Кнопка подключена к модулю, работает медленно (решено)
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, требуется получить максимально быстрый отклик (включается индикаторная лампа) на нажатие механической кнопки. Для сравнения скорости срабатывания сделал тестовую программу, соединил в ней вход и выход модулей и добавил программную кнопку (программу прилагаю).
В проекте используются следующие модули, файл конфигурации прилагаю: 1. Trim5 - 3012-65-2 2. FMR - 1020-10-0 3. MRL - 2200-10-0 4. MRL - 3400-10-0 5. MRL - 3400-10-0 6. MRL - 1000-10-0 7. MRL - 1000-10-0 8. MRL - 3000-10-0 Trim5 и FMR соединены метровым кабелем (витая пара в экранирующей оболочке) Чтобы индикаторная лампа включилась, требуется удерживать кнопки во включенном состоянии, по ощущениям на 0,5 - 1с. При этом, время срабатывания немного отличается, раз от раза. Иногда срабатывает мгновенно, иногда нужно удерживать кнопку. Разницы по времени реакции между программной и механической кнопкой не заметил. Отключение происходит так же, с задержкой. Цикл работы системы поставил 1мс. Помогите пожалуйста разобраться, что я делаю не так? Неужели не возможно получить мгновенное срабатывание, без удерживания кнопок. Исполнительное устройство в виде лампы это просто для теста и наглядности. На нажатие кнопки будет завязан старт системы, а для этого требуется нажимать кнопку с удержанием, что очень не удобно. Последний раз редактировалось Arsie, 29.09.2022 в 15:30 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
28.09.2022, 16:01 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
Далее, контроллер смотрит, нажата или нет кнопка и подаёт команду включения или отключения лампы. Данную команду он также подаёт раз в секунду. Итого, полное время работы вашей системы равно 1000 мсек (опрос входов) + 10 мсек (цикл работы контроллера) + 1000 мсек (задание выходов). Т.е. больше 2 секунд. То, что у вас иногда получается быстрее - это везение, вы попадаете прямо перед началом опроса. Что делать? Мне очень трудно что-то посоветовать вам толковое в вашей ситуации. Я бы посоветовал кнопки подключить локально к контроллеру, это скомпенсирует вашу проблему. Но у Трима5 нет локальных входов. PS. Если у вам Трим5 в исполнении с системной шиной, это будет прекрасным решением проблемы. А так - удалите из карты памяти модуля лишнее, опрос задайте хотя бы раз в 50 мсек. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.09.2022, 18:33 | #3 |
Member
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
Можете пояснить назначение разных типов данных в карте памяти, или где можно почитать про это? Какой бы вы рекомендовали цикл работы системы? Я сделал как вы сказали, уменьшил время опроса в карте памяти до 50, стало значительно лучше, до какого значения целесообразно уменьшать время опроса? Появился другой вопрос, при установленном времени опроса 50мсек, если включить выход /00-2/DOUT7 (Opto) и /00-2/DOUT8 (Opto), то они оба постоянно мигают (гаснут на доли секунды), нагрузку к ним подключал, отключал, разницы нет. С выходом /00-2/DOUT9 (Opto) таких проблем нет. Если увеличить время опроса только на выходе /00-2/DOUT7 (Opto) до 1000мсек., то и /00-2/DOUT7 (Opto) и /00-2/DOUT8 (Opto) перестают мигать, очень странное поведение. |
28.09.2022, 18:49 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.09.2022, 19:37 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 28.09.2022 в 19:48 |
29.09.2022, 11:22 | #6 |
Member
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
Спасибо всем за ответы.
Касаемо скорости опроса понял, ограничений нет, нужно выбрать исходя из задачи. В карте памяти я имел ввиду следующее: latched alarms, Masking of alarm и им подобные, хотелось бы примеры их использования, если это возможно. Например при обрыве датчика 4-20мА можно использовать такие то выходные данные, чтобы отреагировать на них. В справке не нашел. Для новичков было бы очень полезно. Видео проблемы можно посмотреть по ссылке, размер не позволяет загрузить напрямую на форум. https://disk.yandex.ru/i/MDjXwBzLoAZAgA |
29.09.2022, 11:35 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
Добавлено через 24 секунды __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
29.09.2022, 11:59 | #8 |
Member
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
Извините, подскажите как это сделать, если я правильно нашел в справке, то эта настройка должна быть тут (на фото), но у меня это меню неактивно. Последний раз редактировалось Arsie, 29.09.2022 в 12:29 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
29.09.2022, 12:06 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Благодарность от: |
29.09.2022, 12:32 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.09.2022, 12:43 | #11 |
Member
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
Есть ли какие то ограничения (недостатки) при использовании этого способа подключения в сравнении с предыдущим? Панель выдала ошибку связи (на фото) видимо модули нужно настроить на работу по системной шине, подскажите пожалуйста как это сделать? И еще вопрос, не нашел, можно ли заблокировать паролем вход в сервисный режим панели? |
29.09.2022, 12:45 | #12 |
Member
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
|
29.09.2022, 12:50 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
Добавлено через 4 минуты __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
29.09.2022, 14:41 | #14 |
Member
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
Провода подключены правильно, фото прилагаю. Кабель короткий, не более 1м, такой PAAR-TRONIC-CY 17001 (https://helukabel.su/index.php?id=42). По протоколу Modbus-RTU все работает нормально, связь есть.
Если настраиваю на работу через системную шину, то ошибка связи на панели. Я делал так: удалил ранее добавленные устройства с СОМ - порта и добавил их при настройке системной шины через меню "настроить системную шину". При этом в FMR уже была ранее записанная конфигурация модулей MRL. Подскажите что я делаю не так? Последний раз редактировалось Arsie, 29.09.2022 в 16:09 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
29.09.2022, 15:15 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
dip-переключатель в ноль на фмр поставьте, это указано в РЭ.
Если вы используете системную шину, то и конфигурация задействуется та, что вы создавали в проекте, т.е. хранится она в контроллере. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
29.09.2022, 15:38 | #16 |
Member
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
Теперь отклик системы меня устраивает, всем участникам спасибо за помощь и терпение! |
04.10.2022, 11:01 | #17 |
Member
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
Что можно с этим сделать? Если датчики отключить и включить контроллер, то все нормально, ошибок нет. Если подключить датчики к уже включенному контроллеру с загруженной программой, то все работает без ошибок. Датчики подключены правильно. Последний раз редактировалось Arsie, 22.12.2022 в 19:22 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
04.10.2022, 11:13 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
На самом деле это проблема датчиков. Многие датчики давления например в момент включения ведут себя так поганенько.
У Вас просто модуль ловит перегрузку по входу. Подайте питание на датчики после загрузки. Если получите ошибку то проблема именно эта. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
04.10.2022, 11:30 | #19 |
Member
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
|
04.10.2022, 11:43 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
Контроллер не должен что-то грузить в FMR. После заливки проекта он автономен. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
04.10.2022, 11:55 | #21 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.10.2022, 12:03 | #22 |
Member
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
Добавлено через 40 секунд |
04.10.2022, 12:09 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
Вспомнил что это уже обсуждалось
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
04.10.2022, 12:25 | #24 |
Member
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
Видео проблемы. https://disk.yandex.ru/i/vqGNVVoxwS7alA |
04.10.2022, 12:28 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 019
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
Мы, в свою очередь, тоже поработаем над этим над будущими изделиями. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.10.2022, 12:43 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
04.10.2022, 13:10 | #27 |
Member
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
|
04.10.2022, 13:46 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 740
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
05.10.2022, 12:51 | #29 |
Member
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Кнопка подключена к модулю, работает медленно
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Не работает переход между экранами (решено) | saprygin | SMArt | 10 | 21.03.2022 20:28 |
SMConstructor HVAC 1.55 работает, 1.60 не работает (решено) | SlavikP | SMConstructor (вентиляция) | 7 | 22.06.2021 14:01 |
Не работает RS485 (решено) | voltel | Вопросы о SMH-2G(i) | 22 | 23.10.2020 23:10 |
2gi - 485 - opc не работает помогите (решено) | kostkost | Связь с внешним миром | 22 | 13.06.2017 11:20 |
Контроллер работает при отключенном питании??? (решено) | Max2114 | Вопросы о Pixel | 9 | 13.05.2015 12:20 |