|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
21.02.2023, 18:18 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Поджарил Pixel
Здравствуйте уважаемые.
Поджарил Pixel 2511-02-0 . Длительно подал + питания на INT - пошёл дымок. По результатам визуального осмотра заметил выгоревший VT20. Я физ. лицо, изучаю программирование ПЛК. Есть ли возможность у вас отремонтировать прибор? Я могу сам перепаять, только не знаю маркировку деталей. На объекте прибор работать не будет, только для изучения программирования дома на стенде. Наверное не стоило создавать отдельную тему по моей проблеме, а написать в аналогичную. Прошу прощения. Последний раз редактировалось Romario, 21.02.2023 в 18:36 |
21.02.2023, 19:12 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 742
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
Маркировка на транзисторе видна? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
21.02.2023, 19:32 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.02.2023, 15:56 | #4 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
По поводу EXT или SW2 я не очень понимаю о чём речь, но дело было так: Я подключил б\у модуль расширения на 12 дескретных входов и проверял входы в режиме отладки. Запитал его от источника постоянноо тока +24 параллельно с контроллером. Перемычку подцепил на INT контроллера и при проверке входов замыканием случайно коснулся перемычкой "+ питания". Пошёл дым. В отделе продаж мне сказали, что с физ лицами не работают - я в печали Контроллер кстати после дыма реагировал на входы, я уж было выдохнул, но после отключения питания не находится компом и не подаёт признаки жизни. Разобрался. Перемычка SW2 стоит. Вход EXT задействован не был. Перемычка одним концом была подключена на INT PIXEL-я, вторым концом замыкал её на цифровые входы модуля расширения. Можете помчь с ремонтом? А то накрывается похоже моё обучение программированию ПЛК. Последний раз редактировалось Romario, 22.02.2023 в 16:10 |
22.02.2023, 16:44 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.02.2023, 16:58 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 742
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Благодарность от: |
22.02.2023, 17:06 | #7 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
Надо вместо него впаять что-то, а что - не понятно. |
22.02.2023, 17:15 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 742
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
22.02.2023, 17:22 | #9 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
У меня есть доступ к рабочему Пикселю. По маркеровке можно определить марку транзистора? |
22.02.2023, 17:28 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 742
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
22.02.2023, 17:58 | #11 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
|
22.02.2023, 19:38 | #12 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
С ним прибор включился, видимо сделал селфтест и погас. Сдул сгоревший транзистор - не включается. Добавлено через 12 минут Значит так: - Снял со сгоревшего Пикселя плату процессора с экраном и поставил на другую рабочую основную плату с клеммами - прибор завёлся замигал светодиодами. - Обновилось ядро - связь с процом есть - Залил проект - экран работает - похоже пациент скорее жив, чем мёртв. Может там конечно что-то с периферией, но пока времени нет тестировать. На текущий момент картина следующая: На основной плате погорельца с клеммами - сдул сгоревший транзистор VT20 c маркировкой 1YW. Попробую купить новый и впаять - посмотрим, что будет. Спасибо тем кто поучавствовал в обсуждении - по результатам - отпишусь. |
22.02.2023, 19:56 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 742
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
Не понял - сначала было 1GW Фото этой части платы можно увидеть? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 22.02.2023 в 20:16 |
Благодарность от: |
22.02.2023, 21:00 | #14 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
Фото участка платы:https://disk.yandex.ru/i/fV89aHQACMKNbA |
22.02.2023, 21:32 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 742
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 22.02.2023 в 21:44 |
23.02.2023, 03:41 | #16 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
|
23.02.2023, 11:42 | #17 |
Новичок
Регистрация: Feb 2023
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
"Ошибка тестов питания, заменить на USO VT17, VT20". Это схема ограничения тока питания. Её автономно выжечь можно только подав напряжение на INT на довольно долгое время.( Как раз мой случай. Надеюсь только этим и ограничится.) Тупо перегревается и адьёс. Все другие варианты её выжигания вызывают сопутствующие разрушения либо по клеммам питания, либо вообще в схеме. |
27.02.2023, 01:21 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 742
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Поджарил Pixel
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением? | ooo19cm | SMConstructor (теплопункты) | 16 | 09.08.2022 16:14 |
Опрос из Pixel контроллера Carel c.pCO по Modbus TCP | kps | Связь с внешним миром | 12 | 09.07.2022 19:33 |
Pixel: лечение периодически возникающей InstrErr | Ilya J. | Библиотека | 2 | 30.04.2021 17:32 |
Проблемы с опросом нескольких Pixel Trim-ом | gaa | Вопросы о Pixel | 97 | 24.03.2021 13:46 |
Не работает сеть после загрузки проекта на Pixel через МП (модуль памяти) | max7222 | Вопросы о Pixel | 7 | 20.01.2014 17:24 |