По умолчанию Работа с Lectus OPC/DDE server

Организация обмена данных между проектом на SMLogix и SCADA посредством Lectus modbus OPC server


1) Сохраняем карту памяти проекта: http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/map.htm


2) Конвертируем карту памяти в файл конфигурации сервера (конвертер приложен ниже), можно также настроить сервер вручную по данным карты памяти.




3) Открываем сервер, открываем в нём полученный файл конфигурации




4) В сервере настраиваем параметры порта, к которому подключен контроллер (меню: настройка\COM_порт):



У меня контроллер подключен на COM4, поэтому настраиваю именно его, параметры контроллера 9600/8/N/2 (скорость из проекта):



Обязательно нажимаем 'Сохранить'.


5) На вкладке 'Состояние' ВЫДЕЛЯЕМ узел 'Request2', нажимаем на нём правой кнопкой мыши, выбираем 'свойства':



Выставляем протокол ModBus RTU, используемый порт (COM4), адрес контроллера - 2 (адрес точно такой же, как в проекте):



Нажимаем 'Изменить'.


6) ВЫДЕЛЯЕМ узел 'Request3' и настраиваем также, как и 'Request2'.


7) сохраняем конфигурацию сервера (меню: конфигурация\сохранить).


8) Далее запускаем любую программу, использующую сервер, я использовал пакет MasterSCADA v2.1 компании InSAT. Открываем в программе информацию сервера. Запускаем на выполнение.




Как видно, обмен идёт, все данные считываются.







-


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 28.05.2015 в 11:45
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2015, 11:35   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Конвертер карты памяти в Lectus OPC/DDE Server

Программа просит указать файл карты памяти (*.map) и осуществляет перевод адресов напрямую в файл конфигурации Lectus OPC/DDE Server.
Вложения
Тип файла: zip Convert.zip (546.5 Кбайт, 816 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 24.03.2016 в 15:59
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Вкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024