|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
23.05.2023, 10:48 | #1 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Преобразование интерфейса RS232 в RS485 (решено)
Добрый день.
У нас установлен контроллер SMH2010-3222 два порта RS485, заказать такой же мы не можем, ввиду снятия их с производства, нам предложили приобрести SMH2010-3223. В версии 3223 один порт RS485 второй RS232. К нашему 3222 подключены слэйвы на два порта RS485, вопрос можно ли на 3223 к порту RS232 подключить преобразователь RS232/485 и опрашивать слэйвы? Или есть другое решение? |
23.05.2023, 11:09 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 162
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Преобразование интерфейса RS232 в RS485
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.05.2023, 11:11 | #3 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Преобразование интерфейса RS232 в RS485
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
23.05.2023, 15:24 | #4 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Преобразование интерфейса RS232 в RS485
Да у нас стоит 10 SMH2010 которые передают данные на 1 и при этом у каждого из 10ти есть по 1-2 слэйва)
|
26.06.2023, 12:10 | #5 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Преобразование интерфейса RS232 в RS485
Добрый день. В наличии имеется SMH2010-3123 при попытке подключиться к порту COM2 RS232 с пк через преобразователь icpcon i-7561кабель сделан по схеме https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2010/manual/.
Контроллер из SMLogix не обнаруживается. При этом подключение через RS485 COM1 подключение проходит без проблем. В чём может быть проблема? |
26.06.2023, 12:30 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 162
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Преобразование интерфейса RS232 в RS485
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.06.2023, 14:50 | #7 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Преобразование интерфейса RS232 в RS485
Горит верхний светодиод из 3х, а при подключении по RS485 моргает 2ой светодиод.
|
26.06.2023, 16:02 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 162
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Преобразование интерфейса RS232 в RS485
Проверьте свой шнурок по схеме из справки лоджика по модему, там разъём прямо разжёван.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.06.2023, 18:07 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Преобразование интерфейса RS232 в RS485
Самая обычная проблема для 232-го это перепутанные RXD и TXD
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
26.06.2023, 18:30 | #10 |
Новичок
Регистрация: Apr 2023
Сообщения: 8
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Преобразование интерфейса RS232 в RS485
Причина найдена, всё дело в том что на схеме как я думал изображён вход RJ-12, а это разъём контроллера получается в этом и была проблема... я пытался соединиться не с теми 3мя концами что мне надо. Теперь подключился и связь есть)
|