10.04.2020, 01:57 | #31 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сбой при компиляции SMArt
Если создать новый проект, тоже повторяется?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
10.04.2020, 16:11 | #32 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 117
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сбой при компиляции SMArt
да,абсолютно тоже самое
|
16.09.2020, 19:07 | #33 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сбой при компиляции SMArt
Приветствую уважаемые форумчане!
У меня маленькая победа! Удалось выяснить причину сбоя в моём проекте - причина в элементе-экране журнала (smart). После удаления этого экрана ошибка не повторялась. Правда придется переписывать весь журнал ((( Ошибка началась с версии лоджика 3.32.109, на 3.32.111 продолжалась. Выходил из положения так:сносил лоджик, air, а затем после перезагрузки ставил 3.28.170 Последний раз редактировалось pere-svet, 16.09.2020 в 19:11 Причина: дополнение |
16.09.2020, 20:53 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Сбой при компиляции SMArt
|
16.09.2020, 22:43 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Сбой при компиляции SMArt
Согласен полностью. Что-то пошло не так.
Разные "танцы с бубном" не помогли. Возможно, если переписать полностью интерфейс проблема уйдет, но это реально большой объем работы, а с учетом "плодовитости" программистов по два релиза в неделю переписывать весь SMArt это смерти подобно. Откат на Logix_3.32.0106 пока спасает, но это не решение вопроса. P.S. Сохранил проект из 3.32 в 3.28. Открыл в 3.28, SMArt прям летает, в сравнении с 3.32. При всех прочих равных условиях (ПК, ОС, проект). Похоже добавилось фишек-плюшек и вместе с ними, кончились ресурсы у ПК. |
17.09.2020, 10:18 | #36 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сбой при компиляции SMArt
Нет, не работало. ни на 109, ни на 111.
В результате откатился на версию 3.32.106 и всё завелось. Добавлено через 5 минут Позже пробовал заливать в свой SMH4, уже без экрана журнала - ядро останавливалось по ошибке (в системном меню аварий была "ошибка в распределении памяти", версия лоджика была 3.32.111). Короче не работало. |
17.09.2020, 10:27 | #37 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сбой при компиляции SMArt
С какими проектами у вас сейчас возникают проблемы?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.09.2020, 11:20 | #38 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Сбой при компиляции SMArt
|
17.09.2020, 12:41 | #39 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сбой при компиляции SMArt
Так вы его приложите, разработчики посмотрят.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.09.2020, 13:19 | #40 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Сбой при компиляции SMArt
|
17.09.2020, 14:15 | #41 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сбой при компиляции SMArt
Ок, продолжим уже по почте
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
17.09.2020, 14:21 | #42 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сбой при компиляции SMArt
|
18.09.2020, 13:52 | #43 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сбой при компиляции SMArt
В том проекте была проблема с символами кавычек в названиях пунктов меню. Пока проблема решается, проект можно вылечить удалением кавычек.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Ilya J., 18.09.2020 в 14:12 |
18.09.2020, 14:03 | #44 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: Сбой при компиляции SMArt
|
21.09.2020, 12:06 | #45 |
Новичок
Регистрация: Jul 2019
Сообщения: 5
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Сбой при компиляции SMArt
Вышла версия 3.32.0114 в которой ошибка пропала!
Похоже "что-то" допили Молодцы! |
21.09.2020, 12:35 | #46 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сбой при компиляции SMArt
Поправили в 114 релизе.
Спасибо) __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
26.09.2020, 21:55 | #47 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Сбой при компиляции SMArt
Pixel-1214, версия ядра 03.277.000.
SMLogix 3.32.0116, запускается из-под администратора. Загружаю приложенный проект в контроллер. Загрузка идет, останавливается, когда на экране контроллера "Load mode". Если делать простую загрузку проекта и старт, Лоджик ничего не сообщает. Если делать загрузку с подключением для отладки, Лоджик после загрузки программы пытается подключиться для отладки, а после выдает ошибку "Не найден контроллер" и "Отладка не стартовала". При этом, на экране контроллера некоторое время висит "Load mode". После переключается на экран "Kernel of SMLogix 03.277.000 и т.д." При попытке перезагрузить контроллер - черный экран и горит индикатор Аларм. Контроллер не обнаруживается, помогает только форматирование контроллера. Пробовал загружать как компоновку Рабочую, так и Отладочную, результат тот же. ОС Windows 7x64 Pro и Windows 10x64 Pro. Обе машины физические, на обоих машинах результат одинаковый. Логи из-под 10-тки прикладываю. Почему в эту тему? Вначале при попытке загрузить программу в контроллер, вылезало сообщение "Сбой при компиляции SMArt", что вообще удивительно, учитывая отсутствие смарта для этих контроллеров. Сделал пустой проект для Pixel12, скопировал туда изначальную программу, теперь вот такие косяки вылезли. Полагаю, это как-то связано со смартом. Последний раз редактировалось Arsie, 30.09.2020 в 15:50 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
28.09.2020, 10:50 | #48 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Сбой при компиляции SMArt
Принято на исправление
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
14.12.2020, 01:12 | #49 |
Новичок
Регистрация: May 2016
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Добрый день!
ядро уточню, но думаю не в нём дело Этапы: 1. создал в смарте графику дисплея v1. При первой загрузке выскочило что-то вроде "сбой при компиляции смарт", дословно не помню. Пара попыток и всё загрузилось, ничего не менял. 2. После переделал графику - v2 и заново залил. тоже на первой итерации получил такую же ошибку. и тоже залилось позже 3. Так получилось, что когда делал графику, то добавлял экраны начиная с главного экрана, сдвигая вниз старое меню. Залил в таком виде (часть меню новая v2, часть старая v1 - чтобы посмотреть разницу). Залил. 4. Потом удалил v1 из смарта и залил. После заливки в пиксель увидел, что старое меню тоже осталось. Т.е. и строе и новое, последовательно. резюмируя. на экране отображается строки меню которые были сначала залиты, а потом удалены из Смарта. как мне их убрать? Моя ошибка, в перечне главного меню не удалил. Последний раз редактировалось Arsie, 14.12.2020 в 12:16 |