|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
10.08.2020, 22:31 | #1 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Доброго времени. У меня вот какой вопрос.
Можно ли организовать ШИМ на цифровом выходе хотя бы на 50 герц? |
11.08.2020, 06:01 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 756
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 11 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Тут все зависит от того, что вы понимаете под ШИМ и разрешения ШИМ. Если разрешение 1:10 и классический ШИМ, то цикл нужен 2 мс, что проблематично. Если ШИМ Брезенхейма, то можно попробовать и с циклом 20 мс. Но там отсутствует период ШИМ как константа. Где то на форуме выкладывал макрос с ШИМ Брезенхейма, поищите.
__________________ Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области. |
11.08.2020, 11:24 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Верно, смотря какой ШИМ вам нужен.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.08.2020, 11:37 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Нет.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.08.2020, 17:38 | #5 | |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Цитата:
блок МС, нужен всего один аналоговый выход. На FX5U Mitsubishi эта возможность была. Кто что может посоветовать... |
|
11.08.2020, 18:15 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
664 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Можно попробовать сэкономить те выходы, что у вас есть. Что у вас есть и что ими управляется?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.08.2020, 20:19 | #7 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Мне нужно управлять частотным преобразователем DKC 01.3-200-7-fw
по аналоговому входу, разогнать двигатель 11квт. до максимальных оборотов затем 1-3 минуты крутить, плавно остановить. Контролировать обороты, готовность частотника, закрытие двери, вкл.\выкл. электромагнита запора двери, ну и выводить аварийные, предупредительные сообщения и т.д. |
11.08.2020, 20:44 | #8 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
ШИМ тут причем?
Модбаса на частотнике нет? |
11.08.2020, 20:54 | #9 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
MODBUS в описании не где ни упоминается только RS485 и RS232 есть, но информации по регистрам управления не могу найти.
|
11.08.2020, 21:11 | #10 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Я по RS485 связываюсь с программой DriveTop управление, параметры, все возможные настройки ...
|
11.08.2020, 21:21 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Цитата:
|
|
11.08.2020, 21:38 | #12 | |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Цитата:
делал не один раз. |
|
11.08.2020, 21:42 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Цитата:
|
|
11.08.2020, 21:45 | #14 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
|
11.08.2020, 21:48 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
|
11.08.2020, 21:56 | #16 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
|
11.08.2020, 22:06 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
На форуме должен быть готовый макрос для этого. В ветке "обмениваемся своими макросами" точно есть и в целом на форуме думаю найдется.
|
11.08.2020, 22:26 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
выход аналоговый 0-10 вольт, для того чтобы плавно поднимать надо на выходе плавно считать цыферки от 0-1023, можно счетчиком, дальше делитель или умножитель для плавного подьема.
|
11.08.2020, 22:36 | #19 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
У меня на ПЛК SMH4 нету аналогового выхода, для этого я хочу за счет шима на цифровом выходе преобразовать в аналоговое напряжение, вот и вопрос как сделать шим 25-50гц на цифровом выходе ПЛК SMH4.
|
11.08.2020, 22:41 | #20 | |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Цитата:
Еще многие частотники могут настраиваться на плавное понижение и повышение частоты управлением по дискретным входам. |
|
11.08.2020, 22:49 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Для этого еще должен быть выход только с самого контроллера. И если частота ШИМ будет ровна 50 Гц, то время его периода будет пропорционально его разрешению.
|
11.08.2020, 22:53 | #22 | |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Цитата:
Вот как бы шим организовать хотя бы 10 гц. попробовать. Добавлено через 1 минуту Как это понять? |
|
11.08.2020, 23:01 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
|
11.08.2020, 23:02 | #24 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Вот нашел на форуме макрос Бразенхейм ШИМ v4_lite_8.
Как им управлять? |
11.08.2020, 23:04 | #25 |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
|
11.08.2020, 23:08 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
|
11.08.2020, 23:08 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
|
11.08.2020, 23:10 | #28 | |
Member
Регистрация: Aug 2020
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Цитата:
Добавлено через 1 минуту Понял завтра попробую. |
|
12.08.2020, 01:00 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SMH4 - организация ШИМ на цифровом выходе
Модбас для этих Бошей вообще не упоминается.
X2 согласно документу чисто сервисный Цитата:
|
|