Откуда взялся генератор?
На выходе QD с периодом 3-4 секунды сигнал инвертируется. При этом на DO всё время 0.
Изображения
Тип файла: jpg bug cntr 2018 09 19.jpg (133.6 Кбайт, 107 просмотров)
PA3JlUBHOE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 23:56   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Откуда взялся генератор?

Что-то редко. Каждый тик должен меняться.
И импульс на выходе по идее равен (DI)+1 в тиках.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 00:28   #3
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Откуда взялся генератор?

Убрать связь QD -> Reset. Лишняя она.

На "-" постоянно 1 висит - счетчик работает на уменьшение.
DO=0 => tick -> QD=1 -> tick -> Reset=1 QD=0 -> tick ->-
                          ↑                                                            ↓
                           ←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←←

Генератор.
Каждый тик меняется. А то, что кажется 3-4 секунды, так это просто торможение отображения в лоджике при отладке.

Последний раз редактировалось ViS, 20.09.2018 в 00:51
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024