|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.11.2012, 14:59 | #1 |
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Безопасность 2Gi
При подключении через модем девайс светит открытыми портами на весь мир. Список портов: 21(FTP), 22(SSH), 80(HTTP), 502(ModbusTCP), 1111(не знаю что за порт).
Реально нужен только 80, ну и 22 иногда для отладки. Остальное хотелось бы иметь возможность закрыть. Может стоит включить поддержку iptables в ядро??? А уж пользователь сам решит, использовать ее или нет. Ну и до кучи вторая хотелка. Если вы не в курсе, то сотовые операторы при подключении услуги прямой IP давно не выделяют статический IP. Выделяется только динамический белый IP. Пришлось самому писать скрипт клиента DynDNS. Но при этом логин/пароль от DynDNS передается в открытом виде. Хотелось бы также видеть в ядре стандартного linux клиента dyndns. __________________ SMH2Gi (kernel 2.6.29.92; logix 0.264.49) SMLogix 3.24.0277 Последний раз редактировалось diman27, 01.11.2012 в 15:10 |
01.11.2012, 16:00 | #2 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Безопасность 2Gi
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
01.11.2012, 16:50 | #3 | ||
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Безопасность 2Gi
Цитата:
Цитата:
__________________ SMH2Gi (kernel 2.6.29.92; logix 0.264.49) SMLogix 3.24.0277 |
||
06.11.2012, 10:10 | #4 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Безопасность 2Gi
Цитата:
Цитата:
По поводу клиента dyndns, возможно мы его добавим в будущем. Если Вам необходимо срочно, то сообщите или свяжитесь со мной по асе 82490635 |
||
06.11.2012, 18:38 | #5 | ||
Новичок
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 29
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Безопасность 2Gi
Цитата:
Цитата:
Срочности нет, написал своего клиента. В случае изменения IP адреса модема, скрипт отправляет его на сервер dyndns.org средствами wget. __________________ SMH2Gi (kernel 2.6.29.92; logix 0.264.49) SMLogix 3.24.0277 |
||