По умолчанию Станция повышения давления

Можно ли с помощью конструктора ИТП создать проект для станции повышения давления с двумя циркуляционными насосами? Если да, то какие галки ставить в конструкторе и как отключить лишнее?
Изображения
Тип файла: jpg Схема 1.JPG (37.8 Кбайт, 295 просмотров)
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 10:51   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Станция повышения давления

Цитата:
Сообщение от partner
Можно ли с помощью конструктора ИТП создать проект для станции повышения давления с двумя циркуляционными насосами? Если да, то какие галки ставить в конструкторе и как отключить лишнее?
Откройте в Конструкторе мнемосхему и выберите тот набор галочек, который сделает эту мнемосхему похожей на ваш чертёж.

Это 4 датчика и дубль насосов.

И последнее: вам нужно сейчас определиться окончательно, повысительные у вас насосы или циркуляционные.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 11:08   #3
partner
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Станция повышения давления

Цитата:
Сообщение от Arsie
Откройте в Конструкторе мнемосхему и выберите тот набор галочек, который сделает эту мнемосхему похожей на ваш чертёж.

Это 4 датчика и дубль насосов.

И последнее: вам нужно сейчас определиться окончательно, повысительные у вас насосы или циркуляционные.
Да, они циркуляционные, просто построили еще одну ветку теплоснабжения на коттеджный поселок, расположенный на горе, а давления системы ЦТП не хватает. В проекте назвали станцией поаышения давления
Арений, открывал уже, точно такой не получается. Поэтому и спросил помощи. Прошу скрин набора галочек под мою задачу
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 11:18   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Станция повышения давления

Цитата:
Сообщение от partner
Арений, открывал уже, точно такой не получается. Поэтому и спросил помощи. Прошу скрин набора галочек под мою задачу
Мои мысли изображены на картинке. Датчик температуры перед насосами не имеет смысла, т.к. его показания будут равны показаниям датчика после насосов.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.PNG (117.7 Кбайт, 342 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 12:51   #5
partner
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Станция повышения давления

Арсений, а контур К2 получается для ХВС? Мне его не надо, у меня только отопление, ХВС подача идет с другого места. Или без контура К2 не будет работать?
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 13:04   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Станция повышения давления

Цитата:
Сообщение от partner
Арсений, а контур К2 получается для ХВС? Мне его не надо, у меня только отопление, ХВС подача идет с другого места. Или без контура К2 не будет работать?
Можно и без К2.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024