|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.11.2018, 11:41 | #1 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Trim5 не уходит в экономичный режим (нет проблемы)
Добрый день.
В пульте ИТП экран TRIM не уходит в экономичный режим. Постоянно работает. В настройках стоит 15 секунд. Да, и что может означать крестик в правом верхнем углу и красный треугольник. TRIM5 с загруженным пультом ИТП версия 075. Контроллер SMH2G планируется соединить по Modbus, но пока он не подключен. Последний раз редактировалось Arsie, 15.11.2018 в 12:13 |
15.11.2018, 11:45 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Бета-тестирование пульта Trim5 для ИТП
Цитата:
Вы экономичный режим включить не забыли? А то 15 секунд это 15 секунд, а кнопку включения включить тоже нужно, как и настроить яркость отдельно для экономичного режима. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.11.2018, 12:04 | #3 |
Member
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 не уходит в экономичный режим
Добрый день.
Разбираюсь с пультом ИТП. Спасибо. Ошибку свою понял. У меня кнопка Статус была красной. Плюс яркость эконом режима стояла на max. Переключил Статус на зеленый, передвинул слайдер, стало выключаться. P.S. На цвет не обратил внимания. Искал и не нашел Ок, решил, что TRIM просто запоминает режим. |