Горит Alarm контроллер не запускается (решено)
Pixel25. Win 10.
1.не мог обновить программу работы контроллера. при попытке подключиться через окно "поиск и диагностика" выдавал ошибку" ошибка при подключении системной страницы" 2.пытался обновить ядро. все стадии обновления прошли как в описано в manual. 3. контроллер в конце работы контроллер отключился, горит аларм. подобная ситуация повторяется на другом шкафу ША. Пк не не может подключиться к ПК. в конторе спросить не у кого. прошу рассказать верные действия при ситуации 1. и возможные решения проблемы 3. |
23.12.2022, 22:02 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: Горит Alarm контроллер не запускается
Цитата:
Из того что вы написали понятно что ни чего не работает, и как вам помочь не понятно. Если вы все напишите по подробнее то я надеюсь вам тут помогут. 1. Зачем обновляли ПО? 2. Зачем обновляли ядро? 3. Что значит отключился, что за аларм, и что за шкаф, как понять ПК не может подключится к ПК? __________________ Саня |
|
24.12.2022, 15:12 | #3 |
Новичок
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Горит Alarm контроллер не запускается
Нужно было разработать алгоритм работы устройства (ПО). В программе SMlogix создан и проверен на другом контроллере «проект». Далее на объекте при попытке загрузить «проект» на контроллер возникли описанные ранее проблемы.
1. При нажатии кнопки считать свойства окна поиск и диагностика выскакивает сообщение об ошибке считывания. Раздел Свойства остается пустой. 2. Было принято решение, на основе рекомендаций форума и советов коллег, обновить ядро. 3. Ядро обновил. Окна панели logix отображали то, что и требовал мануал. 4. После того как был выполнен последний шаг инструкции мануала, экран контроллера погас. Далее зажглась внешняя светодиодная индикация. - Контроллер отключился – интерфейс полностью погас и зажглась только внешняя светодиодная индикация. - Аларм – это внешняя светодиодная индикация. - Шкаф – это шкаф автоматики на производстве. |
25.12.2022, 00:05 | #4 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Горит Alarm контроллер не запускается
Цитата:
Могу дополнить тем, что возможно сам контроллер может иметь повреждённый RS485. Цитата:
Собственно, произошедшее логично вытекает из первого - обмен данными с контроллером нестабильный. Лечить просто - добиться стабильной связи, загрузить "ядро" и загрузить программу. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
25.12.2022, 11:05 | #5 |
Новичок
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Горит Alarm контроллер не запускается
Спасибо!
Подскажите пж могут ли возникнуть проблемы с подключением к ПЛК со стороны программного обеспечения компьютера. Может быть я не знаю каких-либо тонкостей связанных с подключением к разным "конфигурациям" Pixel25. Под конфиг. я понимаю версию ядра и серию контроллера. на форуме есть вариант ответа. согласно которому нужно обновить ядро. цитата с форума: "Думаю, настолько древнее ядро уже не в состоянии понять всего, что хочет от него лоджик". Вопрос. может ли быть проблема с подключение связанна с ПК? |
25.12.2022, 16:38 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Горит Alarm контроллер не запускается
Вы статью читали?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.12.2022, 13:06 | #7 |
Новичок
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Горит Alarm контроллер не запускается
Прошивку ядро удалось восстановить.
после демонтажа ПЛК и запуска в кабинете. проблема с подключением пропала. видимо, ошибка кроется в подключении по протоколу RS 485 и помехах от электрооборудования. в планах заменить Espada USB UR485. (доп. аналогичную проблему на другом контроллере удалось устранить путем установки джампера под клеммой RS485. после установки джампера на иной(первый) сбоивший ПЛК проблему устранить не удалось). при форматировании использован файл Pixel-25xx-ver295 |
26.12.2022, 14:31 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Горит Alarm контроллер не запускается
Сейчас какие-то проблемы остались?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.12.2022, 10:17 | #9 |
Новичок
Регистрация: Dec 2022
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Горит Alarm контроллер не запускается
Ошибка устранена. Спасибо!
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Pixel 2511 мерцает Alarm (решено) | fromfly | Вопросы о Pixel | 12 | 22.12.2020 19:11 |
Не влезает большой проект в контроллер (решено) | Scorpio | Вопросы о SMH2010 | 12 | 23.11.2017 12:21 |
Проблема зависание 2Gi/MC | djaval | Вопросы о SMH-2G(i) | 108 | 20.09.2017 18:58 |
SMLogix: Не найден контроллер (решено) | evo3 | SMLogix | 30 | 25.10.2016 15:23 |
Контроллер работает при отключенном питании??? (решено) | Max2114 | Вопросы о Pixel | 9 | 13.05.2015 12:20 |