Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая:
Есть группа тепловых пушек, которые висят на одной линии теплоснабжения. Требуется управлять температурой помещения по комнатному датчику путем приоткрывания/призакрывания водяного клапана 3-х позиционным приводом.

В конструкторе выбрал управление водяным калорифером с дискретным краном. Но в последствии возникла следующая ситуация, т.к. датчика обратной воды нету, соответственно при назначении входов/выходов ему не был присвоен аналоговый вход, то контроллер выдает ошибку "обрыв датчика" и "угроза заморозки". Можно ли как-нибудь убрать контроль данной температуры? Либо возможно подскажете, как хотя бы убрать показания этого датчика на бегущей строке главного меню контроллера (есть мысль просто присвоить постоянное значение температуры обратки, но хотелось бы исключить показания этой температуры с дисплея, чтобы не смущать заказчика)? Заранее спасибо!
dist1988 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 11:11   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление тепловыми пушками с водяными нагревателями с помощью 3-х поз. приво

Цитата:
Сообщение от dist1988 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста. Ситуация следующая:
Есть группа тепловых пушек, которые висят на одной линии теплоснабжения. Требуется управлять температурой помещения по комнатному датчику путем приоткрывания/призакрывания водяного клапана 3-х позиционным приводом.

В конструкторе выбрал управление водяным калорифером с дискретным краном. Но в последствии возникла следующая ситуация, т.к. датчика обратной воды нету, соответственно при назначении входов/выходов ему не был присвоен аналоговый вход, то контроллер выдает ошибку "обрыв датчика" и "угроза заморозки". Можно ли как-нибудь убрать контроль данной температуры? Либо возможно подскажете, как хотя бы убрать показания этого датчика на бегущей строке главного меню контроллера (есть мысль просто присвоить постоянное значение температуры обратки, но хотелось бы исключить показания этой температуры с дисплея, чтобы не смущать заказчика)? Заранее спасибо!
Имитируйте показания этого датчика на уровне 60 градусов и отключите функцию мягкого пуска.

Отключить тоже можно, выводимые датчики прописаны константами (числа на входах) на макросе "Бегущая строка" внутри макроса "Основной экран".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 18:30   #3
dist1988
Новичок
 
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление тепловыми пушками с водяными нагревателями с помощью 3-х поз. приво

Огромное спасибо, очень выручили, теперь будем на объекте испытывать!
dist1988 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024