Для "шлейфа" надо не функции роутера, а функции коммутатора (свитча или в простейшем случае - хаба). Впрочем, матрикс и этого не поддерживает.

С другой стороны, соединение шлейфом менее надежное, чем, например, подключить каждое устройство своим кабелем от единого коммутатора/роутера. Накрылся девайс где-то в середине цепочки - и связи нет со всеми последующими.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Их даже четыре если используем SMConnect (OpenVpn)
"Вырубай электричество! Они на свет лезут!"
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 21:52   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
т.е. если на нём две сетевухи - значит он уже умеет в роутер безовсяких танцев.
Это дырища для ddos-атак или для постановки на колени в "грязной" сети. Проц этого овена положить на бок пакетами, как два пальца об асфальт. Только тем и будет заниматься, что роутить. На другое не хватит.

Тут уместна полная аналогия с топором и ребёнком лет 5. Вроде и дров нарубить сможет, а вроде и руки себе отрубить с лёгкостью.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2022, 21:58   #33
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проц этого овена положить на бок пакетами, как два пальца об асфальт. Только тем и будет заниматься, что роутить.
Что можно роутить на одном IP?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2022, 08:25   #34
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вопрос видел. Но режим мост(bridge) к роутеру не имеет никакого отношения.
Это связь двух сетевух с присвоением одного IP. По сути - хаб.

Почему не сделали - это уже к ТП.
ну да, я ошибся, не роутер, конечно, а коммутатор.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2022, 10:31   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Что можно роутить на одном IP?
В зашумленной сети тонны транзитных пакетов. Эта работа настолько тяжела, что даже в бытовых роутерах используются SOC, имеющие аппаратный DSP для обработки пакетов. И всё равно они сдаются при высокой нагрузке.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2022, 11:15   #36
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Арсений, подскажите пожалуйста, мои наблюдения
https://forum.segnetics.com/showpost...0&postcount=19

это штатное поведение контроллера?
Или уже не хочется с этим разбираться...
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2022, 11:25   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Арсений, подскажите пожалуйста, мои наблюдения
https://forum.segnetics.com/showpost...0&postcount=19

это штатное поведение контроллера?
Или уже не хочется с этим разбираться...
Возвращаюсь к своему вопросу: вы в меню включили LAN2, но вместо LAN2 заработал разъём, подписанный LAN1? Всё верно?


Я поясню: незачем лезть внутрь чёрного ящика, если снаружи он работает как положено. Если работает плохо, то будем разбираться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2022, 11:54   #38
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Возвращаюсь к своему вопросу: вы в меню включили LAN2, но вместо LAN2 заработал разъём, подписанный LAN1? Всё верно?
После форматирования физически порты соответствуют настройкам в системном меню.
Я это уже писал.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Я поясню: незачем лезть внутрь чёрного ящика, если снаружи он работает как положено. Если работает плохо, то будем разбираться.
Вопрос касается сетевых настроек и особенно шлюза для разных интерфейсов. Я старался описать это здесь https://forum.segnetics.com/showpost...0&postcount=19
и вот тут, в конце поста https://forum.segnetics.com/showpost...2&postcount=29
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2022, 12:18   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
После форматирования физически порты соответствуют настройкам в системном меню.
Я это уже писал.
Тогда вопрос закрыт. Мне и самому неинтересно, что там внутри, если снаружи всё работает нормально.



Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Вопрос касается сетевых настроек и особенно шлюза для разных интерфейсов. Я старался описать это здесь https://forum.segnetics.com/showpost...0&postcount=19
и вот тут, в конце поста https://forum.segnetics.com/showpost...2&postcount=29
Вы искусственно ставите сетевую подсистему "раком", после чего ей требуется перезапуск. Собственно, который вы и делаете, отключая/включая LAN1 при отключенном LAN2.

Из этого я опять могу повторить свой вывод: отключите LAN2 и не включайте его. Он вам не нужен в ваших задачах.

Баг ли это? В вашем случае да, можно рассматривать как баг. Но когда сеть администрирует квалифицированный специалист, то: 1) он не попадает в данную ситуацию, 2) ему не просто не нужно, ему крайне мешает принудительный перезапуск сетевой подсистемы при включении/отключении интерфейсов. Он спросит нас "какого хрена падает связь через LAN1, когда я отключаю LAN2?". И будет прав.

В результате у нас дилемма:

а) делать принудительный перезапуск, чтобы непрофессионалы не смущались

б) не делать принудительный перезапуск, чтобы профессионалы не смущались

Наш выбор в сторону профессионалов. Тем более, что включение/отключение LAN должно происходить только на этапе ПНР, а ПНР должны осуществлять профессионалы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2022, 12:40   #40
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Мои выводы: ОС матрикса шлюзом по умолчанию делает последний прописанный. Если это так, то наверное это скорее бага, чем фича.
Шлюз для одного устройства должен быть только один.
Или Вы не понимаете зачем он нужен.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2022, 13:53   #41
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В результате у нас дилемма:

а) делать принудительный перезапуск, чтобы непрофессионалы не смущались

б) не делать принудительный перезапуск, чтобы профессионалы не смущались

Наш выбор в сторону профессионалов. Тем более, что включение/отключение LAN должно происходить только на этапе ПНР, а ПНР должны осуществлять профессионалы.
Я вас понял. Все работает именно так, как и задумывал разработчик.


Добавлено через 6 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Шлюз для одного устройства должен быть только один.
Или Вы не понимаете зачем он нужен.
Мы не понимаем друг-друга. Про шлюзы я описал, как ведет себя контроллер, если ему сделать так и вот так. И пытался выяснить правильное это поведение или нет. Выяснил.

Предложите практическое применение модуля с двумя портами. Два три варианта использования.

Пока писал, придумал один. Надо проверить работоспособность.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2022, 15:31   #42
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
Мы не понимаем друг-друга. Про шлюзы я описал, как ведет себя контроллер, если ему сделать так и вот так. И пытался выяснить правильное это поведение или нет. Выяснил.
Контроллер увидел две двери и выбрал ту которая ему понравилась.


Цитата:
Предложите практическое применение модуля с двумя портами. Два три варианта использования.
Как любое устройство с двумя сетевыми картами. Работа в двух независимых сетях.
В нашем зоопарке таких куча.

Пример для Вас.
Контроллер подключен к Вашей локалке по LAN1, а вот вся его Modbus-TCP периферия Вам в локалке без надобности. Поэтому вешаете её на LAN2 с другим диапазоном адресов.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2022, 10:09   #43
windy
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Контроллер увидел две двери и выбрал ту которая ему понравилась.
В данном случае, контроллер выбирает дверь, которую установили последней.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Как любое устройство с двумя сетевыми картами. Работа в двух независимых сетях.
Мне не понятна была ситуация как ведет себя система если прописать два шлюза. Теперь понятно. А вообще разные устройства, ведут себя по разному, в зависимости что заложил туда разработчик.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Пример для Вас.
Контроллер подключен к Вашей локалке по LAN1, а вот вся его Modbus-TCP периферия Вам в локалке без надобности. Поэтому вешаете её на LAN2 с другим диапазоном адресов.
Согласен!
А еще два примера?

Мой вариант: организовать внутреннюю сеть для связи нескольких устройств без внешнего доступа. Шлюз не пропивать тогда в настройках порта.
windy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2022, 12:05   #44
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018 (нет проблемы)

Цитата:
Сообщение от windy Посмотреть сообщение
ВМне не понятна была ситуация как ведет себя система если прописать два шлюза. Теперь понятно. А вообще разные устройства, ведут себя по разному, в зависимости что заложил туда разработчик.
Винда вообще сильно матерится на попытку прописать второй шлюз, и это правильно.

Цитата:
Согласен!А еще два примера?
Ну второй у меня часть используется - доступ к устройству из двух независимых сетей.

Цитата:
Мой вариант: организовать внутреннюю сеть для связи нескольких устройств без внешнего доступа. Шлюз не пропивать тогда в настройках порта
. Шлюз к доступу извне не имеет отношения. Это указание устройству куда тыкаться за пределами своих возможных сетей.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2023, 13:19   #45
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?

Добрый день!
Настраивал LAN1 как 192.168.0.101 и LAN2 как 192.168.0.102 с маской 255.255.255.0 и с LAN1 никакких проблем, а вот LAN2 не работает (невозможно найти контроллер из меню Лоджика, не пингуется из командной строки). Грешил на неисправность платы, но почитал тему и теперь грешу на то, что два интерфейса в одной подсети не работают. Уважаемые аксакалы, я прав во втором грехе? Возможность проверить появится лишь в понедельник, хотелось бы к тому времени быть максимально подготовленным.
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2023, 14:20   #46
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?

Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
Добрый день!
Настраивал LAN1 как 192.168.0.101 и LAN2 как 192.168.0.102 с маской 255.255.255.0 и с LAN1 никакких проблем, а вот LAN2 не работает (невозможно найти контроллер из меню Лоджика, не пингуется из командной строки).
Если вы отдельно подключаете LAN1 и всё работает, а потом перетыкаете кабель на LAN2 и всё также работает, то вы повторяете все ошибки windy из обсуждения выше. Всё у вас хорошо


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2023, 10:06   #47
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?

А вот ещё вопрос, какие порты нужно оставить помимо 502-го для удалённого доступа к матриксу по Lan(загрузки и конфигурирования)? А то безопасники очень хотят позакрывать все порты, кроме жизненно необходимых...
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2023, 10:42   #48
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?

Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
А вот ещё вопрос, какие порты нужно оставить помимо 502-го для удалённого доступа к матриксу по Lan(загрузки и конфигурирования)? А то безопасники очень хотят позакрывать все порты, кроме жизненно необходимых...
https://forum.segnetics.com/showthre...F0%F3%E7%EA%E8


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2023, 03:49   #49
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?

В общем, ситуация: LTE-модем Moxa (OneCell G3150a) торчит WAN-ом в сети предприятия (SIM-карта, статика), а LAN-ом в локалке из Матрикса и электроизмерителя Овен МЭ210. Одинаково настроены пробросы портов и до Матрикса, и до Овна (Матрикс - 30001=>192.168.0.101:502, Овен - 30002=>192.168.0.99:502). И Овен прекрасно виден любым ОРС-сервером из той подсети, где WAN, а Матрикс нет. Изнутри LAN проблем нет, всё видится.
При чередовании проброса (Матрикс - 30002=>192.168.0.101:502, Овен - 30001=>192.168.0.99:502) Овен по-прежнему виден в сети WAN, Матрикс по-прежнему не виден.
Вопрос - что я упускаю? Где копать?
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2023, 18:45   #50
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?

Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
Одинаково настроены пробросы портов и до Матрикса, и до Овна (Матрикс - 30001=>192.168.0.101:502, Овен - 30002=>192.168.0.99:502). И Овен прекрасно виден любым ОРС-сервером из той подсети, где WAN, а Матрикс нет. Изнутри LAN проблем нет, всё видится.
Набор регистров Модбас Матрикса который Вы видите ОРС-сервером на 192.168.0.101:502 просто обязан быть виден по адресу 30001 из WAN. Но не более того.

Цитата:
LTE-модем Moxa (OneCell G3150a) торчит WAN-ом в сети предприятия (SIM-карта, статика
Вот тут бы подробнее.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 28.05.2023 в 19:02
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2023, 03:31   #51
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вот тут бы подробнее.
Постараюсь )
Подробности о симке - PLTE, какой-то корпоративный оператор, статический IP-адрес для внутренней подсети предприятия (10.128.202.122), как понимаю, не публичный.
Подробности о модеме - настроен в режим работы IP-gateway, есть внешний LTE-интерфейс (CWAN) и внутренний LAN. Во внутренней сети три устройства - сам модем (192.168.0.254), Овен (192.168.0.99) и Матрикс (192.168.0.101), маска 255.255.255.0
IP в LAN заданы вручную, DNS и DHCP отключены.

Точечный рисунок.jpg

Изнутри, из LANa всё пингуется и все модбас-регистры видны по стандартным 502-ым портам.
Снаружи, из подсети, в которой торчит CWAN, пришлось в самом модеме настроить проброс портов 30001=>192.168.0.101:502 (Матрикс) и 30002=>192.168.0.99:502 (Овен).

Точечный рисунок 2.jpg

При этом соединение с Овном из наружной сети по протоколу Modbus TCP есть, а с Матриксом нет.
Проверяю порты командой [netstat -a] из командной строки и вижу статус порта 30001 SYN_SENT
Перебрасываю порты наоборот 30002=>192.168.0.101:502 (Матрикс) и 30001=>192.168.0.99:502 (Овен) и вижу симметричную картину, порт 30002 SYN_SENT, Овен снова виден по ОРС (разумеется, в ОРС порт тоже сменил).

Последний раз редактировалось Dmitry_S, 29.05.2023 в 03:54
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2023, 06:59   #52
partner
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?

На Matrix-е шлюз прописан? С Matrix-а выход в интернет есть?
partner вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.05.2023, 07:02   #53
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?

Цитата:
Сообщение от partner Посмотреть сообщение
На Matrix-е шлюз прописан? С Matrix-а выход в интернет есть?
Шлюз не прописан (я тут малость не понимаю, если нужен шлюз, то какой туда прописывать в данном случае? из подсети WAN (10.128.202.122) или из LAN (192.168.0.254)?
выхода в интернет через WAN нет, только в вышестоящую локалку.
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2023, 07:04   #54
partner
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?

Пропиши шлюз 192.168.0.254.

Добавлено через 13 минут


Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
Шлюз не прописан (я тут малость не понимаю, если нужен шлюз, то какой туда прописывать в данном случае? из подсети WAN (10.128.202.122) или из LAN (192.168.0.254)?
выхода в интернет через WAN нет, только в вышестоящую локалку.
пропиши 192.168.0.254. После пропингуй любой адрес из вышестоящей локалки. Сначало можно проверить 10.128.202.122. Затем дальше. Также можно трассировку сделать, чтобы понять на каком адресе затык

Последний раз редактировалось partner, 29.05.2023 в 07:17
partner вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 29.05.2023, 09:14   #55
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?

Цитата:
Сообщение от partner Посмотреть сообщение
пропиши 192.168.0.254. После пропингуй любой адрес из вышестоящей локалки. Сначало можно проверить 10.128.202.122. Затем дальше. Также можно трассировку сделать, чтобы понять на каком адресе затык
Спасибище! Работает! Дело было в шлюзе, которого не было. Сейчас зашёл овновским конфигуратором в овновский измеритель и увидел автоматом прописанный шлюз 192.168.0.254. То есть, я его вручную не настраивал, он сам его как-то себе подхватил и поэтому работал.
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024