SMConnect & SMConfig VPN-сервер на базе SMH-2Gi, Trim5 и SMH4 и средство удалённой настройки контроллера |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.04.2018, 14:10 | #1 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Помогите настроить связь между Trim5 и SMH4 (решено)
Добрый день. Прошу Вас помочь с настройкой связи через SMСonnect. Имеются панель Trim (master) и SMH4 (slave), при прямом соединении через патч корд связь работает. Требуется подключить через модемы ICM, на одной из СИМ карт имеется выделенный IP адрес. Справки прочитал, но осталось несколько вопросов:
1) При настройке через SMConfig что указывается в доступе контроллера через интернет у мастера и у слейва для настройки связи через SMConnect, при указании опции через SMConnect какой IP адрес туда вписывать? 2) В настройках тестового сервера "Параметры сети - Доступ к серверу из сети интернет - IP-адреса сервера или имена хостов" это поле для записи моего статического IP адреса? 3) Тестовый сервер применяется только для проверки работы контроллеров в сети или для окончательной настройки внутренних адресов SMConnect? |
24.04.2018, 14:24 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Как связать master/slave в сети SMConnect (решено)
1) У сервера - прямое соединение, канал - модем. У клиентов - через SMConnect и указывается ip-адрес сервера.
2) не понял... 3) Тестовый сервер (который у нас на сайте доступен) применяется только для демонстрации возможности и, иногда, проверки настроек. Если у вас уже есть 2 прибора, можете обойтись и без тестового сервера. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
24.04.2018, 14:58 | #3 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Как связать master/slave в сети SMConnect (решено)
А где виртуальные IP адреса для слейва брать?
|
24.04.2018, 15:40 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Помогите настроить связь между Trim5 и SMH4
Называйте, пожалуйста, вещи своими именами. В сетях нет мастеров и слейвов, есть клиенты и есть серверы. Более того, серверу намного ближе определение слейва, потому что он отвечает на запросы, а не инициирует их, в большинстве случаев.
Так про что вы? __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
24.04.2018, 15:59 | #5 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите настроить связь между Trim5 и SMH4
Увидел в справке о необходимости установки ПО SMConnect для Trim, скачал и поставил. Настроил сеть, Trim сервер видит SMH4 клиент, но обмена данных нет, клиент должен сам сбрасывать данные на сервер? Для SMH4 требуется установка дополнительного ПО при работе через SMConnect в качестве клиента?
|
24.04.2018, 16:16 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 125
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Помогите настроить связь между Trim5 и SMH4
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
24.04.2018, 16:27 | #7 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите настроить связь между Trim5 и SMH4
Тогда поясните такой момент, если у сервера несколько клиентов, то каждый из них будет инициализировать обмен с сервером и что будет, если мастер сети отключится, весь обмен остановится?
|
24.04.2018, 16:38 | #8 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Помогите настроить связь между Trim5 и SMH4
Обмен всегда отключится, если отвалится мастер. Так бывает всегда. Сервер тоже может отвалиться и обмен тоже нарушится.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
24.04.2018, 17:01 | #9 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Еще один момент, если у сервера 2 - 3 клиента, мастер клиент должен собирать данные с остальных клиентов и отправлять на сервер? То есть панель разумнее сделать клиентом мастером?
И что требуется установить на SMH4, чтобы запустить его в качестве сервера SMConnect? Последний раз редактировалось Arsie, 25.04.2018 в 13:17 |
24.04.2018, 17:21 | #10 | |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Цитата:
Тот же самый .deb что и на trim5. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. Последний раз редактировалось Arsie, 25.04.2018 в 13:18 |
|
25.04.2018, 12:50 | #11 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 57
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Помогите настроить связь между Trim5 и SMH4
Добрый день. Спасибо за ответы, проблема была в не понимании мной разницы между сервером (устройством, которое поднимает сеть) и клиентом мастером (мастером сети Modbus TCP), жаль что один конроллер не может выполнять обе эти функции.
Связь настроил, все отлично работает. |