Подскажите пожалуйста.
Контроллер SMH2G с модулями расширения потянет 5 ПИД регуляторов для управления 3-х холовыми регулирующими венилями и 1 ПИД регулятор для управления нагревательными элементами с твердотельными реле?
Хватит вычислительных мощностей или лучше часть регуляторов "вывезти" под управление Pixel ?
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 12:13   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Производительность контролера

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста.
Контроллер SMH2G с модулями расширения потянет 5 ПИД регуляторов для управления 3-х холовыми регулирующими венилями и 1 ПИД регулятор для управления нагревательными элементами с твердотельными реле?
Хватит вычислительных мощностей или лучше часть регуляторов "вывезти" под управление Pixel ?
Вычислительных мощностей хватит примерно на сотню таких регуляторов.

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1533


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 09:50   #3
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Производительность контролера

Еще вопрос.
Есть приводы для 3-х ходовых вентилей у который предусмотрено пропорциональное управление (0...10В). С этим все понятно, уже реализовывал.
Но в настоящий момент приводы с дискретным управлением (питание на один провод - открываем, питание на другой провод закрываем), но требуется реализовать плавное регулирование температуры среды. Есть готовые макросы для реализации такового алгоритма. Либо прошу подсказать пути решения данного вопроса.
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 10:07   #4
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 752
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Производительность контролера

Если не хочется самому огород городить, то
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1890
или
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1217
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:43.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024