|
SMConstructor (теплопункты) Вопросы о работе Конструктора (теплопункты) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
21.07.2022, 23:12 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?
Привет. Смонтировал теплоузел, в нем контур отопления и контур ГВС. Отопление по наружному воздуху, с контролем обратки в сеть, без управления насосами. ГВС только насосная группа (по сути насосная станция), острой необходимости в управлении которой нет. В проекте Pixel 2511-02-0 и Trim 5 – 3012-65-2, соединены они по РС485.
Если проектант заложил - значит должно в природе такое решение существовать! Захожу на оф.сайт Сигнетикс, нахожу страницу с пультом ИТП на Трим5, вкладка SMConstructor HEAT, и там читаю: SMConstructor HEAT – пакет для автоматического создания программ... Читаю ниже: "Основные возможности", далее много всяких ободряющих надписей, и наконец вот: "Версия Lite с поддержкой контроллеров Pixel - 25xx". Еще ниже приведены особенности версии Lite: "Поддержка контроллеров Pixel - 25xx"; "Поддерживает один контур на контроллере Pixel - 25xx"; "Не управляет насосами подпитки и дренажным насосом." Получается, если я откажусь от ГВС, то связку пиксель + панель я реализую - официально заявлено производителем сие! 1) Формирую проект в конструкторе SMConstructor (Heating) Lite; 2) Заливаю проект в Pixel (в SMLogix версия 3.34), перед этим форматирую его; 3) Форматирую Трим5 (вот тут конечно ад, лучше сразу ехать к человеку с нормальным кабелем ЮСБ) в SMLogix версия 3.34; 4) Заливаю Пульт HEAT "Сборка_Trim5_v075x" в Трим5; 5) Настраиваю модбас: Pixel 001; Trim 002; скорость 115200; и вот это вот все. 6) Собираю все это на столе (как чувствовал); 7) Страдаю! Панель не собирается видеть контроллер, потому, что в конструкторе лайт не формируются необходимые элементы. Ребята в поддержке посоветовали сформировать проект в конструкторе SMConstructor(Heating)_v2-03s3 для контроллера SMH 2G, затем изменить контроллер в SMLogix на пиксел. Так и поступил, но столкнулся с двумя проблемами: а) после заливки в контроллер тому стало плохо от недостатка памяти, и в меню пиксела не оказалось настроек графика отопления и в целом отображение экрана недостаточное для настройки и работы контроллера в ИТП; б) в SMH 2G нет аналоговых входов, т.е. нужно привязывать входы в программе, однако при добавлении входов на «поляну» не получается добавить связь от аналогового входа Пиксела к Макросу с надписью Аналоговые входы. Вторая рекомендация поддержки звучит так, с незапрещения процитирую: «1) Повторить структуру переменных от "нормального" Конструктора.» «2) Подать на переменные аналогичные данные, которые передаются в "нормальном" Конструкторе». Теперь вопрос. Кто-то уже сталкивался с подобной задачей, решил ли ее, и есть ли протоптанные пути решения? И пожалуй главное, прежде всего к производителю! Заявляя работоспособность пары Pixel25хх/Trim5 не сочтет ли компания Segnetics за труд все же выполнить взятые на себя обязательства и обеспечить их совместную работу, или убрать информацию, вводящую в заблуждение со своего сайта… Изрядно я намучался и искренне надеюсь на помощь, я делаю хорошие узлы, но в дебри программирования лезть не позволяет IQ – но это ведь не повод отказываться от Сигнетикс? |
22.07.2022, 09:13 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 125
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?
автоматизация и программирование - это профессия такая. начитавшись рекламы лезть в неё с голой задницей конечно можно, но это как-то неправильно...
|
22.07.2022, 11:31 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?
Давайте тогда продолжим общение здесь, чтобы не дублироваться с почтой. Приложите тут свои текущие проекты.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.07.2022, 11:37 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 021
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?
Максимум посмотреть. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.07.2022, 11:56 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?
|
22.07.2022, 11:58 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 021
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.07.2022, 12:03 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 857
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
85 раз(а) в 66 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?
Я бы предположил, что проектировщик планировал:
Трим - как HMI и исполнитель основной программы, Пиксель - как модуль ввода-вывода. |
22.07.2022, 12:05 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?
Давайте разбираться, мне даже урезанный функционал пульта подойдёт. Главное чтобы на нем было видно, что происходит с узлом, уставки можно и в пикселе устанавливать. Да и вам хороший повод допилить конструктор и сделать более крутое предложение, чем у других производителей. Вентиляционщики вас вот хвалят. А В ИТП Сигнетикс это редкость, обычно данфосс и овен. |
22.07.2022, 12:10 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
22.07.2022, 12:20 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 021
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
22.07.2022, 14:25 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 766
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
63 раз(а) в 59 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?
__________________ Саня |
03.08.2022, 16:41 | #12 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?
|
04.08.2022, 12:02 | #13 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.08.2022, 21:21 | #14 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?
Проект созданный в маленьком конструкторе подружить (на минималках) с тримом. Копипаст переменных не получился… |
05.08.2022, 11:00 | #15 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?
Напомните почту, с которой вы писали.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
09.08.2022, 13:36 | #16 |
Новичок
Регистрация: Jul 2022
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?
|
09.08.2022, 16:14 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Pixel 2511 + Trim5 как подружить не будучи гением?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
SMH2Gi и СПГ761 "Логика" как подружить? | Александр | Связь с внешним миром | 6 | 25.03.2019 12:28 |
TRIM5 master - Pixel slave (решено) | dimonos67 | Вопросы о Pixel | 2 | 12.03.2017 05:17 |
Как подключить 3-х фазный калорифер к Pixel 2511 | Shuvatov | Вопросы о Pixel | 21 | 03.03.2017 22:40 |
Как подключить привод к контроллеру Pixel | Arsie | ЧаВо - Часто задаваемые Вопросы | 0 | 31.10.2013 18:04 |
Pixel как контроллер для автомобиля | Gurov | Вопросы о Pixel | 19 | 14.01.2013 17:13 |