|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.08.2014, 14:42 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Наладка работы френового охладителя.
Имеется приточная установка. Роторный рекуператор +водяной нагреватель+ фреоновый охладитель. Охладитель управляется одним дискретным сигналом. У него имеется свой контроллер и, как мне сказал кондиционерщик, у него 3 компрессора и соответсвенно 3 ступени охлаждения. Включает он эти 3 ступени неизвестым мне образом. Кондерщик сказал, что мол он сам определяет сколько ступеней включить. Работает эта установка на кафе. Могут быть скопления людей и им нужен прохладный воздух. В щите управления имеется датчик температуры воздуха в помещении. Датчика Т за рекуператором нет физически. В принципе в контроллере вход совбодный имеется но шкаф собирал и монтировал не я и датчика там в данный момент нет. Я сдела программу в конструкторе и задал там константой 12 градусов (Т за рекуперотором, или Т вытяжки). Когда я туда приезжал в последний раз, там рекуператор не работал по причине того, что частотник на него или не настроен или неисправен (управление от контроллера а включение и задание частоты вращения работает, а вот частотник не реагирует). Настривал и запускал не я и соответсвенно деньги за эту работу тоже получал не я и до истины я не добрался. В данный момент заказчик хочет, чтобы Т в помещении была около 18 градусов. Вот он задает 18 градусов. Компенсация отключена. Но насколько я понимаю, охладитель в ваших программах работает по Т воздуха в помещении... И получается какая "картина".. на улице +22, включается ККБ (подается сигнал от контроллера) и понижает Т в канале до +6 градусов. При этом в помещении Т снижается где-то до 21 градуса. Затем ККБ выключается. Т в канале повышается до +17,+18 градусов, а в помещении до +22... Затем запускается ККБ, опять снижает до +6 и так далее... В итоге заказчика не устриавает температурый режим в помещении - ему надо прохладнее, а температура никак не снижается ниже +21 градуса. Повышение частоты вращения двигателя эффекта не дало. Что делать? Какие есть варинаты? Если запустить рекуператор - сможет это помочь? Если ли смысл ставить датчик Т в вытяжке за рекуператором?
|
21.08.2014, 15:54 | #32 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Наладка работы френового охладителя.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
21.08.2014, 21:02 | #33 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Наладка работы френового охладителя.
|
22.08.2014, 16:08 | #34 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Наладка работы френового охладителя.
Никакой. Это могло быть и +11. Главное, что меньше Мин (t) лето.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.08.2014, 17:52 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Наладка работы френового охладителя.
Так почему же выключется при +6 в канале? А не при +15? Не понимаю логику.
Или просто работает время минимального цикла? А потом видит что Т в канале менье чем Т минимальное и выключает? А включение компенсации не поможет? В настройках компенсации можно задать минТ лето =0... |
22.08.2014, 18:30 | #36 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Наладка работы френового охладителя.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.08.2014, 19:40 | #37 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Наладка работы френового охладителя.
|
22.08.2014, 19:42 | #38 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Наладка работы френового охладителя.
Цитата:
Повторить, если непонятно? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.08.2014, 22:36 | #39 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Наладка работы френового охладителя.
Т.е. здесь Вы косвенно указали на то, что включение компенсации и установка минТ лето меньше +6 поможет решить проблему?
Я люблю и понимаю только прямые ответы. Вот ка Вы требуете четкое описание действий для повторения Ваших багов на Вашем оборудовании и софте... |
25.08.2014, 11:30 | #40 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Наладка работы френового охладителя.
Цитата:
"В настройках компенсации и задаётся вне зависимости от её включенности." ----------- Другими словами: включение компенсации никак не влияет на данную уставку. Уставка называется "Т мин (лето)" и ограничивает минимально допустимую температуру в канале в летний период. Т.к. по умолчанию там +15, то охладитель, развивающий +9, вступает с данной уставкой в противоречие и уменьшает свою производительность. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.08.2014, 17:23 | #41 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Наладка работы френового охладителя.
Цитата:
PS Буду знать, спасибо за ответ. PPS Вот Вы всегда просите четко указать последовательность действий для повторения глюка. Почему бы тогда Вам самим не писать ответы полно и четко? |
|
25.08.2014, 17:37 | #42 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Наладка работы френового охладителя.
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.08.2014, 22:08 | #43 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
Подскажите так должно быть что ступени фреонового охладителя включаются не по порядку 1 2 3 4? А с такой последовательностью 3 4 2 1.
|
28.08.2014, 11:24 | #44 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
Особенность работы макроса. Либо по моточасам, либо с конца.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.07.2015, 15:28 | #45 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
Не могу разобраться. Имеется приточная установка с фреоновым охладителем 4 ступени. Программа создана конструктором, контроллер SMH2010. Проблема: ступени охладителя выключаются разом, не успевают даже все включится.
|
02.07.2015, 16:18 | #47 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
Цитата:
Там параметров работы уйма, а вы даже не попытались хоть какую-то диаграмму работы составить. Как мне работать с вашим сообщением? В гости ехать? Проблема похожа. И начинается она с одного и того же: полного отсутствия информации. До программы ещё как до Китая ползком. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.07.2015, 16:45 | #48 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
Термостата нет, разморозка по времени отключена, циклов включения в час 10. Датчика помещения нет. Уставка +15, в канале +27. Успевают включаются 2 или 3 ступени потом сразу отключаются все и так по кругу.
ПНД/ПВД что имелось ввиду? |
02.07.2015, 17:01 | #49 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
Цитата:
Успевают включиться за какое время? 2 или 3 или по разному? Реле давления. Низкого и высокого. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
03.07.2015, 09:00 | #50 |
Новичок
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
Вчера на объекте удалось разобраться с отрубанием ступеней. В итоге макрос фреоновый охладитель вырубал выхода по команде, которая появлялась буквально на пару тиков. Вход Din к которому присвоен Флажок Пуск/Стоп отваливался на пару тиков. Периодичность и продолжительность не замерял.
Для решения поставил макрос с задержкой на вход и все заработало как надо. Почему такое происходит? |
03.07.2015, 11:39 | #51 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
Цитата:
Задавая вопрос по схеме, всегда прилагайте эту самую схему, желательно с фотками щита. "Почему отваливается вход"? Да откуда я знаю, может у вас ядерный реактор рядом. Или банда растаманов себя электрошокерами фигачат. Или провод переломлен внутри изоляции. Или вы клеммник недотянули из-за минутной слабости в руках. Что угодно может быть А на фотках я этих растаманов увижу и обращу на них ваше внимание __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 03.07.2015 в 11:50 |
|
10.07.2015, 15:34 | #52 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2010
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
Арсений, Вы прям заинтриговали.... Зачем растаманы себя фигачат электрошокером????
|
31.05.2017, 22:54 | #53 |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
Ступени всегда включаются в обратном порядке?
Имеем двухступенчатую ккб со своим контроллером. Старт второй ступени этой ккб возможен только при работающей первой. Соответственно первую ступень ккб вешаю на вторую ступень пикселя, а вторую ступень ккб на первую ступень пикселя. И макрос всегда включает вторую ступень первой, а отключает последней, правильно? |
01.06.2017, 11:27 | #54 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.06.2017, 22:21 | #55 | |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
Цитата:
Чтобы не получилось ситуации, когда одна ступень включена, а ккб не работает, т.к это вторая ступень. |
|
02.06.2017, 18:01 | #56 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
Запросто. На выходе макроса собираете схему, которая меняет порядок и всё. Навскидку там 3-4 блока нужно. Ну, может, пять.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.06.2017, 20:00 | #57 |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
|
05.06.2017, 12:57 | #58 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 179
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
19.06.2017, 23:51 | #59 |
Новичок
Регистрация: Dec 2015
Сообщения: 16
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
|
21.11.2017, 21:16 | #60 | |
Member
Регистрация: Oct 2015
Сообщения: 85
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Ступени фреонового охладителя
Цитата:
А вот бы такой макрос на 15 ступеней. Как раз нужен для осушения с помощью ккб. |
|