Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 24.04.2012, 15:33   #1
wisdom
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Работа с модемами Спектр 433

У кого-нибудь получилось связать контроллер Segnetics SMH 2Gi и радио-модем Спектр 433, производство фирмы Ратеос?

Поделитесь опытом, бьюсь уже не один день
wisdom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 16:44   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с модемами Спектр 433

Цитата:
Сообщение от wisdom
У кого-нибудь получилось связать контроллер Segnetics SMH 2Gi и радио-модем Спектр 433, производство фирмы Ратеос?

Поделитесь опытом, бьюсь уже не один день
Поделитесь с нами своим знанием: что вы уже делали, что вам нужно сделать. Что это за модемы.

Лично я уже забыл, что они из себя представляют.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 09:26   #3
wisdom
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с модемами Спектр 433

Радио-модемы Спектр 433 - устройство для приёма\передачи данных по радиоканалу со скоростью 4800-76800 бод, на чистоте 433,92 МГц.

Что нужно сделать, получить данные с контроллера удалённо, для начальства принципиально чтобы это были именно радио-модемы.

Делал по-разному, соединял "напрямую": ОРС-сервер- RS-232 - модем - модем -RS-232 - контроллер.
И с помощью "Мастер-Слейв": ОРС-сервер- Ethernet- Мастер- RS-485(RS-232) -модем-модем-RS-485(RS-232)-Слейв

ОРС-сервер показывает, что качество "Хорошее", в Логе отображается опрос, модемы "моргают", но данные не приходят.

Проблема в том, что контроллер не работает по Modbus ASCII, который так любят радио-модемы, но производители модемов утверждают, что Спектру всё равно, он просто разбивает всё на пакеты и посылает именно пакеты.

Друзья, выручайте!!!
wisdom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 10:34   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с модемами Спектр 433

Цитата:
Сообщение от wisdom
ОРС-сервер показывает, что качество "Хорошее", в Логе отображается опрос, модемы "моргают", но данные не приходят.
1) Покажите скриншот окна сервера, где будут видны опрашиваемые переменные и надпись "Хорошее". Причём сделайте снимок не сразу же после запуска, а через пару минут

2) Если в логе есть опрос, то что и куда не приходит?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 11:20   #5
wisdom
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с модемами Спектр 433

Вот скриншот...
Кстати, когда соединяю два контроллера напрямую, по RS-485, эта программа работает.
Изображения
Тип файла: jpg сервер.jpg (174.4 Кбайт, 310 просмотров)
wisdom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 11:21   #6
wisdom
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с модемами Спектр 433

А это лог-файл
Вложения
Тип файла: rar 2012-04-25.rar (6.3 Кбайт, 68 просмотров)
wisdom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 11:33   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с модемами Спектр 433

Цитата:
Сообщение от wisdom
А это лог-файл
В логе хрень какая-то. Я даже не понимаю, что там происходит - реально полная ересь.

Переключите ведение лога в краткий вид, может он чего лишнего написал?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 11:47   #8
wisdom
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с модемами Спектр 433

Цитата:
Сообщение от Arsie
В логе хрень какая-то. Я даже не понимаю, что там происходит - реально полная ересь.

Переключите ведение лога в краткий вид, может он чего лишнего написал?
где это сделать, не нашёл?

скрин лога:
Изображения
Тип файла: jpg log.jpg (471.3 Кбайт, 185 просмотров)
wisdom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 14:22   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с модемами Спектр 433

Цитата:
Сообщение от wisdom
где это сделать, не нашёл?

скрин лога:
Вот это самое хрень и есть. Что-то похожее на модбас, но с отсутствующими контрольными суммами и кучей непонятных нулей.

Модемы по RS232 подключены?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 14:34   #10
wisdom
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с модемами Спектр 433

Цитата:
Сообщение от Arsie

Модемы по RS232 подключены?
К контроллерам по Rs-485, от контроллера к серверу Ethernet
wisdom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 14:40   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с модемами Спектр 433

Цитата:
Сообщение от wisdom
К контроллерам по Rs-485, от контроллера к серверу Ethernet
Ага, так это вы мне тут Modbus-TCP показываете?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 14:44   #12
wisdom
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с модемами Спектр 433

Цитата:
Сообщение от Arsie
Ага, так это вы мне тут Modbus-TCP показываете?
получается, что да...

просто когда проводами контроллеры соединяешь всё очень даже стабильно работает, как к радио-каналу переходишь, труба, никакой реакции (((
wisdom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2012, 14:52   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с модемами Спектр 433

Цитата:
Сообщение от wisdom
получается, что да...

просто когда проводами контроллеры соединяешь всё очень даже стабильно работает, как к радио-каналу переходишь, труба, никакой реакции (((
Мне нужны два лога:

1) Между контроллером-мастером и модемом

2) Между контроллером-слейвом и модемом


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 11:43   #14
wisdom
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с модемами Спектр 433

Если я Вас правильно понял, то я сделал так: ОРС-сервер-модем-модем-контроллер(Мастер\Слейв)

Скрины лога:
На первом опрос Мастера, на втором Слейва
Изображения
Тип файла: jpg опрос master.jpg (288.1 Кбайт, 108 просмотров)
Тип файла: jpg опрос slave.jpg (271.2 Кбайт, 52 просмотров)
wisdom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 12:02   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Работа с модемами Спектр 433

Цитата:
Сообщение от wisdom
Если я Вас правильно понял, то я сделал так: ОРС-сервер-модем-модем-контроллер(Мастер\Слейв)
Нет, нужно включиться отдельно в каждую линию контроллер<->модем и прослушать её.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024