Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.12.2010, 17:42   #1
serjic
Member
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Нижний Новгород
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию 2 мастера.

День добрый. Нужен совет.
Есть обьект: 3 установки с контроллерами 2G. К каждому из контроллеров подключена тачпанель Delta для управления из помещений ( это 2 отдельных операционных комнаты). Всё прекрасно работает, но заказчик заказчик хочет ещё и систему диспетчеризации в комнату главного инженера( это было упомянуто в ТехЗадании, а я проглядел). я немного в ступоре, как мне это сделать, ведь порт 485 уже занят запросами панели. LON использовать- достаточно дорогое удовольствие для 3 установок.
serjic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2010, 18:56   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2 мастера.

А чем Ethernet не устраивает ?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 18:34   #3
serjic
Member
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Нижний Новгород
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2 мастера.

по Ethernet будут обращения ( как я понимаю) к одним и тем же адресам. в итоге и получаю 2 мастера на один слэйв. разве это заработает?
serjic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 19:14   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2 мастера.

Цитата:
Сообщение от serjic
по Ethernet будут обращения ( как я понимаю) к одним и тем же адресам. в итоге и получаю 2 мастера на один слэйв. разве это заработает?
Можете подробнее? Я не совсем понимаю, где будут одинаковые адреса


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 13:03   #5
serjic
Member
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Нижний Новгород
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2 мастера.

Цитата:
Сообщение от Arsie
Можете подробнее? Я не совсем понимаю, где будут одинаковые адреса
То есть контроллер может поддерживать запросы двух мастеров? один по Rs485, а второй по Ethernet?
Я думал что при обращении к одному и тому же регистру двух мастеров, контроллер начнёт сбоить?
serjic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 13:19   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2 мастера.

Цитата:
Сообщение от serjic
То есть контроллер может поддерживать запросы двух мастеров? один по Rs485, а второй по Ethernet?
Я думал что при обращении к одному и тому же регистру двух мастеров, контроллер начнёт сбоить?
Один мастер на одну сеть. Сетей столько, сколько портов есть у контроллера: одна, две или три.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2010, 13:45   #7
serjic
Member
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Нижний Новгород
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: 2 мастера.

Цитата:
Сообщение от Arsie
Один мастер на одну сеть. Сетей столько, сколько портов есть у контроллера: одна, две или три.


.
Замечательно)))
serjic вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024