По умолчанию Aout и Dout не работают FMR-1021 (нет проблемы)

Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой в режиме отладки в FMRConfigurator (последняя прошивка):
- не реагируют на включение и выключение выхода Dout;
- на выходах Aout не подается напряжение при передвижении ползунка.
Но при этом если на Dout поставить безопасное состояние замкнуто, то оно включается, а на Aout задать безопасное состояние какое либо напряжение, на контактах оно появляется. Но всё равно не реагирует на управление в режиме отладки.

Аналоговые входа работают.

Последний раз редактировалось Taimer81, 30.06.2020 в 12:54
Taimer81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 13:07   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Aout и Dout не работают FMR-1021

Добрый день!

Версию ПО фмр назовете?

Не реагируют по модбас или в режиме отладки по юсб? Внешнее питание во всех случаях подаете? Прикрепите проект и файл конфигурации.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 13:38   #3
Taimer81
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 16
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Aout и Dout не работают FMR-1021

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Добрый день!

Версию ПО фмр назовете?

Не реагируют по модбас или в режиме отладки по юсб? Внешнее питание во всех случаях подаете? Прикрепите проект и файл конфигурации.
Версия 1.5.0.248
Режим отладки по USB.
Да, питание внешнее 24В.
Я только купил, проверяю работоспособность, конкретно под задачу пока не настраивал.
Taimer81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 18:57   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Aout и Dout не работают FMR-1021

Цитата:
Сообщение от Taimer81 Посмотреть сообщение
Время? Опа, я что то упустил?
Нужно выставить время до безопасного режима равным нулю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 19:00   #5
Taimer81
Новичок
 
Регистрация: Jun 2020
Сообщения: 16
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Aout и Dout не работают FMR-1021

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужно выставить время до безопасного режима равным нулю.
Сделал, все заработало!
Спасибо!
Taimer81 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024