Отлично, у вас есть ТЗ. Теперь вам нужно нарисовать функциональную схему, хоть на бумаге, хоть в компьютере. Нечто вроде алгоритма, который будет реализовывать ваше ТЗ. Это выглядит как-то так.
Не задумывайтесь об этапах реализации. Если вам нужен, условно, "регулятор температуры", не думайте, пока что, что будет внутри него и как он должен работать. Просто так и рисуйте "регулятор температуры". Теперь ваша задача составить схему алгоритма работы контроллера. А её уже можно будет переносить в fbd. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
29.09.2018, 18:40 | #32 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Цитата:
Последний раз редактировалось irakezz, 29.09.2018 в 19:07 |
|
29.09.2018, 20:49 | #33 | |
Новичок
Регистрация: Sep 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Цитата:
|
|
30.09.2018, 08:26 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
|
23.10.2019, 11:53 | #35 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Здравствуйте!
Дабы не плодить схожие темы напишу сюда. Попал в руки SMH2010 C2010C-1221-01-5. Хотелось бы получить от него следующее (для похожих целей, описанных в данной теме): 1. Выбор режима F1 - дистилляция F2- ректификация F6 - установка даты/времени 2. После выбора режима Выбор количества термопар (1...4) Место установки термопар и привязка каждой термопары к выбранной позиции (отображение на экране "Термопара 1 - Куб (температура)" "Термопара 2..." и т.д.). 3. Старт программы с отображением выбранных термопар и отсчетом времени. 4. Стоп программы с указанием времени начала процесса, конца процесса и временем затраченным на процесс. Пока это все. Хотелось бы иметь какой-то стартовый набор, что бы вообще понять, откуда плясать. Спасибо! |
23.10.2019, 12:37 | #36 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
SMH2010 с термопарами не работает
Сейчас для освоения программирования SMH2010 является совсем не самым лучшим выбором. Точно нет возможности заменить его на Pixel-25, например? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.10.2019, 13:34 | #37 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Упс! Мой косяк. Конечно же резистивный датчик температуры. PT-1000 думаю вполне отвечают моим требованиям.
Цитата:
Хелп читаю, но хотелось бы получить что-то для начального понимания и вхождения. Ибо по отдельности вроде бы все понятно, но вот как все это сростить вместе?.. |
|
23.10.2019, 13:45 | #38 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |
23.10.2019, 16:11 | #39 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
23.10.2019, 16:18 | #40 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Вы прям мысли читаете!
Только-только пытался и - увы! Ничего не получается. Ошибки стандартные - тут весь форум ими усеян. Порт один и светодиод активности порта на контроллере постоянно моргает. Что делать - ума не приложу. |
23.10.2019, 16:30 | #41 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Каким лоджиком пытаетесь подключиться, какой преобразователь используете? О каком светодиоде на контроллере идет речь, можно фото?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.10.2019, 16:50 | #42 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
На фото: верхний светодиод (VD37), как я понимаю - питание, второй (VD38) моргает постоянно.
Версия программы так же на фото. Преобразователь - самый дешманский. Быстро нашел только такой. По поводу светодиода смотрел здесь - https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3691 Цитата:
|
|
23.10.2019, 17:04 | #43 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Цитата:
Насчет преобразователя как раз хотел вам дать ссылку https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432, но вы в предыдущей статье уже сами ее нашли __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
23.10.2019, 17:08 | #44 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Цитата:
|
|
23.10.2019, 17:27 | #45 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
23.10.2019, 19:56 | #46 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 320
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Вроде раньше лоджик не давал шить программу с мастером в однопортовый 2010
|
24.10.2019, 08:20 | #47 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Цитата:
|
|
24.10.2019, 11:54 | #48 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
24.10.2019, 12:55 | #49 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
|
24.10.2019, 14:30 | #50 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SM...C-rp-07_04.pdf раздел прошивка ядра, нужен atmega совместимый программатор.
Есть еще небольшая вероятность, что у вас ядро с поддержкой модема(хоть по серийнику и нет, вдруг когда-то прошили ядро) в таком случае верна вырезка из руководства по модему Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
25.10.2019, 11:37 | #51 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Здравствуйте!
С восстановлением контроллеров, надеюсь разберусь. Спасибо за подсказку. Еще один вопрос. В руководстве, в главе "Подключение к компьютеру", указанно следующее: "Релейный терминал. Не использовать 4 реле из 8." Не прокомментируйте это? Ибо есть релейный модуль как раз в 8 реле. И в работе можно использовать только 4 реле? Или как? |
25.10.2019, 11:44 | #52 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
25.10.2019, 15:10 | #53 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Еще раз спасибо!
Контроллер перешил, нормальный девайс для общения с компом нашел. Завелось. Теперь от меня посыпятся дурацкие вопросы. 1. В программе что-то криво, а что понять не могу. Нажимаю F1 - вижу меню. Как выйти по ESC из главного меню. Простите, но увы - туплю. |
25.10.2019, 15:28 | #54 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Цитата:
Основная ошибка в следующем: после загрузки программы ни один блок Screen не активен, нажимаете F1 - блок скрин из макроса MainMenu рисует экран главного меню, а когда нажимаете ESC, на самом деле вы из него выходите, просто вы выходите в никуда и на экране остаются старые записи. Попробуйте подвигать стрелкой - она не будет двигаться, как раз потому, что вы не находитесь в меню, но картинка просто осталась. Но вот если перейти из главного меню https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...reen_group.htm ознакомьтесь с работой блоков, думаю, станет понятней. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
25.10.2019, 16:41 | #55 | |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Цитата:
Теперь по поводу датчиков. Есть термосопротивление PT-1000. Подключил на вход. Выдаются значения. Какие-то значения, которые относятся к температуре опосредованно. Как это превратить именно в температуру? Не могу связать основной экран и меню. На основном экране показания датчика. F1 - нет ответа. ESC - появляется меню и через него пробиваются показания датчика. Помогите! |
|
25.10.2019, 16:51 | #56 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Вы б взяли простенькую программу, созданную SMConstructor(HVAC) и по ней бы разбирались. Многие вопросы сами отпадут.
__________________ RTFM |
25.10.2019, 16:58 | #57 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
07.11.2019, 15:34 | #58 |
Новичок
Регистрация: Oct 2019
Сообщения: 14
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Спасибо за совет!
И еще вопрос, но уже по железу. К SMH2010 C2010C-1221-01-5 можно как-то подцепить датчик давления CRESSTO TMG 248 N4F? У него выход 4...20 мА, а у контроллера указано только подключение терморезисторов. |
07.11.2019, 15:46 | #59 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 116
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Автоматика для "мини Алкозавода"
Страница 20 РЭ на контроллер.