|
Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.03.2022, 11:15 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
При загрузке программы выдает аварию kernel eror
Матрикс обновлен до последней прошивки.
Каждый раз при загрузке программы выдает эту ошибку. После подтверждения через системное меню авария пропадает и контроллер какое-то время работает, потом зависает. Помогает только сброс питания. До этого выдавал ошибку "перегрузка OUT1". Причина была в том, что передавили кабель управления на 0-10В, который шел к ПЧ. Кабель заменили. Но авария при загрузке осталась. |
14.03.2022, 11:18 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: При загрузке программы выдает аварию kernel eror
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.03.2022, 11:30 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2016
Сообщения: 162
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: При загрузке программы выдает аварию kernel eror
...
|
14.03.2022, 11:32 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 102
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: При загрузке программы выдает аварию kernel eror
Аварию надо подтвердить. До этого момента она остаётся как "неактивная". Чтобы вы пришли через месяц-два-три и увидели, что у вас была проблема. Не пропустили её.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.03.2022, 16:15 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: При загрузке программы выдает аварию kernel eror
В актуальном софте после загрузки проекта ошибок не было. Звук классный)
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |