|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.04.2020, 12:18 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4
Нет связи между контроллерами по RS485. При загрузке простейших проектов для проверки связи- все работает. Прилагаемые проекты с потерей связи были конвертированы из проектов 2G, где все работало. СМлоджик 3.30.0275
|
27.04.2020, 13:29 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4
У вас старая версия лоджика. Отформатируйте контроллеры из 3.32.0040, я проверил, работает.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.04.2020, 09:28 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4
Отформатировал оба контроллера из 3.32.0040. Из слейва в мастер не передаются переменные типа Bool. Например, та, что на картинке. А из мастера в слейв Bool передаются.
|
28.04.2020, 11:56 | #4 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4
Блок Slave(link) что говорит? Карту переменных руками добавляли или импортировали с проекта?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.04.2020, 12:41 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4
|
28.04.2020, 13:16 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4
Импортировал карту переменных из слейва еще раз. Перепривязал все модбас-переменные а мастере- нет связи вообще. Блок "линк" выдает ошибки. Если загрузить простейшие пробные проекты в контроллеры- то связь работает.
Добавлено через 22 минуты Вот сейчас отформатировал еще раз слейв, и залил программу, и просто еще залил программу в мастера. Связь появилась, блок "линк" периодически выдает ошибку. Опять буловская переменная, про которую я писал ранее, со слейва не приходит... |
28.04.2020, 14:10 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4
Заменил тип переменной, фото которой скидывал с бул на инт- связь в этой части заработала... Блок "линк" ошибок, вроде, не выдает.
|
28.04.2020, 15:58 | #8 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 335
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Нет связи по RS485 между 2-мя SMH-4
Как вы импортируете карту слейва так, что в самом проекте нет переменной 1STOP_SMH 2G, а в карте она есть? Удалите ее и будет работать.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |