19.03.2023, 20:14 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
модуль 2AI-2AO с модбасом
есть у китайцев на али вот такое чудо , попробовал, пока понравилось.
хочу найти нечто похожее, но уже с 2AI и 2AO (0-10 и/или 4/20) или иные варианты. никому не попадалось такое на глаза? |
Благодарность от: |
19.03.2023, 21:44 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: модуль 2AI-2AO с модбасом
Цитата:
P.S. Движемся к распределенной системе? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
20.03.2023, 06:25 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: модуль 2AI-2AO с модбасом
Цитата:
любой модуль расширения - слишком жирно, но похоже придётся. p.s. а похожего МР 2AI +1 или 2RDO с входами под РТ100 или РТ1000 не попадалось? для другой задачки надоть Последний раз редактировалось LordN, 20.03.2023 в 06:46 |
|
20.03.2023, 06:59 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2008
Адрес: Алтайский край
Сообщения: 136
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
7 раз(а) в 7 сообщениях
|
Ответ: модуль 2AI-2AO с модбасом
Цитата:
|
|
20.03.2023, 07:04 | #5 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: модуль 2AI-2AO с модбасом
Цитата:
|
|
03.05.2023, 15:40 | #6 |
Member
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: модуль 2AI-2AO с модбасом
https://wirenboard.com/ru/product/WB-M1W2/
2 датчика температуры в RS https://wirenboard.com/ru/product/WB-MRM2-mini/ 2 релейных выхода из RS Но будут на разных адресах. Segnetic-ам присмотреться бы к ним, много интересного у них, что хорошо бы перенять. |
Благодарность от: |
03.05.2023, 16:05 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: модуль 2AI-2AO с модбасом
Веб-интерфейс например. Ну и периферия для распределенной системы.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 03.05.2023 в 16:29 |
03.05.2023, 19:13 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: модуль 2AI-2AO с модбасом
Цитата:
2) Размеры корпусов исключают возможность полного соответствия СЕ в частности и ЕМС в целом, что для промки не есть хорошо __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
04.05.2023, 02:03 | #9 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: модуль 2AI-2AO с модбасом
Цитата:
Цитата:
Да и не в корпусах и элементной базе дело. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
04.05.2023, 11:13 | #10 | |
Member
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: модуль 2AI-2AO с модбасом
Цитата:
1. Посмотрите на набор модулей у Wirenboard. Посмотрите на набор плат расширения для контроллера. Есть "свистки" на 2 входа или выхода работающие по Modbus, есть под конкретные задачи - счетчики, реле, управление освещением. Да, есть специфика откуда у них ноги растут, но сейчас вы им начинаете по этим статьям проигрывать. В крайнем проекте на 5 датчиков вместо FMR мы взяли WB-MAI6, т.к. FMR в этом случае сильно избыточен (молчу про сроки поставки и стоимость). 2. Посмотрите их документацию. Мало, что она сделана на Wiki и обновляется онлайн, она содержит всю информацию по девайсу. На достать из коробки, создание карты и запуск например электросчетчика WB-MAP3E ушло не больше полдня без веб интерфейса и кофигуратора. Все регистры расписаны, что содержат, как с ними работать, вот все.... В отличие от того же FMR, где вроде как регистры есть в SMLogix, а что в них только опытным путем. проигрываете..... Объективно - для построения территориально распределенной системы wirenboard, по крайней мере в части модулей ввода вывода на порядок удобней и в разы дешевле. Ожидаю Вы сейчас скажете, что это не вопросы поддержки.... |
|
04.05.2023, 11:43 | #11 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: модуль 2AI-2AO с модбасом
Переехали, переплевались, частично отказались. Аналоговая часть у аналогов особое овно. Скопировать получилось только номинально, либо чистоты производства не хватает.
Чтобы выполнить ЭМС нужно выдержать некоторые зазоры в некоторых соединениях. Для этого нужна площадь и объём. Тут да. дело не в элементной базе, а в компоновке. Добавлено через 6 минут Цитата:
Цитата:
Никто не спорит, что подходы IoT дешевле, они под это и создавались. И создавались прежде всего с бытовыми целями. Сертификация SOHO и не более. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
04.05.2023, 13:04 | #12 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: модуль 2AI-2AO с модбасом
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ваша хромает просто страшно. И онлайн и встроенная. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|||
04.05.2023, 13:07 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: модуль 2AI-2AO с модбасом
ЭМС, СЕ и серт на СИ это две большие разницы. СИ можно получить и на бытовуху с погрешностью 50% - вопрос денег, времени и целесообразности.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.05.2023, 13:30 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: модуль 2AI-2AO с модбасом
Любые сертификаты вопрос денег и целесообразности.
Особенно CE на данный момент. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
04.05.2023, 14:07 | #15 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: модуль 2AI-2AO с модбасом
СЕ и ЭМС я использую в смысле "выполнение норм", т.е. это прямо влияет на продукт. А СИ на продукт не влияет, это просто бумажка.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.05.2023, 14:11 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: модуль 2AI-2AO с модбасом
На самом деле это все просто бумажки.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
04.05.2023, 14:39 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: модуль 2AI-2AO с модбасом
Выполнение норм ЭМС и серт на то, что нормы выполняются. Первое - важно, второе бумажка.
В случае СИ только бумажка. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |