|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
19.01.2023, 15:04 | #691 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 12
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Добрый день! Заполняю карту памяти устройства, вношу комментарии. Далее вытаскиваю переменную из карты на поле, растягиваю - увеличиваю ширину, но комментарий отображается не весь - ширина не меняется при растягивании. Если зайти в комментарий, добавить например пробел, то после этого отображается нормально. Поправьте пож-ста.
Версия Logix_3.34.0199 |
19.01.2023, 17:15 | #692 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
25.01.2023, 15:14 | #693 |
Новичок
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Добрый день.
Добавьте, пожалуйста, в SMLogix переменные, которыми можно управлять как по сети от внешнего устройства, так и внутри программы. Пример: Из SCADA пишем 1 (нажали кнопку), внутри SMLogix отрабатываем, этот же регистр из программы контроллера ставим в 0. Scada читает этот 0 (отпускает эту кнопку). Костыли описаны тут, но с пикселем не сработают. https://forum.segnetics.com/showpost...7&postcount=18 https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2362 |
25.01.2023, 15:24 | #694 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
Из SCADA пишем 1 (нажали кнопку), внутри SMLogix отрабатываем. Scada читает этот 1 (запись была удачна) и записывает 0 (отпускает эту кнопку). Можно усложнить: Из SCADA пишем 1 (нажали кнопку), внутри SMLogix отрабатываем. Scada читает этот 1 (запись была удачна) и записывает 0. Scada читает этот 0 (отпускает эту кнопку). __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.01.2023, 15:38 | #695 | |
Новичок
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 5
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
|
|
25.01.2023, 15:48 | #696 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Зато быстро. Без СМС и регистрации (с)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.02.2023, 14:20 | #697 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
В прошлых версиях Лоджика была такая фича:
В настройках включаем "Автонаименование" и "Обычная связь" На поляне создаем пустую переменную и при создании обычной связи эта переменная автоматически именуется. В 3.34.0203 это не работает. P.S. Было такое или мне уже кажется? |
05.02.2023, 14:36 | #698 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
все именуется. только что проверил.
|
06.02.2023, 00:23 | #699 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
|
06.02.2023, 11:56 | #700 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Может вы выключили автонаименование?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
06.02.2023, 15:24 | #701 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Все включено.
Похоже, дело было так: Старый проект, в котором были не поляне две неименованые (пустые) переменные, так вот эти переменные не именовались в 3.34.0203. Почему? Не знаю. Вытащил на поляну новую пустую переменную и она нормально именуется. Вообщем вопрос закрыт. Всех благодарю за участие. |
04.05.2023, 23:53 | #702 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Очень хочется чтобы при подключении в режиме отладки сохранилась возможность оставлять комментарии в проекте, с последующим их сохранением.
Подключился в отладке, нашел баг - оставил рядом с ним комментарий, что как и где надо исправить, перешел к следующему багу, и так раз несколько. Потом отключился и поправил проект согласно своим комментариям. А то память стала "девичья", приходится по одному исправлять, с последующей перезаливкой |
05.05.2023, 08:43 | #703 |
Member
Регистрация: May 2019
Сообщения: 50
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Хочу попросить сделать в лоджике возможность масштабирования поляны, т.е. режим увеличения-уменьшения. На новом компе 4к монитор, и все стало непривычно мелким
|
05.05.2023, 10:07 | #704 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.07.2023, 23:41 | #705 |
Новичок
Регистрация: May 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
3.34.0236
Если удалить внутри макроса подключенную снаружи связь и, не переключая окна, откатить это ( Ctrl-Z), то связь восстановится обратно, всё Ок. Но если удалить такую связь внутри макроса, переключиться на любое другое окно, а затем вернуться обратно в этот макрос, то отмена уже не работает, и всё дерево снаружи потеряно безвозвратно. Мало того, в этой ситуации Ctrl-Z уже вообще больше не работает, ни для действий после удаления этой связи, ни до удаления. Забывается весь журнал действий. То есть в окне макроса что-то делается, потом удаляется связь, подключенная снаружи, потом ещё что-то делается, потом переключаетесь на другое окно - всё, весь журнал отката забыт. С этого момента журнал ведётся заново и откат работает только до этого момента. |
05.07.2023, 07:43 | #706 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
если отцепить вход или выход внутри макроса то никогда сразу из макроса не выходите, т.к.внешняя связь тоже отвалится. лучше вообще такого не допускать. |
|
05.07.2023, 10:24 | #707 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
На мой взгяд это вполне логично. У пустого входа выхода тип не определен.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
05.07.2023, 11:33 | #708 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
В хотелки-то что нужно записать, в чём смысл вашего поста? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.07.2023, 13:41 | #709 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 778
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Можно в web-интерфейс добавит имя, а то если несколько контроллеров открыто путаешься.
Для примера фото. __________________ Саня |
Благодарность от: |
05.07.2023, 14:24 | #710 |
Новичок
Регистрация: May 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Строго говоря, есть функционал Ctrl-Z, остальное проблемы разработчика. Но ОК. Тогда нужно хотя бы навести порядок с журналом отката - сейчас журнал удаляется полностью при следующих событиях (необязательно идущих подряд сразу друг за другом): удалена внешняя связь внутри макроса + выход из текущего окна.
Полностью, а не только действие с удалением этой связи. Либо если наведение порядка с откатом слишком глобальная задача, предлагаю вообще отказаться от поддержки Ctrl-Z, например в Step7 его долго не было, а в Xworks и до сих пор нет, и ничего. Просто другой уровень самодисциплины. |
05.07.2023, 14:28 | #711 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Принято.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.07.2023, 14:34 | #712 |
Новичок
Регистрация: May 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
При двойном щелчке на названии вкладки рабочего экрана эту вкладку хотелось бы активировать в дереве проекта (или как-то ещё хотелось бы находить себя в дереве проекта);
Добавлено через 2 минуты На вкладке FBD, при выделении в дереве FBD конкретного блока, по F1 хорошо бы появлялась справка именно по выделенному блоку. Сейчас приходится сначала класть блок на поле, чтобы получить по нему справку. Добавлено через 7 минут Возможно обсуждалось, не увидел. При отладке хочется, чтобы активация связи сохранялась при выходе наружу из макросов и входе в макросы снаружи, ведь это же один и тот же сигнал, интуитивно понятно. Сейчас получается, что в каждом окне активная связь своя. Раз уж связи пересчитываются каждый раз при выходе из макроса, наверное можно активную связь сразу и активировать. Добавлено через 19 минут В качестве оффтопа, чтобы не сложилось неправильного впечатления - лично я считаю Segnetics единственной в РФ достойной платформой автоматизации инженерных систем, оставшейся после ухода с рынка монстров. Чуть ли не единственная команда, которая вложилась в свой неповторимый дизайн, схемотехнику и ПО. Мне нравится вообще всё, а от внешнего вида Матриксов и Тримов я просто в инженерном экстазе. Без вас было бы совсем грустно. Холивар не надо, мнение личное. И если что про мелкие и не очень косяки Сименсов можно тоже долго и увлечённо рассказывать. |
05.07.2023, 16:41 | #713 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
Добавлено через 3 минуты ну мало ли там у него с одного конца не определено. есть же второй конец связи и там она вполне определена. другое дело, что для таких связей нужна цветовая дифференциация - тут я за. оборвал внутри макроса связь - пометь её снаружи красеньким, например. или там пунктирчиком каким-нить |
|
06.07.2023, 10:10 | #714 | |
Новичок
Регистрация: May 2023
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
Разве не важнее связи снаружи, которые я не вижу, чем связь внутри, котрая у меня перед глазами? Пусть она внутри макроса не удаляется, пока я не выйду и не удалю связь снаружи. Это тоже новый кусок алгоритма, но он хотя бы не портит идеологию. |
|
06.07.2023, 11:45 | #715 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Просто не выходите из окна макроса, пока не прицепили вход к чему-то другому.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
06.07.2023, 19:41 | #716 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
седня раз десять упал. в основном при переходе из смарта в лоджик, но и просто так падал раз или два. Добавлено через 2 минуты седня в очередной раз подключаючи новый слейв от нового производителя понял чего мне не хватает в лоджике - встроенного ананизатора модбаса. логи поглядеть. а то он где-то что-то пропускает, а что и где - непонятно. |
|
06.07.2023, 20:35 | #717 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
У меня не падает, хотя я несомненно работаю в нём больше кого бы ни было.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
07.07.2023, 05:30 | #718 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
Причём это только если обращался к SMArt несколько раз, если только один раз или вообще SMArt не открывался - вылетов нет. Вылет в момент сохранения это конечно |
|
07.07.2023, 11:54 | #719 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
07.07.2023, 12:39 | #720 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: Небольшие хотелки в SMLogix
Последний раз редактировалось Arsie, 16.04.2024 в 14:23 Причина: вложения погибли |