Ситуация такая.
Попробовали подключить FMR модуль к com2 как к системной шине matrix. Для этого в logiке сконфигурировали его как системную шину, и добавили на нее модуль, как сказано в мануале на Матрикс. Соединили сом2 на матриксе с сом1 на FMR, поставили дипами адрес 1 модулю. Но Matrix модуль так и не увидел. Нужно ли как-то еще конфигурировать и настраивать сам модуль или контроллер, кроме как из logiка? В итоге подключили модуль, как обычное модбас устройство. Но при загрузке контроллера, модуль начинает выдавать вот такой глюк, как показано на видео. Помогает отключить/включить питание модуля. Что мы сделали не правильно? |
12.03.2020, 15:20 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблема при подключении FMR к Matrix
Цитата:
Что по видео - выставьте в "Задержке до безопасного состояния" вменяемое время. Секунд 5-10 хотя бы, а не примерно 0.5, как у вас сейчас. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.03.2020, 16:49 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Проблема при подключении FMR к Matrix
Подскажите, где выставляется это время?
Отставить. Нашел сам! |
12.03.2020, 16:51 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблема при подключении FMR к Matrix
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.03.2020, 09:44 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы)
Проблему удалось решить только на одом комплекте Матрикс+модуль ФМР.
По совету техподдержки, установил последнюю версию лоджика и ФМР Конфигуратора. Отформатировал контроллер, обновил ПО на модуле. После этого одна пара Лоджик-Модуль заработала по системной шине. Вторая почему-то нет. Пришлось ее в оперативном порядке делать через обычной модбас. У неработающей пары, у контроллера в режиме системной шины светодиод MR не светится вообще. Если тот-же порт сделать обычным СОМ портом для модбаса и подключить через него модуль, то все работает. |
16.03.2020, 10:45 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы)
А если в работающей и неработающей пары поменять местами контроллеры или модули?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.03.2020, 01:02 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы)
Цитата:
Заметил еще одну особенность. Лоджик не подключается к контроллерам для диагностики и работы. Нужно каждый раз перезаливать контроллер. |
|
17.03.2020, 11:06 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы)
Цитата:
Форматирование всегда восстанавливает любые программные функции. Расшифруйте, пожалуйста. У вас не работает кнопка "плей" или кнопка "завод"? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.03.2020, 13:50 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы)
Кнопка "Завод" не работает. Пишет каждый раз "программа отличается от контроллера". Чтобы подключаться надо снова заливать контроллер кнопкой "плей".
|
17.03.2020, 14:19 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы)
Да, мы это знаем.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
17.03.2020, 14:31 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы)
Зайдите в системное меню-программы, прикрепите фото всего, что там будет.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
19.03.2020, 10:36 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы)
|
19.03.2020, 11:02 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.04.2020, 17:01 | #14 |
Member
Регистрация: Aug 2011
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы)
Сразу прошу прощения за глупый вопрос. Хотел просто по смотреть в лоджике возможно контроллера Matrix. И столкнулся с проблемой в подпрограмме настройки контроллера не могу присоединить(сконфигурировать) модули FMR. Подскажите можно ли создать конфигурацию контроллера не имея оборудования (например как 2Gi). Спасибо.
|
26.04.2020, 16:38 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы)
Можно.