Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.11.2014, 19:20   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Пластинчатый рекуператор

В Конструкторе есть возможность создавать программу с пластинчатым рекуператором. Столкнулся с одной проблемкой, для нормального решения которого я "сходу" способа не придумал. Проблема такая:
Для ограничения температуры вытяжного воздуха с целью предотвращения обмерзания рекуператора используется байпасная заслонка. И все вроде как хорошо, да вот заказчик упорно на таких системах ставит клапан с "трехпозиционным" управленим (сигналами "открыть", "закрыть"). А в конструкторе нет возможности использовать такой электропривод в данном случае. Я конечно пока выркутился из ситуации - обычно у меня байпас закрыт а в случае срабатывания защиты от обмерзания он открывается. Но хотелось бы сделать регулирование.... "мутить" макрос переделеывания из аналогово сигнала дискретные не очень как то хочется... что можно придумать?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 00:15   #2
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пластинчатый рекуператор

Ну, может заменить в макросе рекуператора макрос ПИД-а на этот - http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1217 ?
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 11:51   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пластинчатый рекуператор

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Ну, может заменить в макросе рекуператора макрос ПИД-а на этот - http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1217 ?
Ну там же не просто пид стоит... вернее стам стоит просто пид внтури, но там еще логика после него выстроено... можно конечно попробовать позаморачиваться и сделать но это надо в логику работы макроса вникнуть
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 12:36   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пластинчатый рекуператор

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну там же не просто пид стоит... вернее стам стоит просто пид внтури, но там еще логика после него выстроено... можно конечно попробовать позаморачиваться и сделать но это надо в логику работы макроса вникнуть
Не получится легко что-то сделать. Разве что создать проект с двумя водяными калориферами и попытаться рекуператором управлять как калорифером с ограничением температуры вытяжки как обратной воды.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 12:45   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пластинчатый рекуператор

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не получится легко что-то сделать. Разве что создать проект с двумя водяными калориферами и попытаться рекуператором управлять как калорифером с ограничением температуры вытяжки как обратной воды.
А почему бы не предусмотреть такое управление в конструкторе? У корфа все приточки с пластинчатыми рекуператорами по умолчанию такими приводами комплектуют...
И еще, как я понимаю мой способ открыть при заморозке и закрыть если все норм. череват тем, что рекуператор будет резко вводится в работу и возможны обмерзания? Честно говоря, уже 8 лет занимаюсь вентиляцией и пластичнчатые рекуператоры зимой сам не запускал ниразу... почему-то не пришлось... поэтому опыта по его эксплуатации и запуску нет.... вот и сомневаюсь.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 14:09   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пластинчатый рекуператор

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А почему бы не предусмотреть такое управление в конструкторе? У корфа все приточки с пластинчатыми рекуператорами по умолчанию такими приводами комплектуют...
И еще, как я понимаю мой способ открыть при заморозке и закрыть если все норм. череват тем, что рекуператор будет резко вводится в работу и возможны обмерзания? Честно говоря, уже 8 лет занимаюсь вентиляцией и пластичнчатые рекуператоры зимой сам не запускал ниразу... почему-то не пришлось... поэтому опыта по его эксплуатации и запуску нет.... вот и сомневаюсь.
Резкость ввода в работу влияет только на раскачку системы. Если рекуператору суждено замёрзнуть, то он замёрзнет в любом случае, мягко его или резко открывать.

Сделать пока затруднительно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 09:27   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пластинчатый рекуператор

как попроще организовать преднагрев для рекуператора средствами конструктора?
или быть может в конструктор такую фичу включите?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 11:18   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пластинчатый рекуператор

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
как попроще организовать преднагрев для рекуператора средствами конструктора?
или быть может в конструктор такую фичу включите?
Преднагрев вытяжкой?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 11:29   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пластинчатый рекуператор

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Преднагрев вытяжкой?
нет, преднагрев электрокалорифером приточного воздуха перед рекуператором, для борьбы с обмерзанием на влажном вытяжном воздухе


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 12:00   #10
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пластинчатый рекуператор

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
нет, преднагрев электрокалорифером приточного воздуха перед рекуператором, для борьбы с обмерзанием на влажном вытяжном воздухе
Поставить-то электрокалорифер перед рекуператором можно.
Только нужно ли?
КПД ниже будет. Хотя, если греть воздух перед рекуператором до 0..+2°С, то обмерзания точно не будет. Но и КДП никакущий станет.

В общем, тут надо считать.

Без калорифера - рабочие циклы с оттайкой (сколько тепла съэкономится).

С калорифером - работа на грани замерзания (в программе отлавливать замерзание и прибавлять уставку температуры перед рекуператором,
либо смотреть по температуре после рекуператора, и держать дельту между этой температурой, и температурой замерзания
(а лучше оба способа сразу, ведь влажность вытяжного тоже гуляет)).

Как такие мысли?


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 12:15   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пластинчатый рекуператор

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
нет, преднагрев электрокалорифером приточного воздуха перед рекуператором, для борьбы с обмерзанием на влажном вытяжном воздухе
Используете обычную схему с калорифером с байпасом. Выход на байпас как раз и будет числовым значением требуемой мощности преднагрева. От этого выхода нужно отнять 15, чтобы получить сигнал 0..1000.

Далее проще всего взять макрос электрокалорифера, подать на него ту же "Команду", что и на рекуператор - это обеспечит одновременность их работы. На вход "U" макроса электрокалорифера подать значение с байпаса (0..1000). Таким образом, чем больше программа будет хотеть открыть байпас, тем сильнее будет греть электрокалорифер.

Далее варианты, есть ли штатный электрокалорифер или нет его.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 13:34   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пластинчатый рекуператор

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Используете обычную схему с калорифером с байпасом. Выход на байпас как раз и будет числовым значением требуемой мощности преднагрева. От этого выхода нужно отнять 15, чтобы получить сигнал 0..1000.

Далее проще всего взять макрос электрокалорифера, подать на него ту же "Команду", что и на рекуператор - это обеспечит одновременность их работы. На вход "U" макроса электрокалорифера подать значение с байпаса (0..1000). Таким образом, чем больше программа будет хотеть открыть байпас, тем сильнее будет греть электрокалорифер.

Далее варианты, есть ли штатный электрокалорифер или нет его.
Спасибо! Примерно так я и начал делать, только взял не с выхода рекуператора, а со входа. затупил чтото..

создал проект с ВоКал, Экал и Рекуператором. в кодах цпу отключил работу экал. так корректно будет работать?
Изображения
Тип файла: png 2016-06-20_16-46-04.png (29.2 Кбайт, 98 просмотров)
Тип файла: png 2016-06-20_16-47-20.png (27.8 Кбайт, 72 просмотров)


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 20.06.2016 в 13:48
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 13:38   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пластинчатый рекуператор

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Поставить-то электрокалорифер перед рекуператором можно.
Только нужно ли?
КПД ниже будет. Хотя, если греть воздух перед рекуператором до 0..+2°С, то обмерзания точно не будет. Но и КДП никакущий станет.

В общем, тут надо считать.

Без калорифера - рабочие циклы с оттайкой (сколько тепла съэкономится).

С калорифером - работа на грани замерзания (в программе отлавливать замерзание и прибавлять уставку температуры перед рекуператором,
либо смотреть по температуре после рекуператора, и держать дельту между этой температурой, и температурой замерзания
(а лучше оба способа сразу, ведь влажность вытяжного тоже гуляет)).

Как такие мысли?
на горячем и влажном воздухе лучший кпд только у гликоля. все остальное боле-мене нормально раблтает только на сухом воздухе. ну или редко влажном, кратковременно влажном воздухе.
так что..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 13:51   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пластинчатый рекуператор

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Спасибо! Примерно так я и начал делать, только взял не с выхода рекуператора, а со входа. затупил чтото..

создал проект с ВоКал, Экал и Рекуператором. в кодах цпу отключил работу экал. так корректно будет работать?
Да, вполне. Только в отладке проверьте, что на калорифер именно 0..1000 подаётся, а не 1000..0

Помните, что коэффициентами электрокалорифера теперь являются коэффициенты ограничителя рекуператора?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2016, 14:04   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пластинчатый рекуператор

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да, вполне. Только в отладке проверьте, что на калорифер именно 0..1000 подаётся, а не 1000..0

Помните, что коэффициентами электрокалорифера теперь являются коэффициенты ограничителя рекуператора?
да, кстати, надо же как-то обойти еще этот момент, чтобы ПИ на ПИ не наложился..
в Экал сделать Р=1000 И=0?


*вопрос снят.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 20.06.2016 в 14:17
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024