По умолчанию карта регистров ПДУ Dantex DF-SJR922M-W

для режима работы FAN
мануал https://disk.yandex.ru/i/e-bxnNX53FJl3w
проект и карты https://disk.yandex.ru/d/63t2R8UXn-5DKw
все для SMH4
Вложения
Тип файла: zip тест dantex pdu.zip (24.2 Кбайт, 5 просмотров)


__________________
C уважением, LordN