|
SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
04.11.2016, 07:16 | #1 |
Member
Регистрация: Jul 2013
Адрес: Автоматика для вентиляции в Самаре и Уфе http://e-aircon.ru
Сообщения: 68
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
вопрос по поддержке температуры частотником
Добрый день,
Цитата из инструкции: номинал прит.% % Начальная скорость приточного вентилятора при запуске вентустановки в работу. Нужно помнить, что 75% примерно соответствует вдвое меньшему расходу воздуха, чем при скорости 100%. 85 0...100 Вв режиме поддержания температуры частотником. Предустановленный номинал притока (смутило применение фраз начальная скорость и номинал) 85 процентов, это частота старта в дальнейшем она может повысится до 100%? Или это номинал - верхний лимит, т. е. не более 85%? Второй вопрос: в системе с фреоновым испарителем в режиме охлаждения тоже будет меняться частота или она будет номиналом 85% (в данном случае, при заводских предустановках), или она будет 100%? |
07.11.2016, 13:37 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: вопрос по поддержке температуры частотником
Цитата:
Понижение на холод не происходит, т.к. не всегда очевидно, что снижение производительности улучшит ситуацию в помещении. Номинал - это частота старта. В конструкторе при создании проекта ограничивается минимум. Максимум всегда 100%. Но, повторюсь, повышение происходит исключительно при регулировании СО2, давления или расхода. Номинал, заданный в меню, может быть задан 100%. В этом случае старт всегда будет происходить на максимальной производительности. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|