Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 01.11.2016, 16:18   #1
Dmitry_S
Member
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 74
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Смена уставки РЗВ в режиме "Работа"

Добрый день.
Обнаружил проблему в готовом стандартном проекте Конструктора:
- при смене схемы резервирования в режиме "Работа" система перестаёт контролировать аварии работающего в текущий момент вентилятора и начинает мониторить неработающий (тот, который только что сделали основным или единственным).
Проблема обнаружилась случайно, и я, допустим, знаю, как её решить - просто не менять уставки на ходу. Но хотелось бы немного защиты от дурака или, в крайнем случае, пару строк в шаблоне инструкции по работе приточного вентилятора с резервом. Или есть уже готовый способ малой кровью блокировать смену уставок запущенной установки?
Dmitry_S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2016, 16:45   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Смена уставки РЗВ в режиме "Работа"

Цитата:
Сообщение от Dmitry_S Посмотреть сообщение
Добрый день.
Обнаружил проблему в готовом стандартном проекте Конструктора:
- при смене схемы резервирования в режиме "Работа" система перестаёт контролировать аварии работающего в текущий момент вентилятора и начинает мониторить неработающий (тот, который только что сделали основным или единственным).
Проблема обнаружилась случайно, и я, допустим, знаю, как её решить - просто не менять уставки на ходу. Но хотелось бы немного защиты от дурака или, в крайнем случае, пару строк в шаблоне инструкции по работе приточного вентилятора с резервом. Или есть уже готовый способ малой кровью блокировать смену уставок запущенной установки?
Принято. Действительно так.

Избавиться от этого можно, использовав вход wr enable на макросе уставки резервирования. На этот вход можно подать инвертированный сигнал "Режим: Работа".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024