на свою, набранную в SMConstructor (HVAK) по имеющейся функциональной схеме и схеме подключения?
HWAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 13:01   #2
ЗВЕРЕВ
Member
 
Аватара для ЗВЕРЕВ
 
Регистрация: May 2014
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прошивки в Pixel

Цитата:
Сообщение от HWAK Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, есть 8 приточных установок на контроллерах Pixel, 1 с заводской прошивкой и 7 с прошивками отличными от заводской (AIR@PIX/128-1.25). При попытке подключения их к панели оператора через MODBUS-RTU, контроллер с заводской прошивкой подключается без проблем, а с прошивками AIR@PIX/128-1.25 панель их определяет в сети, но параметры, адреса которых указаны в Modbus_list на Pixel, не отображаются. Кто-нибудь знает производителя этой прошивки AIR@PIX/128-1.25 и есть ли у кого нибудь адреса к ней или проще заменить прошивку в приборах на свою, набранную в SMConstructor (HVAK) по имеющейся функциональной схеме и схеме подключения?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1479
http://aircontrol-perm.ru/Documents.html
ЗВЕРЕВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2016, 13:07   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивки в Pixel

Искать думаю стоит в этом направлении... (с) Яндекс

УПС! Опоздал..
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 01:21   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 780
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прошивки в Pixel

Цитата:
Сообщение от HWAK Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой, есть 8 приточных установок на контроллерах Pixel, 1 с заводской прошивкой и 7 с прошивками отличными от заводской (AIR@PIX/128-1.25). При попытке подключения их к панели оператора через MODBUS-RTU, контроллер с заводской прошивкой подключается без проблем, а с прошивками AIR@PIX/128-1.25 панель их определяет в сети, но параметры, адреса которых указаны в Modbus_list на Pixel, не отображаются. Кто-нибудь знает производителя этой прошивки AIR@PIX/128-1.25 и есть ли у кого нибудь адреса к ней или проще заменить прошивку в приборах на свою, набранную в SMConstructor (HVAK) по имеющейся функциональной схеме и схеме подключения?
Последнее будет быстрее и эффективнее "проще заменить прошивку в приборах на свою, набранную в SMConstructor (HVAK) по имеющейся функциональной схеме и схеме подключения."


__________________
Саня
monstr696 сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 18:04.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024