Добрый день.
У нас установлен контроллер SMH2010-3222 два порта RS485, заказать такой же мы не можем, ввиду снятия их с производства, нам предложили приобрести SMH2010-3223. В версии 3223 один порт RS485 второй RS232. К нашему 3222 подключены слэйвы на два порта RS485, вопрос можно ли на 3223 к порту RS232 подключить преобразователь RS232/485 и опрашивать слэйвы? Или есть другое решение?
dedmazai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 11:09   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразование интерфейса RS232 в RS485

Цитата:
Сообщение от dedmazai Посмотреть сообщение
Добрый день.
У нас установлен контроллер SMH2010-3222 два порта RS485, заказать такой же мы не можем, ввиду снятия их с производства, нам предложили приобрести SMH2010-3223. В версии 3223 один порт RS485 второй RS232. К нашему 3222 подключены слэйвы на два порта RS485, вопрос можно ли на 3223 к порту RS232 подключить преобразователь RS232/485 и опрашивать слэйвы? Или есть другое решение?
Можно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 11:11   #3
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразование интерфейса RS232 в RS485

Цитата:
Сообщение от dedmazai Посмотреть сообщение
вопрос можно ли на 3223 к порту RS232 подключить преобразователь RS232/485 и опрашивать слэйвы?
Не можно а нужно.

Цитата:
Или есть другое решение?
А у Вас так много слейвов? Почему поделено на два порта?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2023, 15:24   #4
dedmazai
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразование интерфейса RS232 в RS485

Да у нас стоит 10 SMH2010 которые передают данные на 1 и при этом у каждого из 10ти есть по 1-2 слэйва)
dedmazai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 12:10   #5
dedmazai
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразование интерфейса RS232 в RS485

Добрый день. В наличии имеется SMH2010-3123 при попытке подключиться к порту COM2 RS232 с пк через преобразователь icpcon i-7561кабель сделан по схеме https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/manual/.
Контроллер из SMLogix не обнаруживается. При этом подключение через RS485 COM1 подключение проходит без проблем. В чём может быть проблема?
dedmazai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 12:30   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразование интерфейса RS232 в RS485

Цитата:
Сообщение от dedmazai Посмотреть сообщение
Добрый день. В наличии имеется SMH2010-3123 при попытке подключиться к порту COM2 RS232 с пк через преобразователь icpcon i-7561кабель сделан по схеме https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/manual/.
Контроллер из SMLogix не обнаруживается. При этом подключение через RS485 COM1 подключение проходит без проблем. В чём может быть проблема?
Какой-нибудь светодиод на плате мигает?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 14:50   #7
dedmazai
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразование интерфейса RS232 в RS485

Горит верхний светодиод из 3х, а при подключении по RS485 моргает 2ой светодиод.
dedmazai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 16:02   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразование интерфейса RS232 в RS485

Цитата:
Сообщение от dedmazai Посмотреть сообщение
Горит верхний светодиод из 3х, а при подключении по RS485 моргает 2ой светодиод.
Проверьте свой шнурок по схеме из справки лоджика по модему, там разъём прямо разжёван.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 18:07   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразование интерфейса RS232 в RS485

Цитата:
Сообщение от dedmazai Посмотреть сообщение
В чём может быть проблема?
Самая обычная проблема для 232-го это перепутанные RXD и TXD


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2023, 18:30   #10
dedmazai
Новичок
 
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Преобразование интерфейса RS232 в RS485

Причина найдена, всё дело в том что на схеме как я думал изображён вход RJ-12, а это разъём контроллера получается в этом и была проблема... я пытался соединиться не с теми 3мя концами что мне надо. Теперь подключился и связь есть)
dedmazai вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024