Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics

Форум Segnetics Территория общения

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.12.2022, 12:47   #1
Islom
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Question SMH2G не видит модули MC и MR

Добрый день!

Столкнулся с такой проблемой: На объекте имеется контроллер SMH2G 4222012. К контроллеру подключена модуль MC - 0402-01-0 и 2 модуля MR - 0120, MR - 0800. Контроллер после загрузки обновленной программы перестал видит модули. Хотя до этого работал.

Программа сделано на версии SMLogix 3.34.0184
Загрузить пробовал даже на версии 3.32

Что посоветуйте в данной ситуации?
Нужно ли обновить прошивку в контроллере? если да то через какой порт?
Миниатюры
Нажмите на картинку для увеличения

Название:  photo_2022-12-26_11-44-59.jpg
Просмотров: 12
Размер:  148.4 Кбайт   Нажмите на картинку для увеличения

Название:  photo_2022-12-26_11-45-03.jpg
Просмотров: 4
Размер:  145.7 Кбайт  
Islom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 13:02   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 254 раз(а) в 250 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G не видит модули MC и MR

Проект SMlogix приложите?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 14:04   #3
Islom
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G не видит модули MC и MR

Да конечно
Вложения
Тип файла: zip Programm(24)_v3.32.zip (1.86 Мбайт, 11 просмотров)
Islom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 14:30   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 254 раз(а) в 250 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G не видит модули MC и MR

Если подключиться в отладке, что показывают блоки MR(link)?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 14:44   #5
Islom
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G не видит модули MC и MR

Нули или ничего. Я думал что появиться хоть какая то ошибка, но нет.
Islom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 14:59   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 254 раз(а) в 250 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G не видит модули MC и MR

Как проявляется "контроллер не видит модули"?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 15:18   #7
Islom
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G не видит модули MC и MR

Если вы посмотрели проект, там все датчики и дискретные сигналы подключены через модули. Эти датчики и сигналы до загрузки программы обрабатывалось нормально в контроллере, т.е. контроллер их видел. Но сейчас после загрузки новой программы (я даже пробивал вернуть то что было до этого) ничего не видит и не реагирует на сигналы (я пробовал имитировать).
Islom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 15:37   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 254 раз(а) в 250 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G не видит модули MC и MR

Можете снять видео, где имитируете изменения сигналов, чтоб было видно, что в отладке ничего не происходит, и сами модули тоже покажите на видео. Видео можно выложить в облако и оставить здесь ссылку.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 15:45   #9
Islom
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G не видит модули MC и MR

Да это конечно можно сделать, думаю завтра смогу. Но учитывая что объект находиться не в близости для меня, не хотелось бы туда ехать просто так. Есть ли у вас хоть какой то предположение из ходя из того что я вам написал или может быт предложения, что бы я мог там проверит все варианты.
Islom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 15:47   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 655 раз(а) в 599 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G не видит модули MC и MR

Цитата
Сообщение от Islom Посмотреть сообщение
Да это конечно можно сделать, думаю завтра смогу. Но учитывая что объект находиться не в близости для меня, не хотелось бы туда ехать просто так. Есть ли у вас хоть какой то предположение из ходя из того что я вам написал или может быт предложения, что бы я мог там проверит все варианты.
Нет, предположений нет. Контроллер не мог "сам по себе" перестать работать с модулями, поэтому Илья и ищет подвох, прорабатывая разные варианты.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 15:55   #11
Islom
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G не видит модули MC и MR

Хорошо
Islom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 16:22   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 254 раз(а) в 250 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G не видит модули MC и MR

Индикация на модулях при этом есть? Точно ли со всех модулей не изменяются данные?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 16:40   #13
Islom
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G не видит модули MC и MR

На MRках да есть, а на MC я не знаю как проверить. Вроде у него нет лампы индикации
Islom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 16:41   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 254 раз(а) в 250 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G не видит модули MC и MR

Цитата
Сообщение от Islom Посмотреть сообщение
На MRках да есть
Там два индикатора, какое у них поведение?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2022, 16:51   #15
Islom
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 23
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G не видит модули MC и MR

Я не помню, я лучше сниму видео завтра и отправлю.
Islom вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
smh2g twido modbus rtu ElIf Связь с внешним миром 21 28.10.2019 19:54
Поговорим о быстродействии контроллеров Arsie Библиотека 2 18.07.2016 18:36
Вешаются модули ICPCON младшой Связь с внешним миром 13 18.02.2016 09:54