Доброго времени суток.
Испробовал связку Matrix 1021-70-0 и FMR 3022 по MR шине.
Оба прибора с последними прошивками, smlogix 3.32.
Входа на DI на FMR настроены как счетчик импульсов.
Все считает, классно... ,но вот переменная по сбросу счетчика на FMR не работает.
Если соединение по modbus, сброс проходит.
В чем может быть причина? Спасибо.
Ksb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 18:16   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Цитата:
Сообщение от Ksb Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
Испробовал связку Matrix 1021-70-0 и FMR 3022 по MR шине.
Оба прибора с последними прошивками, smlogix 3.32.
Входа на DI на FMR настроены как счетчик импульсов.
Все считает, классно... ,но вот переменная по сбросу счетчика на FMR не работает.
Если соединение по modbus, сброс проходит.
В чем может быть причина? Спасибо.
Может баг прокрался. Какие версии лоджика и прошивок модулей?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2020, 18:44   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

На актуальной версии софта сброс работает, проверял правда с модулем 1021.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 11:33   #4
Ksb
Новичок
 
Регистрация: May 2019
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Logix 3.32.0010
FMR прошиты прошивкой от fmr конфигуратор 1.5.248
Ksb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 11:47   #5
Bayk
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Цитата:
Сообщение от Ksb Посмотреть сообщение
Logix 3.32.0010
FMR прошиты прошивкой от fmr конфигуратор 1.5.248
хммм... текущая актуальная версия лоджика 3.32.0050 как бэ.... (с момента 0010 уже 10 обновлений было) и надо не забыть из под нее контроллер отформатировать.
Bayk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 12:08   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Цитата:
Сообщение от Ksb Посмотреть сообщение
Logix 3.32.0010
FMR прошиты прошивкой от fmr конфигуратор 1.5.248
Скачайте с сайта актуальный лоджик, из него отформатируйте по юсб контроллер.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 11:26   #7
devizdus
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Та же проблема. Сброс счетчика на контроллере работает. Если переносим счетный вход на FMR, то сброс не работает.

Контроллер форматировали, ПО обновили, deb обновили.
ПО модуля FMR обновляли.

Версия SmLogix 3.32.0116
Firmware контроллера - 200923-104921
Версия FmrConfigurator 1.6.0.003

Проверенно на двух контроллерах и двух FMR. Больше железа в наличии нету. Куда копать? Видео снимать с косяком или так поверят?
devizdus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2020, 12:04   #8
devizdus
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Контроллер 1020-90-0
FMR 2222-10-0
devizdus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2020, 14:54   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Проверим, по результату отпишусь.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2020, 19:48   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Цитата:
Сообщение от devizdus Посмотреть сообщение
Сброс счетчика на контроллере работает. Если переносим счетный вход на FMR, то сброс не работает.
Длительность сброса?
На контроллере вполне хватит тика. В распределенной системе - хренушки.
Раз нет квитирования нужно ждать либо нуля со счетчика (можно прошляпить - лучше анализировать по уменьшению), либо выбирать гарантированную длительность сброса. Во всяком случае больше периода опроса FMR.

Идеальный вариант - не сбрасывать и анализировать переполнения.

Последний раз редактировалось ATS, 14.10.2020 в 20:08
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2020, 22:26   #11
devizdus
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Длительность сброса - выставили в отладочном режиме единицу на вход сброса) Да по всякому пробовали. FMR добавлен на SystemBus. Если FMR ставить как отдельное modbus устройство, подгружать карту переменных и т.д., то в этом случае сброс как раз таки работает.

Ясен красен, что через дополнительную переменную можно все организовать. Отслеживать разницу в значении от сброса до текущего момента и т.д. Но как бы заявлено наличие счетного входа, есть вход сброса счетного входа. Грех не пользоваться. Зачем городить свое? Разве что только потому что не работает.

Ну и даже если можно закостылить это дело, то тут уже дело принципа. Не работает. Нужно починить)
devizdus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2020, 23:30   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Цитата:
Сообщение от devizdus Посмотреть сообщение
Длительность сброса - выставили в отладочном режиме единицу на вход сброса) Да по всякому пробовали. FMR добавлен на SystemBus. Если FMR ставить как отдельное modbus устройство, подгружать карту переменных и т.д., то в этом случае сброс как раз таки работает.
Тогда однозначно баг.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 16:07   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Проверил связку MTX1020-90+FMR3022(по системной шине), все прошито из последний версий, в частности контроллер из лоджика 3.32.131 - работает.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2020, 22:13   #14
devizdus
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Буду завтра еще пробовать. Отпишусь. Может даже видео сниму если снова не получится)

Оффтоп:
Три дня назад последней была версия 3.32.0116 )) Версии как горячие пирожки выходят, молодцы. А нет списка изменений и исправлений по версиям?
devizdus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2020, 00:44   #15
ZERO
Member
 
Аватара для ZERO
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 63
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Цитата:
Сообщение от devizdus Посмотреть сообщение
А нет списка изменений и исправлений по версиям?
Конечно нет, это-же квест угадай сам....................
ZERO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2020, 08:30   #16
devizdus
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Ну а сброс так и не работает. Может я неправильно понимаю как это должно работать? Опишите алгоритм. Наверно все таки я что-то не так делаю раз у всех работает, а у нас нет.

Ссылка на гиф с багом. Лоджик обновили. ПО контроллера и FMR обновили

https://gifyu.com/image/8Ttp

Последний раз редактировалось devizdus, 16.10.2020 в 08:41
devizdus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2020, 11:24   #17
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Цитата:
Сообщение от devizdus Посмотреть сообщение
Ну а сброс так и не работает. Может я неправильно понимаю как это должно работать? Опишите алгоритм. Наверно все таки я что-то не так делаю раз у всех работает, а у нас нет.

Ссылка на гиф с багом. Лоджик обновили. ПО контроллера и FMR обновили

https://gifyu.com/image/8Ttp
Давайте сравнивать ПО. Напишите, а лучше скринами, версии ПО контроллера(можно посмотреть в системно меню - программы) и модулей ФМР(можно посмотреть в процессе обновления версии ПО).


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2020, 12:10   #18
devizdus
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Выше уже писал. Сегодня лоджик обновил и ПО на контроллере.

Версия SmLogix 3.32.0133
Firmware контроллера - 201015-130730
Версия FmrConfigurator 1.6.0.003
ПО FMR - 1.1.077


devizdus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2020, 22:15   #19
devizdus
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Давайте сравнивать ПО. Напишите, а лучше скринами, версии ПО контроллера(можно посмотреть в системно меню - программы) и модулей ФМР(можно посмотреть в процессе обновления версии ПО).
Не обратил внимание, что версии по пакетам просите. В понедельник теперь только.
devizdus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 11:26   #20
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Я проверял проблему на вашей изначальной связке с модулем 3022, а вы перешли на модуль 2222, с ним действительно были проблема, проверьте исправление на самом последнем софте лоджика и конфигуратора, приборы всё также нужно отформатировать.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 11:53   #21
devizdus
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Изначальная связка не моя. Присмотритесь к никам. В моем первом сообщении версия FMR указана. Не в первом сообщении темы. Отформатируем все в десятый раз и отпишемся.
devizdus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 12:10   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Цитата:
Сообщение от devizdus Посмотреть сообщение
Изначальная связка не моя. Присмотритесь к никам. В моем первом сообщении версия FMR указана. Не в первом сообщении темы.
Думаю, проблема в том, что вы написали, что проблема "та же". По факту, у вас проблема другая, проявление похоже. Наверное поэтому у Ильи прошла мимо глаз разница между 2222 и 3022. Отвечая на сотню писем в день легко ошибиться.

По каждой новой проблеме лучше создавать новую тему - это привнесёт некоторый порядок в данные и ускорит решение проблем. Вы сами пишете: "Присмотритесь к никам". Была бы отдельная тема, никуда не нужно было бы присматриваться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 12:21   #23
devizdus
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

По факту проблема та же. Оборудование другое) Тема называется "Matrix+FMR =счетчик импульсов". Надо было создать "Matrix+FMR-2222 =счетчик импульсов" видимо. Искать сообщения где советуют читать форум и не плодить новых тем я не буду)

P.S. Не спорю. Пожелания учту.


Добавлено через 15 минут


Пока то же самое. Версии ПО и модулей см. в последних сообщениях.

FMR - еще раз обновили по из FMR конфигуратора.
Контроллер - из SmLogix обновили ПО, отформатировали (или в любой другой последовательности - результат тот же)

К сожалению других модулей в наличии для проверки нет. Два контроллера и один FMR. С обоими контроллерами история одинаковая.

Последний раз редактировалось devizdus, 19.10.2020 в 12:37
devizdus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 13:03   #24
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Думаю, проблема в том, что вы написали, что проблема "та же". По факту, у вас проблема другая, проявление похоже.
Нет господа - проблема "та же". По гамбургскому...
И первый ответ поддержки после этого поста.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 13:08   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Нет господа - проблема "та же". По гамбургскому...
И первый ответ поддержки после этого поста.
Наверное поэтому у Ильи прошла мимо глаз разница между 2222 и 3022. Отвечая на сотню писем в день легко ошибиться.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 13:17   #26
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Цитата:
Сообщение от devizdus Посмотреть сообщение
Изначальная связка не моя. Присмотритесь к никам. В моем первом сообщении версия FMR указана. Не в первом сообщении темы. Отформатируем все в десятый раз и отпишемся.
Просто произошла мешанина форума с почтой, мы с вами в эту тему оттуда перешли. Если ввел вас в заблуждение - прошу прощения.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 13:47   #27
devizdus
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Ну никто никого не обвиняет) Хотелось бы с проблемой разобраться. У нас заставить проектный отдел перенести проводок со входа модуля на вход контроллера неописуемо сложная задача. В конечном итоге мы так и поступим, если не разрешится вопрос. Может логи какие нужны? Или опишите последовательность действий как вы видите что нужно сделать - мы повторим. Упустили может что. Как вариант через AnyDesk зацепиться
devizdus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 13:58   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Конфигуратор свеженький посмотреть и Лоджик 136-й только что нарисовался.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 14:08   #29
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

Цитата:
Сообщение от devizdus Посмотреть сообщение
Может логи какие нужны?
Пока ожидаем от вас обратную связь о работе с новыми прошивками.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2020, 14:29   #30
devizdus
Member
 
Регистрация: Dec 2019
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 48
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Matrix+FMR =счетчик импульсов

А я уже отписался. Просто форум не дает подряд сообщения писать, в старое добавляет.

Пока то же самое. Версии ПО и модулей см. в последних сообщениях.

FMR - еще раз обновили по из FMR конфигуратора.
Контроллер - из SmLogix обновили ПО, отформатировали (или в любой другой последовательности - результат тот же)

К сожалению других модулей в наличии для проверки нет. Два контроллера и один FMR. С обоими контроллерами история одинаковая.

А вот 136 лоджик пока не увидели. Ну и конфигуратор то же видим обновился. Не успеваем за вами.

P.S. Если заработает с новыми версиями, то будем откатываться на старые чтобы проверить что там действительно не работало)
devizdus вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024