В требованиях ТЗ к вент. установке есть: отключение установки при поступлении сигнала Пожар и включение установки через 20 минут после поступления этого сигнала (для вентиляции помещения после действия пожаротушения). У установки есть возможность диспетчерского управления.
1. Если подать сигнал пожар штатно, то через 20 мин. нужно автоматически разблокировать установку с целью повторного самозапуска. Как это сделать?
2. Если установка находится в режиме дистанция (по F2), то управлять с местных кнопок не удастся? Как тогда можно сделать автоматический запуск установки через 20 мин. после появления сигнала Пожар?
Проект программы приложил.
Вложения
Тип файла: rar Блок подготовки П3В3 v2.rar (532.3 Кбайт, 28 просмотров)
Amat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 09:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим Местный -Дистанция, автозапуск после сигнала Пожар

Цитата:
Сообщение от Amat Посмотреть сообщение
В требованиях ТЗ к вент. установке есть: отключение установки при поступлении сигнала Пожар и включение установки через 20 минут после поступления этого сигнала (для вентиляции помещения после действия пожаротушения). У установки есть возможность диспетчерского управления.
1. Если подать сигнал пожар штатно, то через 20 мин. нужно автоматически разблокировать установку с целью повторного самозапуска. Как это сделать?
2. Если установка находится в режиме дистанция (по F2), то управлять с местных кнопок не удастся? Как тогда можно сделать автоматический запуск установки через 20 мин. после появления сигнала Пожар?
Проект программы приложил.
Сделайте задержку снятия сигнала "пожар" на 20 минут, всё остальное случится само собой.

Для этого можно использовать один из макросов задержки из библиотеки. Задержку выключения.

http://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=34


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 14:46   #3
Amat
Member
 
Регистрация: Mar 2012
Сообщения: 36
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим Местный -Дистанция, автозапуск после сигнала Пожар

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Сделайте задержку снятия сигнала "пожар" на 20 минут, всё остальное случится само собой.

Для этого можно использовать один из макросов задержки из библиотеки. Задержку выключения.

http://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=34
За ссылку спасибо, посмотрю. Но Задержку я реализовал на CTU16.
У меня основной вопрос в сбросе сигнала Пожар ( по моей памяти контроллер не даст запуститься после пропадания сигнала Пожар, пока не будет сброшен с панели контроллера "ESC"). Или я что-то путаю. Сейчас к сожалению нет контроллера в наличии.
P.S. Еще сигнал пожар может висеть больше 20 мин, а мне нужно уже вентиляцию запускать.
Amat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2016, 15:11   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Режим Местный -Дистанция, автозапуск после сигнала Пожар

Цитата:
Сообщение от Amat Посмотреть сообщение
За ссылку спасибо, посмотрю. Но Задержку я реализовал на CTU16.
У меня основной вопрос в сбросе сигнала Пожар ( по моей памяти контроллер не даст запуститься после пропадания сигнала Пожар, пока не будет сброшен с панели контроллера "ESC"). Или я что-то путаю. Сейчас к сожалению нет контроллера в наличии.
В текущей версии даёт перезапуститься.



Цитата:
Сообщение от Amat Посмотреть сообщение
P.S. Еще сигнал пожар может висеть больше 20 мин, а мне нужно уже вентиляцию запускать.
Это уже решайте сами, как это обрабатывать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 09:08.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024