Старый 23.06.2020, 19:16   #1
pkv1981
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Сохранение из версии 3.32 в 3.28

Объясните в чем смысл сохранения проекта в 3.28 из 3.32, если при открытии проекта возникает ошибка "Ошибка загрузки проекта"? Проблема в том, что у после переустановки системы я по ошибке установил SMLogix версии 3.32 из него контроллер SMH4 не грузится, в процессе загрузкки выдает ошибку "Ошибка проверки версии...", и 3.28 проект не персохраняется. Как решить проблему?
pkv1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2020, 20:40   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28

Отформатируйте контроллер по юсб из той версии лоджика, из которой собираетесь работать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2020, 22:56   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28

Цитата:
Сообщение от pkv1981 Посмотреть сообщение
Объясните в чем смысл сохранения проекта в 3.28 из 3.32, если при открытии проекта возникает ошибка "Ошибка загрузки проекта"?
Тоже не раз замечал что проект сохраненный из 3.32 в формате 3.28 дает такую ошибку при загрузке в 3.28 (146)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Отформатируйте контроллер по юсб из той версии лоджика, из которой собираетесь работать.
Это правильно.
Но до загрузки в контроллер проект в 28-й еще Лоджиком открыть надо.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 13:44   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28

Цитата:
Тоже не раз замечал что проект сохраненный из 3.32 в формате 3.28 дает такую ошибку при загрузке в 3.28 (146)
Можно подробнее?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2020, 16:51   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно подробнее?
Сам бы хотел.

Начинается загрузка - потом это:

Untitled.png

В логе это:
Код:
15:42:16.054 - OnShowDlgUserInfo 
15:42:16.057 -  - Открываем файл проекта - 
15:42:16.062 -  - 1 - 
15:42:16.065 -  - Open  - header
15:42:24.917 -  - Open  - load Mac - Ok
15:42:24.998 - OnShowDlgUserInfo 
15:42:25.018 - ERR: Открытие файла C:\Segnetics\single 18.06.2020-s4-28.psl.
15:42:28.815 - ERR: CWebbyManager::OnCancelSlaveMapChanges: В проекте нет устройства
15:42:28.819 - INFO: **** CLEAR DB: not_error
Error
	at model::Model/clear()
	at controller.logix::CLogixInterface/CloseProject()
	at flash.external::ExternalInterface$/_callIn()
	at Function/<anonymous>()
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2020, 07:44   #6
pkv1981
Новичок
 
Регистрация: Sep 2019
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28

Сегодня буду на объекте. Какие данные нужно получить?


Добавлено через 8 минут


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно подробнее?
06:51:26.049 - ERR: CWebbyManager::OnCancelSlaveMapChanges: В проекте нет устройства
06:51:26.054 - INFO: **** CLEAR DB: not_error
Error
at model::Model/clear()
at controller.logix::CLogixInterface/CloseProject()
at flash.external::ExternalInterface$/_callIn()
at Function/<anonymous>()
06:51:31.163 - OnShowDlgUserInfo
06:51:31.164 - - Открываем файл проекта -
06:51:31.166 - - 1 -
06:51:31.169 - - Open - header
06:51:35.282 - - Open - load Mac - Ok
06:51:36.174 - OnShowDlgUserInfo
06:51:36.174 - ERR: Открытие файла d:\Users\Константин\Desktop\PRJ\mzik_1(3.28).psl.

Причем этот же проект версией 3.32 открывается без проблем.


Добавлено через 25 минут


Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Отформатируйте контроллер по юсб из той версии лоджика, из которой собираетесь работать.
С 3.32 проблем не будет? Читал про проблемы с rs485. У меня 40 газоаналазиторов по modbus, нет желания проверять заработает или нет на живой системе. Как мне сделать 3.28 из 3.32. Не хочу ничего форматировать.
pkv1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2020, 13:17   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28

Логи похожи, этого пока достаточно.
Цитата:
С 3.32 проблем не будет? Читал про проблемы с rs485. У меня 40 газоаналазиторов по modbus, нет желания проверять заработает или нет на живой системе.
Вчера 15:51
с 485 у вас проблемы как раз могут возникнуть в 3.28 лоджике

Цитата:
Как мне сделать 3.28 из 3.32. Не хочу ничего форматировать.
В вашем случае возьмите 3.32 и отформатируйте из него контроллер, придется.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 19:40   #8
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 40
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28

Добрый вечер. чёт не могу сохранить в ранней версии, из 3.32.0104 в 3.28. кто знает что не так? мне кажется, что раньше эта штука работала. может есть у кого ранняя версия, например 3.32.0039 или раньше??? можете поделиться?
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 21:52   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
Добрый вечер. чёт не могу сохранить в ранней версии, из 3.32.0104 в 3.28. кто знает что не так?
Видимо проект для Матрикса сохранить пытаетесь. Не получится - в 28-й его не было.

Остальные без проблем.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 17:29   #10
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 40
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28

Цитата:
Сообщение от ATS+ Посмотреть сообщение
Видимо проект для Матрикса сохранить пытаетесь. Не получится - в 28-й его не было.

Остальные без проблем.
нет, для SMH4. не верно сформулировал: сохраняю - всё ок, переустанавливаю версию с 3.32 на версию 3.28, пытаюсь открыть и получаю ошибку, как тут уже выкладывали несколькими постами выше.
пробовал уже на разных компьютерах...
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2020, 18:21   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
нет, для SMH4. не верно сформулировал: сохраняю - всё ок, переустанавливаю версию с 3.32 на версию 3.28, пытаюсь открыть и получаю ошибку, как тут уже выкладывали несколькими постами выше.
пробовал уже на разных компьютерах...
Приложите проекты сохраненные в 3.32 и 3.28


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2020, 11:11   #12
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 40
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Приложите проекты сохраненные в 3.32 и 3.28
вот, для примера.
Вложения
Тип файла: psl Untitled328 (1).psl (47.6 Кбайт, 11 просмотров)
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2020, 11:36   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
вот, для примера.
Принято


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2020, 15:58   #14
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 40
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Принято
как дела? какой-то результат удалось достичь?
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2020, 16:13   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
как дела? какой-то результат удалось достичь?
Возможно, в ближайшие две недели поправим.

У вас какая-то срочность на эту проблема завязана?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2020, 16:53   #16
Radistus
Member
 
Регистрация: Dec 2015
Адрес: Спб
Сообщения: 40
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Возможно, в ближайшие две недели поправим.

У вас какая-то срочность на эту проблема завязана?
подождет)
а в общем-то вопрос простой, в версии 3.32.00ХХ при установки галочки "не использовать COM-порт" - он не освобождался для приложения за пущенного в Linux, написанного на С++. если эту проблему пофиксили - то может и не надо обратно откатывать на 3.28. в 3.28 - эта галочка работала.
Radistus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2020, 17:00   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
подождет)
а в общем-то вопрос простой, в версии 3.32.00ХХ при установки галочки "не использовать COM-порт" - он не освобождался для приложения за пущенного в Linux, написанного на С++. если эту проблему пофиксили - то может и не надо обратно откатывать на 3.28. в 3.28 - эта галочка работала.
Симлинк RS485 или RS232 в девнуль отправьте, освободит.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2020, 17:00   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28

Цитата:
Сообщение от Radistus Посмотреть сообщение
подождет)
а в общем-то вопрос простой, в версии 3.32.00ХХ при установки галочки "не использовать COM-порт" - он не освобождался для приложения за пущенного в Linux, написанного на С++. если эту проблему пофиксили - то может и не надо обратно откатывать на 3.28. в 3.28 - эта галочка работала.
Сейчас должно работать, проверьте в последней версии.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2021, 10:51   #19
PkA
Member
 
Регистрация: Apr 2020
Адрес: Курск
Сообщения: 37
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28

Подскажите, работаю на лоджике 3.28.0146, хочу перейти на актуальный, но проблема вот в чем.
ПЛК SMH4 и 2Gi находятся на объекте и я там бываю редко. Можно ли перейти на актуальное ПО(сохранять в версию 3.28) и не форматировать ПЛК на объекте???
PkA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2021, 10:56   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сохранение из версии 3.32 в 3.28

Цитата:
Сообщение от PkA Посмотреть сообщение
Подскажите, работаю на лоджике 3.28.0146, хочу перейти на актуальный, но проблема вот в чем.
ПЛК SMH4 и 2Gi находятся на объекте и я там бываю редко. Можно ли перейти на актуальное ПО(сохранять в версию 3.28) и не форматировать ПЛК на объекте???
В общем случае нет. СМконфиг совсем другой, например. Работа с модемами поменялась довольно сильно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024